Bernie
Threadstarter
- Mitglied seit
- 10.11.2022
- Beiträge
- 13
Hallo zusammen,
leider hat meine Heizung wieder mal gemerkt dass es Wochenende ist und fängt an zu nerven
Heute morgen ca. 6:30 Uhr rauschten die Heizkörper, als wenn sie heizen möchten, sie waren jedoch kalt. da wir in letzter Zeit schon ein/zwei Probleme hatten prüfte ich die Heizung direkt im Keller.
- Die Heizung lief, Wasserdruck war bei 1,8bar und es wurde keinerlei Störung angezeigt.
- Bei weiterer Sichtung sah ich, dass das Warmwasser auf knapp unter 50 Grad über Nacht abgekühlt ist (siehe Bild tempImagem9m0va.png)
- Deshalb schaute ich nach der Umwälzpumpe und sah, dass diese nicht läuft (siehe Bild tempImageC2nfGg)
- ich habe die Heizung komplett ausgeschaltet, 2 Minuten gewartet und neu gestartet --> Danach lief die Umwälzpumpe bzw. zeigte wieder was auf dem Display an und zählte hoch auf 21W/22W (siehe Bild tempImagezummio.png). Auch die Heizung fing an zu arbeiten, also Heizkörper wurden warm und Warmwasser wurde wieder auf knapp 60Grad erhitzt (siehe tempImagevYcQ72.png)
- Gegen 10 Uhr war ich nun wieder im Keller um den Stand zu prüfen. Die Umwälzpumpe zeigt wieder nicht an, jedoch ist das Wasser weiterhin auf knapp 60Grad. Auch die Heizkörper erwärmen sich.
Hat jemand eine Idee, warum die Umwälzpumpe nichts mehr anzeigt? Da nach dem Neustart der Heizung etwas angezeigt wurde scheint sie ja nicht irgendwo ein bisschen leben zu haben, kann dies ein Kabelbruch oder Wackelkontakt sein?
Danke schon mal im Voraus.
Grüße
leider hat meine Heizung wieder mal gemerkt dass es Wochenende ist und fängt an zu nerven
Heute morgen ca. 6:30 Uhr rauschten die Heizkörper, als wenn sie heizen möchten, sie waren jedoch kalt. da wir in letzter Zeit schon ein/zwei Probleme hatten prüfte ich die Heizung direkt im Keller.
- Die Heizung lief, Wasserdruck war bei 1,8bar und es wurde keinerlei Störung angezeigt.
- Bei weiterer Sichtung sah ich, dass das Warmwasser auf knapp unter 50 Grad über Nacht abgekühlt ist (siehe Bild tempImagem9m0va.png)
- Deshalb schaute ich nach der Umwälzpumpe und sah, dass diese nicht läuft (siehe Bild tempImageC2nfGg)
- ich habe die Heizung komplett ausgeschaltet, 2 Minuten gewartet und neu gestartet --> Danach lief die Umwälzpumpe bzw. zeigte wieder was auf dem Display an und zählte hoch auf 21W/22W (siehe Bild tempImagezummio.png). Auch die Heizung fing an zu arbeiten, also Heizkörper wurden warm und Warmwasser wurde wieder auf knapp 60Grad erhitzt (siehe tempImagevYcQ72.png)
- Gegen 10 Uhr war ich nun wieder im Keller um den Stand zu prüfen. Die Umwälzpumpe zeigt wieder nicht an, jedoch ist das Wasser weiterhin auf knapp 60Grad. Auch die Heizkörper erwärmen sich.
Hat jemand eine Idee, warum die Umwälzpumpe nichts mehr anzeigt? Da nach dem Neustart der Heizung etwas angezeigt wurde scheint sie ja nicht irgendwo ein bisschen leben zu haben, kann dies ein Kabelbruch oder Wackelkontakt sein?
Danke schon mal im Voraus.
Grüße
Anhänge
-
2,3 MB Aufrufe: 239
-
1,6 MB Aufrufe: 125
-
1,7 MB Aufrufe: 115
-
2,3 MB Aufrufe: 116
-
2,2 MB Aufrufe: 126