Tagesheizgrenze zu Sommer. Winterheizgrenze

Diskutiere Tagesheizgrenze zu Sommer. Winterheizgrenze im Brötje Forum im Bereich Heizungshersteller; Hat eine der beiden Einstellwerte (Tagesheizgrenze / Sommer-, Winterheizgrenze) einen Vorrang. Mal angenommen wir hätten folgendes Szenario...

daribla

Threadstarter
Mitglied seit
19.10.2015
Beiträge
16
Hat eine der beiden Einstellwerte (Tagesheizgrenze / Sommer-, Winterheizgrenze) einen Vorrang.

Mal angenommen wir hätten folgendes Szenario:

Komfortsolltemperatur: 23°C
Sommer-, Winterheizgrenze: 15°C
Tagesheizgrenze:0°C
gedämpfte Außentemperatur: 17°C
aktuelle Außentemperatur: 14°C

Würde die Heizung jetzt heizen?
Laut aktueller Außentemperatur (14°C) < Tagesheizgrenze (23°C-1°C=22°C) ja, laut Sommer-, Winterheizgrenze nein, da die gedämpfte Außentemperatur (17°C) ja noch über der Sommer-, Winterheizgrenze liegt.

gleiche Frage bei folgendem Szenario:

Komfortsolltemperatur: 23°C
Sommer-, Winterheizgrenze: 15°C
Tagesheizgrenze:0°C
gedämpfte Außentemperatur: 14°C
aktuelle Außentemperatur: 23°C

Gibt es einen Vorrang zwischen Tagesheizgrenze und Sommer-, Winterheizgrenze oder hat der Vorrang, der zuerst schalten würde?
 
GreenRabbit

GreenRabbit

Moderator
Mitglied seit
11.04.2007
Beiträge
1.815
Hi!
Bei Szenario 1 würde die Heizung nicht heizen. da die Regelung durch die gedämpfte Außentemperatur im Sommerbetrieb ist. Der Komfortsollwert ist hier unerheblich, da dies ein reine Rechenwert der gewünschten Raumtemperatur ist........

Bei Szenario 2 würde die Heizung heizen, da die gedämpfte Außentemperatur UNTER der Sommer-Winterheizgrenze liegt.......bei einer Abgweichung von 9 Grad zur tatsächlichen AT wird die Heizung im Szenario 2 aber zügig in den Sommerbetrieb wechseln..........

-GR-
 

lksteam

Mitglied seit
06.04.2016
Beiträge
3
Hallo zusammen,

ich muß hier das Thema nochmal aufgreifen.

Meine Frau und ich sind in ein Haus mit einer Brötje WGB 20 C Heizung gezogen.
Ich habe nicht sehr viel Ahnung von Heizungen. Habe mir mal die Anleitung vom Vermieter geben lassen aber die ist ja nicht wirklich der Kracher.

Kann mir jemand den Sommer/Winterbetrieb erklären?
Aus der Anleitung habe entnommen, dass man damit die Temp. einstellen kann, wann die Heizung in den Sommerbetrieb schaltet bzw. wenn es kalt wird wieder in Winterbetrieb.
Das habe ich mal ausprobiert aber irgendwie scheint es nicht so zu funktionieren.

Folgendes habe ich ausprobiert:

Ich habe die Sommer/Wintergrenze auf 12°C eingestellt.
Meines Erachtens müsste doch jetzt die Heizung, laut Anleitung, bei einer Temp höher 12°C in den Sommerbetrieb schalten, was sie aber nicht getan hat.
Das ist erst passiert als ich die Temp auf 11 Grad eingestellt habe. Draussen waren es um die 17 Grad.

Nachdem die Heizung im Sommerbetrieb war habe ich mal beobachtet, ob diese auch wieder in den Winterbetrieb schaltet wenn die eingestellte Temp unterschritten wird.
Hat auch nicht funktioniert. Heute Nacht waren es bei uns 5 Grad aber die Heizung blieb im Sommerbetrieb. Erst als ich die Einstellung auf 13 Grad geändert habe, ist sie "erwacht".

