Sieger HKM 53 Probleme

Diskutiere Sieger HKM 53 Probleme im Sieger Forum im Bereich Heizungshersteller; Hallo, bei mir Zuhause begann vor 2 Tagen im Regelgerät (Sieger hkm 53) ein Relais zu klackern. Der Mischermotor war defekt und das Mischerventil...

rieto

Threadstarter
Mitglied seit
08.02.2017
Beiträge
3
Hallo,
bei mir Zuhause begann vor 2 Tagen im Regelgerät (Sieger hkm 53) ein Relais zu klackern. Der Mischermotor war defekt und das Mischerventil ist ebenfalls defekt (habe beides geprüft Ventil mit Rechts/Links - Lauf -> Leider ohne Funktion)
Was zuerst defekt war (Relais/Pumpe/Ventil) kann ich leider nocht sagen. Ist nun das Regelgerät, die Elektronik da drin defekt oder langt es Pumpe mit Mischer zu wechseln und das Relais auszutauschen?
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.462
rieto schrieb:
Ist nun das Regelgerät, die Elektronik da drin defekt
Ja

rieto schrieb:
oder langt es Pumpe mit Mischer zu wechseln und das Relais auszutauschen?
Nein.

Wie sieht denn der Wärmeerzeuger aus? Typ? Alter?
 

rieto

Threadstarter
Mitglied seit
08.02.2017
Beiträge
3
Ist auch von Sieger ein Gas Brenner von 1995.. Brauchen Sie die genaue Bezeichnung?
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.462
22 Jahre......

Du hast jetzt noch relativ entspannt Zeit Angebote für einen Neuanlage einzuholen......

In der Zwischenzeit kannst du den Mischer näherungsweise in eine gewünschte Stellung bringen und die Pumpe per Verlängerungskabel an der nächsten Steckdose anschließen.

Investieren würde ich hier keinesfalls mehr was.
 

rieto

Threadstarter
Mitglied seit
08.02.2017
Beiträge
3
DAnke für den Rat...
Sollte ich das ganze System inkl. Brenner wechseln oder nur die Regelungselektronik?
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.462
rieto schrieb:
Sollte ich das ganze System inkl. Brenner wechseln oder nur die Regelungselektronik?
Neuanlage bedeutet komplette Anlage.

Heizgerät mit Regelung + Brenner ( was heute eh eine Einheit ist ) plus Warmwasserspeicher.
 

aleixande

Mitglied seit
23.05.2022
Beiträge
1
Hallo Rieto, nach meiner Erfahrung ist die 3V Varta Lithiumbatterie alle und ein kleiner Elko 220 mF 63 V taub.
Mit ein wenig Bastelgeschick (Lötkolben + Schraubendreher) läßt sich beides für kleines Geld auswechseln.
aleixande
 
Danykoblenz

Danykoblenz

Mitglied seit
23.12.2022
Beiträge
13
Pünktlich zum Herbst das gleiche Problem.

Elko gemessen, ohne Wert. Ebay 30 Cent das Stück. 10 er Pack mit Versand 6 €.

3 Volt Batterie ohne Spannung.

Ebay mit Versand 7 €. Daran denken eine Batterie mit Fahnen zukaufen. Macht das Löten einfacher.

Danke ans Forum. 400 € für ein Austauschteil oder 700 € neu.

5 Minuten arbeit.

Hoffe bis nächstes Jahr.
 
Thema:

Sieger HKM 53 Probleme

Sieger HKM 53 Probleme - Ähnliche Themen

  • Sieger Tornado TF Siegermatic 25 BE3 heizt immer selbst im Sommer

    Sieger Tornado TF Siegermatic 25 BE3 heizt immer selbst im Sommer: Guten Tag, Ich komme gleich zur Sache und zwar habe ich wie immer wenns warm wird, die Heizung nur auf Warmwasserprogramm laufen. Nun fängt sie...
  • SIEGER CRC 50

    SIEGER CRC 50: Hallo zusammen, musste gerade feststellen, dass mein SIEGER CRC 50 sich nicht verstellen läßt !! Also die eingestellten Werte können NICHT mit...
  • Sieger SG22 LP-50 Brennrost

    Sieger SG22 LP-50 Brennrost: Servus Leute 👋, ich habe eine Frage zum Austausch des Brennrostes. Warum traut sich kein Monteur das Brennrost auszutauschen. Ich habe 4-5...
  • Sieger S55A kein Datum

    Sieger S55A kein Datum: Hallo zusammen. Seit ein paar Tagen hat mein Steuergerät S55A das Datum verloren. Ich versuchte das Gerät vom Strom zu nehmen, diverse...
  • Sieger HG12WK-24G25 !!!!Probleme Probleme!!!!!

    Sieger HG12WK-24G25 !!!!Probleme Probleme!!!!!: Hallo und ein frohes neues Jahr, ich bin neu hier werde das Problem soweit ich es kann schildern. also folgendes Problem hat sich an meiner...
  • Ähnliche Themen

    • Sieger Tornado TF Siegermatic 25 BE3 heizt immer selbst im Sommer

      Sieger Tornado TF Siegermatic 25 BE3 heizt immer selbst im Sommer: Guten Tag, Ich komme gleich zur Sache und zwar habe ich wie immer wenns warm wird, die Heizung nur auf Warmwasserprogramm laufen. Nun fängt sie...
    • SIEGER CRC 50

      SIEGER CRC 50: Hallo zusammen, musste gerade feststellen, dass mein SIEGER CRC 50 sich nicht verstellen läßt !! Also die eingestellten Werte können NICHT mit...
    • Sieger SG22 LP-50 Brennrost

      Sieger SG22 LP-50 Brennrost: Servus Leute 👋, ich habe eine Frage zum Austausch des Brennrostes. Warum traut sich kein Monteur das Brennrost auszutauschen. Ich habe 4-5...
    • Sieger S55A kein Datum

      Sieger S55A kein Datum: Hallo zusammen. Seit ein paar Tagen hat mein Steuergerät S55A das Datum verloren. Ich versuchte das Gerät vom Strom zu nehmen, diverse...
    • Sieger HG12WK-24G25 !!!!Probleme Probleme!!!!!

      Sieger HG12WK-24G25 !!!!Probleme Probleme!!!!!: Hallo und ein frohes neues Jahr, ich bin neu hier werde das Problem soweit ich es kann schildern. also folgendes Problem hat sich an meiner...
    Oben