Ökofen - Pelletmessung (ZAB-Berechnung)

Diskutiere Ökofen - Pelletmessung (ZAB-Berechnung) im Holz, Pellets, Biomasse Forum im Bereich Regelungstechnik / Erneuerbare Energien; Wie ist diese Verbrauchs Berechnung der Spy entstanden? Rein vom Gefühl würde ich meinen, dass die Berechnung über die Tagesbehälter Messung...
Heizer21

Heizer21

Experte
Mitglied seit
01.01.2021
Beiträge
2.522
Hallo zusammen,
ich habe die SW Version 4.02b.
Neben der Verbrauchsanzeige in der Ökofen App betrachte ich den (Tages-)Verbrauch auch noch in der Okofen-Spy.
Die darin enthaltene Berechnung des Verbrauchs (Modulation * Laufzeit in h * 10kW / 5.0 kg/kW Brennwert [10kW = eingestellte Leistung]) stimmt, finde ich, rel. gut mit der Angabe in der Messung über den Zwischenbehälter überein. Manchmal ergänze ich die Formel noch um einen Divisor, z.B. 1,15 - hier bin ich noch am testen. Auch die Befüllung hat beim letzten Mal gut gepasst - Gewebetank (4 - 6,2 to)
VG Thomas
Wie ist diese Verbrauchs Berechnung der Spy entstanden?
Rein vom Gefühl würde ich meinen, dass die Berechnung über die Tagesbehälter Messung genauer bzw weniger ungenau ist über ein Jahr/Tankfüllung
 

CalibraTraum

Profi
Mitglied seit
11.06.2023
Beiträge
605
Antwort von Ökofen

Hallo Herr …,

die Berechnung ZWB (Füllstanderkennung mittels Berechnungsfunktion) ist an Ihrer Anlage nicht möglich, dass es mit der vorherige Software Version funktioniert hat kann ich mir nicht erklären.

Mit freundlichen Grüßen

Technischer Kundendienst

ÖkoFEN Heiztechnik GmbH
Europas Spezialist für richtig grüne Wärme

Soviel dazu…
 
JSchnell

JSchnell

Profi
Threadstarter
Mitglied seit
27.09.2022
Beiträge
1.300
Antwort von Ökofen

Hallo Herr …,

die Berechnung ZWB (Füllstanderkennung mittels Berechnungsfunktion) ist an Ihrer Anlage nicht möglich, dass es mit der vorherigen Software Version funktioniert hat kann ich mir nicht erklären.
Also Ökofen schafft es wirklich ein Vakuum neu zu definieren, und :kopfnuss: zum eigentlichen Fehler, dass die Anlage jede Stunde einmal nachlädt, kein Wort. Ganz schön ignorant, und ich frage mich wirklich, ob das nur die Spitze des Eisberges ist.

Eindeutig kein Empfehlungsschreiben für diesen Hersteller
 
Zuletzt bearbeitet:

Tom111

Mitglied seit
26.04.2024
Beiträge
37
Wie ist diese Verbrauchs Berechnung der Spy entstanden?
Rein vom Gefühl würde ich meinen, dass die Berechnung über die Tagesbehälter Messung genauer bzw weniger ungenau ist über ein Jahr/Tankfüllung
Sorry, ich verstehe die Frage nicht. Über einen Job (z.B. alle 15 Minuten) werden über die json API alle Daten aus dem Ofen ausgelesen, in einer DB gespeichert und dann ausgewertet.
VG Thomas
 
JSchnell

JSchnell

Profi
Threadstarter
Mitglied seit
27.09.2022
Beiträge
1.300
Modulation * Laufzeit in h * 10kW / 5.0kWh/kg
Ich denke, das ist ein interessanter Ansatz, vor allem wenn du längere Zeiträume betrachtest, je länger, desto besser, desto genauer. Was ich vermisse, ist der Wirkungsgrad einer Anlage, der ja durchaus unterschiedlich sein kann (Heizwert/Brennwert gerät etc. )und dann natürlich auch wegen Hersteller bedingten Unterschieden.
der Brennwert von Pellets wird laut Ökofen Spezifikation mit 4,8 - 5,2 kWh/kg angeben, und gerade bei kurzen Laufzeiten fällt das denn schon ins Gewicht.
Ich gehe mal davon aus, dass die Spy alle Daten ab Befüllung speichert, und dann sollte der Wert nach 1-2 Monaten Betrieb recht zuverlässig sein, um Längen besser als die Onboard Features of Ökofen.
 

