Hallo zusammen,
ich habe ein Haus gekauft mit folgender Kombination:
Heizkessel:
Viessmann Vitola 100 VC 1 (18 kW Öl Heizkessel)
Heizungssteuerung:
Viessmann Vitotronic 100 Typ KK2
Warmwasserpuffer:
Viessmann Vitocell 100 (160 Liter ohne Heizstabmuffe)
Heizkörper die ich aktuell mit 50°C Vorlauftemperatur fahre.
Da ich eine 9,92 kW Photovoltaikanlage habe, würde ich gerne mehr Eigenverbrauch von Strom anstreben und gerne Heizöl sparen.
Da der Warmwasserpuffer leider keine Möglichkeit hat einen Heizstab einzubauen, kam mir schon der Gedanke einen Durchlauferhitzer in den Rücklauf einzubauen (grünes Kreuz im Schema).
Hierdurch könnte ich die Rücklauf Temperatur anheben, wenn der Heizstab noch warm genug wird, würde auch der Heizkessel nicht angehen.
Natürlich wäre eine Wärmepumpe cool aber recht teuer in der Anschaffung und für die Heizkörper durch die benötigte hohe Vorlauftemperatur auch nicht so effizient.
Brauchwasserwärmepumpe würde natürlich auch helfen im Sommer die Heizung komplett auszuschalten.
Auf die schnelle habe ich sowas gefunden:
Dieser hat 4,5 kW. mit dem Wechselrichter könnte man je nach Überschuss 1,5 kW, 3 kW oder 4,5 kW einschalten.
Temperaturregler könnte man auf 70°C stellen. STB wäre dann bei 98°C.
Was haltet ihr davon? Bin für Vorschläge gerne offen. Hier das wäre halt mit recht wenig Aufwand zu erledigen und würde sogar z.B. etwas die Heizkosten senken.
ich habe ein Haus gekauft mit folgender Kombination:
Heizkessel:
Viessmann Vitola 100 VC 1 (18 kW Öl Heizkessel)
Heizungssteuerung:
Viessmann Vitotronic 100 Typ KK2
Warmwasserpuffer:
Viessmann Vitocell 100 (160 Liter ohne Heizstabmuffe)
Heizkörper die ich aktuell mit 50°C Vorlauftemperatur fahre.
Da ich eine 9,92 kW Photovoltaikanlage habe, würde ich gerne mehr Eigenverbrauch von Strom anstreben und gerne Heizöl sparen.
Da der Warmwasserpuffer leider keine Möglichkeit hat einen Heizstab einzubauen, kam mir schon der Gedanke einen Durchlauferhitzer in den Rücklauf einzubauen (grünes Kreuz im Schema).
Hierdurch könnte ich die Rücklauf Temperatur anheben, wenn der Heizstab noch warm genug wird, würde auch der Heizkessel nicht angehen.
Natürlich wäre eine Wärmepumpe cool aber recht teuer in der Anschaffung und für die Heizkörper durch die benötigte hohe Vorlauftemperatur auch nicht so effizient.
Brauchwasserwärmepumpe würde natürlich auch helfen im Sommer die Heizung komplett auszuschalten.
Auf die schnelle habe ich sowas gefunden:
Elektrischer Durchlauferhitzer 4,5 Kilowatt aus Edelstahl
Elektrischer Durchlauferhitzer 3 bis 12 Kilowatt aus Edelstahl Speziell geeignet für Photovoltaik-Anlagen Zum Erhitzen von Wasser und anderen Medien im Durchlaufverfahren
www.killus-technik.de
Dieser hat 4,5 kW. mit dem Wechselrichter könnte man je nach Überschuss 1,5 kW, 3 kW oder 4,5 kW einschalten.
Temperaturregler könnte man auf 70°C stellen. STB wäre dann bei 98°C.
Was haltet ihr davon? Bin für Vorschläge gerne offen. Hier das wäre halt mit recht wenig Aufwand zu erledigen und würde sogar z.B. etwas die Heizkosten senken.