Hallo,
Ich bin der Andreas,komme aus dem Saarland und habe mich hier im Forum registriert in der Hoffnung das ihr mit helfen könnt.
Seit dem Umbau einer meiner Heizkreise von Heizkörper auf Fbh habe ich Probleme mit dem Mischer, und zwar ist der ständig am regulieren.
Zu meiner Situation:
ca 250m auf 4 Kreise , ca 6 Meter von Mischer bis Verteiler ( die Leitung hat nen Außendurchmesser von 18mm - ich weiß,etwas knapp bemessen)
Etwas besser ist es wenn ich alle Kreise öffne.
Meine Fbh ist so eingestellt, das mein Bad der wärmste Raum ist ( Regler voll offen, max durchfluss) und bei den anderen 3 Kreisen den Durchfluss reduziert bis die Temperatur für uns passt.
Was kann ich noch tun um das ständige öffnen/schließen des Mischeransteuerung zu reduzieren, bzw die Ursache einzugrenzen?
Was mir bis jetzt etwas geholfen hat, ist die Pumpe auf 3 zu stellen (leider jetzt fließgeräusche) , die K/M Verschiebung auf 1 k und die Bandbreite der Mischer auf 16 k gestellt.
Habe bei meiner Recherche noch gelesen das bei solchen Problemen der Mischer oft zu überdimensioniert und ein kleinerer Abhilfe schaffen könnte!?
Meine Heizung: Dedietrich GTU 124 N mit Diematic 3 Steuerung, 2 Kreise. BJ 2004
Ich hoffe ihr könnt mir helfen,
Gr Andreas
Ich bin der Andreas,komme aus dem Saarland und habe mich hier im Forum registriert in der Hoffnung das ihr mit helfen könnt.
Seit dem Umbau einer meiner Heizkreise von Heizkörper auf Fbh habe ich Probleme mit dem Mischer, und zwar ist der ständig am regulieren.
Zu meiner Situation:
ca 250m auf 4 Kreise , ca 6 Meter von Mischer bis Verteiler ( die Leitung hat nen Außendurchmesser von 18mm - ich weiß,etwas knapp bemessen)
Etwas besser ist es wenn ich alle Kreise öffne.
Meine Fbh ist so eingestellt, das mein Bad der wärmste Raum ist ( Regler voll offen, max durchfluss) und bei den anderen 3 Kreisen den Durchfluss reduziert bis die Temperatur für uns passt.
Was kann ich noch tun um das ständige öffnen/schließen des Mischeransteuerung zu reduzieren, bzw die Ursache einzugrenzen?
Was mir bis jetzt etwas geholfen hat, ist die Pumpe auf 3 zu stellen (leider jetzt fließgeräusche) , die K/M Verschiebung auf 1 k und die Bandbreite der Mischer auf 16 k gestellt.
Habe bei meiner Recherche noch gelesen das bei solchen Problemen der Mischer oft zu überdimensioniert und ein kleinerer Abhilfe schaffen könnte!?
Meine Heizung: Dedietrich GTU 124 N mit Diematic 3 Steuerung, 2 Kreise. BJ 2004
Ich hoffe ihr könnt mir helfen,
Gr Andreas
Anhänge
-
329,1 KB Aufrufe: 42
-
324,4 KB Aufrufe: 41
-
319 KB Aufrufe: 42