CalibraTraum

Profi
Mitglied seit
11.06.2023
Beiträge
605
Also Ökofen schafft es wirklich ein Vakuum neu zu definieren, und :kopfnuss: zum eigentlichen Fehler, dass die Anlage jede Stunde einmal nachlädt, kein Wort. Ganz schön ignorant, und ich frage mich wirklich, ob das nur die Spitze des Eisberges ist.

Eindeutig kein Empfehlungsschreiben für diesen Hersteller
Traurig, finde ich das.
Man möchte sich nicht mit dem Thema beschäftigen, das es möglich ist hat die Anlage ja schon bewiesen.

Definitiv die erste und letzte Anlage von Ökofen.
 

Tom111

Mitglied seit
26.04.2024
Beiträge
37
der Brennwert von Pellets wird laut Ökofen Spezifikation mit 4,8 - 5,2 kWh/kg angeben, und gerade bei kurzen Laufzeiten fällt das denn schon ins Gewicht.
daher auch mein "kleines Problem" mit dem Divisor von ca. 1,15 in der Formel :). Es kommt auf die Einstellung (Parameter, Modulation, Anzahl Zündungen, etc.) an. Und gerade bei den Einstellungen bin ich noch am testen.
Also z.B. "Modulation * Laufzeit in h * 10kW / 5.0 kg/kW Brennwert / 1,15"
Wobei ich momentan versuche in der oberen Berechnung möglichst nahe an die Ökofen ZWB Berechnung zu kommen und dann prüfe, ob der angegebene Divisor plausibel ist ( und natürlich möglichst hoch ist, da ich dann, so denke ich, den geringsten Verbrauch habe ... q.e.d. :) ).
 

CalibraTraum

Profi
Mitglied seit
11.06.2023
Beiträge
605
Ich habe nun auf die Antwort reagiert und mich nochmals, mit Nachduck an Ökofen gewandt das Problem zu lösen. Die Anlage kann das, auch wenn Ökofen das verneint.
Das hat sie 4 Jahre lang bewiesen.

Entweder wissen sie selbst nichts über ihr Produkt oder es wird versucht ein Fehler zu vertuschen.
Eher letzteres schenke ich glauben.
 

CalibraTraum

Profi
Mitglied seit
11.06.2023
Beiträge
605
So, Rückruf seitens Ökofen ist erfolgt.

Die PES hat keinen Kapazitiven Sensor an der Schnecke um zu erkennen das der Tagesbehälter geleert ist. Somit kann keine Kalibrierung erfolgen.
Die PES hat diesen Sensor (Kapazitiver Sensor RA) erst ab einer höheren Kesselleistung).
Er ist in der Visualisierung auch dargestellt, nur lässt er sich bei mir nicht anwählen.

Das der Kessel im tiefsten Winter wenn der Tagesbehälter nicht ausreicht leerzieht, gibt es einen Saugintervall als Sicherheit.
Bei mir 175 min.
D.h. Wenn die Schnecke 175min gelaufen ist, füllt er unabhängig der eingestellten Füllzeit.

Warum es mit der alten V3 funktioniert hat, kann er sich nicht erklären, auf jeden Fall war es ungenau da keine Kalibrierung erfolgen konnte.
Beim PES gibt es die Messung erst in der Maxi Version

Pellematic Maxi

Ökofen arbeitet laut Aussage am Telefon daran das es auch ohne Sensor zu realisieren ist
 
Zuletzt bearbeitet:
JSchnell

JSchnell

Profi
Threadstarter
Mitglied seit
27.09.2022
Beiträge
1.300
Und was hast du die ganze Zeit gemessen, bzw was wirft die Anlage als Verbrauchsmessung aus?
Diese Antwort hinterlässt viele Fragen, z.B die, warum hat oder kann der St diese Funktion nicht grundlegend deaktivieren, zumal wenn eingeschaltet, Fehler während des Leistungsbrandes auftreten, wie dein Graph ja eindeutig nachweist.

und wie immer nichts in der Betriebsanleitung:
1715600625166.png

In der App dürfte, folgt man der Argumentation von Ölofen, nicht ausführbare Optionen dürften erst gar nicht anwählbar sein, schon allein deshalb nicht, weil es ja bei fehlerhafter Anwahl jetzt nachweislich sogar zu fehlerhaften Leistungsbrand kommt. Noch nicht mal ein Hinweis auf die Notwendigkeit des Sensors.

Ich denke, ein Zeitfenster zur Umsetzung von sicherlich guten Verbesserung-Vorhaben, wurde nicht genannt. Auf die V5 Touch warte ich nun schon über ein Jahr seit Ankündigung durch ST. Wir dürfen gespannt sein

Hab mich bis heute immer gewundert, warum die Schneckenlaufzeit bei mir scheinbar ohne Funktion ist. Meine Anlage hat einen kapazitiven Sensor, und deshalb denke ich, die ist einfach außer Funktion, oder als Notmaßnahme integriert, denn immerhin könnte dieser Sensor ja mal 'ne Störung aufweisen.

