Hallo zusammen,

leider macht unsere Therme wieder Probleme. Diesmal ein Fehler D.28, also "Zündung erfolglos während der Zündphase", der in der Nacht um 5:00 Uhr erstmalig aufgetreten ist.
Laut Fehlerhistorie gab es gestern mehrfach, so ab 18:0 Uhr ca. alle 30-90 Minuten einen L.16 - "Flammenverlust bei Minimalleistung".

Ich habe in der Bedienungsanleitung gelesen, dass man zunächst den Versuch einer manuellen Entstörung unternehmen sollte, finde aber nirgends den Hinweis wie das genau bei dieser Therme funktioniert. Ich habe die Therme mehrfach erfolglos aus und wieder eingeschaltet und auch auf die Werkseinstellungen zurück gesetzt.

Gibt es noch eine andere Art der manuellen Entstörung?

Ein Vaillant-Techniker soll erst morgen kommen.

Danke schon mal!
 

Seppionfire

Fachmann
Mitglied seit
11.10.2018
Beiträge
1.738
Servus,

Schalt bitte aus, wenn er läuft. Durch den Werksreset hast du das Gasventiloffset mit gelöscht, du kennst es nicht? Jede GasA ( Fertigungstoleranzen) dieser Gerätegeneration hat eine Voreistellung, die der Geräteelektronik mitgeteilt werden muss - nach Werksreset kennt die Elektronik diesen Wert nicht mehr.

VG
 

JhimmyGG

Threadstarter
Mitglied seit
28.09.2022
Beiträge
30
Alles klar, hab ich gemacht. Ich erinnere mich aber damals den Installateur gefragt zu haben was es mit diesem Offset Wert auf sich hat... der konnte mir dazu auch keine klare Antwort geben bzw. wusste es selbst nicht.

Wie ermittelt denn ein fachkundiger Installateur den korrekten Offset Wert? Habe jetzt fast den Verdacht das der nie richtig eingestellt war und deswegen der Fehler überhaupt erst aufgetaucht ist...
 

Seppionfire

Fachmann
Mitglied seit
11.10.2018
Beiträge
1.738
Servus,

der Offset ist werkseitig eingestellt - Lüfter und GasA kommen (zum Großteil) vom selben Vorlieferanten, ist Qusai eine Einheit.

Muss dein Heizer bei Hasi anrufen die erklären ihm wo er die Nummer ablesen kann.

VG
 
Thema:

Vaillant Ecotec Exclusive VC20CS/1-7 - Fehlercode F.28

Vaillant Ecotec Exclusive VC20CS/1-7 - Fehlercode F.28 - Ähnliche Themen

  • Druckverlust in meinem Vaillant ecoTEC exclusiv Heizkessel

    Druckverlust in meinem Vaillant ecoTEC exclusiv Heizkessel: Hallo an das Forum. Ich schreibe, weil ich ein dringendes Problem mit meinem Heizkessel habe. Das Problem ist sehr einfach, und die Lösung ist...
  • Vaillant ecoTEC exclusive - Deaktivierung Menüumschaltung Anzeige

    Vaillant ecoTEC exclusive - Deaktivierung Menüumschaltung Anzeige: Moin, kurze Frage: Kann man die automatische Umschaltung aus der Fachhandwerkerebene nach 30 Minuten zur Startanzeige deaktivieren?
  • Vaillant ecoTEC exclusive - reagiert nicht auf Einstellungen

    Vaillant ecoTEC exclusive - reagiert nicht auf Einstellungen: Hallo, beim Einschalten der Heizung stellte ich fest, der der Mischer (40a alt) für die FBH festgefahren war und sich nicht mehr bewegen ließ. Ich...
  • Vaillant ecoTEC exclusive VC 216/5-7 Gastherme optimaler Betriebspunkt?

    Vaillant ecoTEC exclusive VC 216/5-7 Gastherme optimaler Betriebspunkt?: Hallo, was ist der optimale Betriebspunkt meiner Vaillant ecoTEC exclusive VC 216/5-7 Gastherme. Gehe ich recht in der Annahme das wenn ich...
  • Vaillant Ecotec Exclusive VC20CS/1-7 mit eRelax

    Vaillant Ecotec Exclusive VC20CS/1-7 mit eRelax: Hi, ich habe eine Frage zur Heizungsreglung per eRelax-Modul, vielleicht hat jemand eine Idee... Wir haben im EFH (130qm) eine Vaillant Ecotec...
  • Ähnliche Themen

    Oben