Ich muß dazu sagen, dass die Aussentempanzeige der Heizung nicht die 5 Grad angezeigt hat sondern um die 9 Grad. Ich weiß leider nicht, wo der Aussentemp.fühler hängt.

Daher meine Frage, kann mir jemand diese Schaltung mal für Dummer erklären?

Danke schonmal
 

Stone

Mitglied seit
30.03.2014
Beiträge
1.530
Die eingestellte Sommer/Winter Schwelle ist nur der Mittelwert.
Der Grund ist einfach. Wenn geheizt werden muss braucht das Haus in der Regel länger zusätzliche Wärme um die Raumtemperatur zu halten. Wände sind kühler.
Fällt die Temperatur dann sind die Außenwände in der Regel wärmer und die Heizung muss später Heizen.

Beispiel wie es bei mir ist: ich habe 12 Grad eingestellt. Meine Heizung hört bei 14 Grad auf und fängt bei 10 Grad wieder an zu heizen. Der Mittelwert ist somit 12 Grad.

Wenn du aber real 5 Grad Außentemperatur hast und die Heizung zeigt 9 Grad an dann gibt es ein paar Möglichkeiten. Entweder die Sonne scheint auf den Fühler oder der Fühler selber hat ein Defekt oder an der Steuerung passt was nicht. Da es Nachts war tippe ich eher auf Möglichkeit 2 oder 3. Ein Fachmann kann den Fühler überprüfen.

Wieviel die Abweichung zum Mittelwert 12 Grad ist hängt auch an weitere Einstellungen.

Bei meinem Gerät kann ich drei Gebäudearten auswählen. Jedoch gibt es bei unterschiedlichen Geräten auch unterschiedliche einstell Möglichkeiten.
 

lksteam

Mitglied seit
06.04.2016
Beiträge
3
Hallo Stone,

danke für die schnelle Antwort.

Ich habe mir auch schon sowas gedacht, dass die irgendwie ne "Toleranz" ist.
Allerdinsg ist es dann schon seltsam, dass wenn draussen 17 Grad sind und die Heizung auf 12 Grad eingestellt ist, sie nicht in den Sommermodus schaltet. Wobei mir bewusst ist, dass
die angeizeigte Aussentemp, die die Heizung anzeigt gilt und nicht die, die ich mit einem Thermometer draussen messe.

Ich kann leider echt nicht sagen, wo der Fühler hängt, da ich noch nichtmal weiß wie er aussieht und ob er überhaupt aussen angebracht worden ist und nicht irgendwo im Keller hängt.

Bei unserem Gerät kann man keine Gebäudearten einstellen oder Tagesheizgrenzautomatik.
 

Stone

Mitglied seit
30.03.2014
Beiträge
1.530
Wenn du sagst was für ein Gerät da seinen Dienst tut und was für ein Regelgerät da arbeitet können dir unsere Fachleute hier dir mehr Details und genauere Erklärung geben.
 

lksteam

Mitglied seit
06.04.2016
Beiträge
3
Also wie in meinem ersten Post geschrieben handelt es sich um eine WGB 20 C. Geregelt wird sie direkt am Brenner.
Wir haben keinen extra Regler irgendwo.
 

Stone

Mitglied seit
30.03.2014
Beiträge
1.530
Okay da eine Außentemperatur angezeigt wurde gehe ich davon aus das es einen Außenfühler gibt. Ein Außenfühler wird meist irgendwo an der Außenwand angebracht, meist an einer Stelle wo möglichst wenig Sonne hinkommt.

Ein Außenfühler an der Außenwand ist ein kleiner Kasten. Wie z.B. der hier.


​Die können natürlich unterschiedlich aussehen.

Was die Einstellung der Winter/Sommer Schwelle im Detail bei deinem Gerät betrifft, können dir die Fachleute hier sagen.
 