MfG
 

CalibraTraum

Profi
Mitglied seit
11.06.2023
Beiträge
605
Tja, was hab ich gemessen, gute Frage.
Wenn ich mir das was so hier geschrieben wird ansehe, würde ich sagen das meine nicht vorhandene Messung gar nicht mal so ungenau gemessen hat. Wie auch immer das zustande kam.
Irgendwie scheine ich da sowas wie ein Einzelfall zu sein, laut telefonischer Auskunft ist so ein Fall nicht bekannt.
Ich werde mir auf jeden Fall nicht die V5 aufspielen lassen und ein Versuchskaninchen spielen.

Ein Zeitraum für das Release wurde nicht benannt.

Warum dazu nichts in der Anleitung steht, das die Messung nur bei bestimmten Anlagen durchgeführt werden kann, kann nur Ökofen beantworten.
Die Sorgfältigkeit bei der Dokumentation von Ökofen ist ja schon angesprochen worden.
 
Austro-Diesel

Austro-Diesel

Experte
Mitglied seit
12.03.2022
Beiträge
1.907
Ort
… südlich von Wien
Irgendwie scheine ich da sowas wie ein Einzelfall zu sein, laut telefonischer Auskunft ist so ein Fall nicht bekannt.
Der Annahmemeister meiner Autowerkstatt hat nicht einmal zu mir mit ganz großen Augen gesagt: "Sie sind der erste, der dieses Problem hat!". Beim Rausgehen hörte ich, wie er diesen Satz dem nächsten Kunden zuplauderte …
 
Thema:

Ökofen - Pelletmessung (ZAB-Berechnung)

Ökofen - Pelletmessung (ZAB-Berechnung) - Ähnliche Themen

  • Ökofen V.3 vs V4

    Ökofen V.3 vs V4: Hallo zusammen. Ich habe ja kürzlich eine Update mit dem Displaytausch bekommen. Vorherige Version war 3 und jetzt die 4.02b. Ich bin damit...
  • Oekofen - Einstellungen Modulieren

    Oekofen - Einstellungen Modulieren: Hallo zusamen, auf Anregung von JSchnell erstelle ich hier mal ein neues Thema. Ich war auch die letzten Wochen mit den Einstellungen beschäftigt...
  • Oekofen-Spy - No Data

    Oekofen-Spy - No Data: Hallo, ich hab hier nen neuen Pelletkessel von Ökofen und ich möchte gern das Ökofenspy Tool nutzen, welches in manchen Threads hier empfohlen...
  • Ökofen App Verbindungsprobleme

    Ökofen App Verbindungsprobleme: Moin. Sonst noch jemand Probleme aktuell mit der Ökofen App? Seit Sonntag ist die Verbindung quasi tot, obwohl die Anlage definitiv online ist...
  • Ökofen Zündungsfehler

    Ökofen Zündungsfehler: Guten Morgen! Meine Pellematic Condens hatte an diesem Wochenende mehrere Fehlermeldungen bei der morgendlichen Zündung. Da ich nicht zu Hause...
  • Ähnliche Themen

    • Ökofen V.3 vs V4

      Ökofen V.3 vs V4: Hallo zusammen. Ich habe ja kürzlich eine Update mit dem Displaytausch bekommen. Vorherige Version war 3 und jetzt die 4.02b. Ich bin damit...
    • Oekofen - Einstellungen Modulieren

      Oekofen - Einstellungen Modulieren: Hallo zusamen, auf Anregung von JSchnell erstelle ich hier mal ein neues Thema. Ich war auch die letzten Wochen mit den Einstellungen beschäftigt...
    • Oekofen-Spy - No Data

      Oekofen-Spy - No Data: Hallo, ich hab hier nen neuen Pelletkessel von Ökofen und ich möchte gern das Ökofenspy Tool nutzen, welches in manchen Threads hier empfohlen...
    • Ökofen App Verbindungsprobleme

      Ökofen App Verbindungsprobleme: Moin. Sonst noch jemand Probleme aktuell mit der Ökofen App? Seit Sonntag ist die Verbindung quasi tot, obwohl die Anlage definitiv online ist...
    • Ökofen Zündungsfehler

      Ökofen Zündungsfehler: Guten Morgen! Meine Pellematic Condens hatte an diesem Wochenende mehrere Fehlermeldungen bei der morgendlichen Zündung. Da ich nicht zu Hause...
    Oben