GreenRabbit

GreenRabbit

Moderator
Mitglied seit
11.04.2007
Beiträge
1.815
Hi!
Die Sommer/Winterumschaltung wird über die "gedämpfte Außentemperatur" realisiert.......d.h. erst wenn diese über die eingestellte Sommer/Winterheizgrenze fällt, schaltet sich die Heizung in den Sommerbetrieb....
Bsp.: AT bei 15°C, Sommer/Winterumschalttemp. bei 13°C, gedämpfte Außentemp. bei 16 °C.....-> Heizung bleibt aus!
Bsp.: AT bei 23°C, Sommer/Winterumschalttemp. bei 21°C, gedämpfte Außentemp. bei 20 °C....-> Heizung bleibt an!

Die "gedämpfte AT" ist ein Mittelwert aus der aktuellen AT und der gemischten AT........welche "Formel" da genau hinterlegt ist, kann ich dir leider auch nicht sagen!

-GR-
 

kartoffelknuelch

Mitglied seit
02.11.2020
Beiträge
9
Der Thread hier ist schon ein bisschen älter, aber ich hoffe, dass jemand von euch noch aktiv ist bzw. sonst jemand weiterhelfen kann.

Wo genau ist die gedämpfte AT denn abgelegt bzw. kann die in irgendeiner Form konfiguriert werden? Wir haben eine SOB 40C und bisher habe ich selbst in den Fachmann-Einstellungen nur die normale AT Anzeige (die zu stimmen scheint).

Ich habe ein Problem mit der Steuerung der Umwälzpumpe (Umwälzpumpe springt nicht an - Novocondens SOB-40C) und bin im Zuge dessen gerade verzweifelt auf der Suche nach möglichen Ursachen.

Danke und viele Grüße
 
GreenRabbit

GreenRabbit

Moderator
Mitglied seit
11.04.2007
Beiträge
1.815
Hi!
Die "gedämpfte" Aussentemperatur wird errechnet! Diese bezieht sich auf die tatsächlich gemessene und die gemischte Außentemperatur.
Einfluss nimmst du über die so genannte Gebäudezeitkonstante! Dahinter "verbirgt" sich der Dämmwert deines Gebäudes!
 

kartoffelknuelch

Mitglied seit
02.11.2020
Beiträge
9
Vielen Dank, das ist gut zu wissen. Gibt es eine grobe Regel bzw. Hinweise, wie man die Gebäudezeitkonstante richtig einstellt? Oder macht man das mit trial und error?
 
Thema:

Tagesheizgrenze zu Sommer. Winterheizgrenze

Tagesheizgrenze zu Sommer. Winterheizgrenze - Ähnliche Themen

  • Junkers ZWR 18-5, Heizungsregler auf 0 (Sommer), heizt aber trotzdem

    Junkers ZWR 18-5, Heizungsregler auf 0 (Sommer), heizt aber trotzdem: Guten Morgen. Ich habe eine ZWR 18-5 AE23 Therme und eine FR 100 Regelung. Den Regler für die Vorlauftemperatur der Heizung habe ich auf 0...
  • Sieger Tornado TF Siegermatic 25 BE3 heizt immer selbst im Sommer

    Sieger Tornado TF Siegermatic 25 BE3 heizt immer selbst im Sommer: Guten Tag, Ich komme gleich zur Sache und zwar habe ich wie immer wenns warm wird, die Heizung nur auf Warmwasserprogramm laufen. Nun fängt sie...
  • Arbeitszahl im Sommer für Warmwasser

    Arbeitszahl im Sommer für Warmwasser: Moin, mich würde mal interessieren, wie gut oder schlecht die Arbeitszahl bei euch im Sommer für die Aufbereitung von warmen Wasser ist und auf...
  • Heizung heizt im Sommer nicht

    Heizung heizt im Sommer nicht: Hallo, Ich habe eine Vaillant ecoCompact VSC 146 mit Heizungsregler multiMatic VRC700/6 Ich möchte, dass auch bei sommerlichen z. B. 27 Grad C die...
  • "Sommer aus" - wann springt die Heizung wieder an?

    "Sommer aus" - wann springt die Heizung wieder an?: Hallo, wir haben seit 2 Tagen eine neue Buderus Heizung und ich bin bzgl. Bedienung noch am Lernen. Die Heizung hat einen Außenfühler und soll...