JSchnell
Profi
Threadstarter
- Mitglied seit
- 27.09.2022
- Beiträge
- 1.300
Aber Hallo,
Heiliges Kanonenrohr, 230 kg pro tag = Nachtanken ca. alle 20 tage
Jetzt ist mir klar, warum dein LB jedes Mal unterbricht. Warum auch immer, die Anlage muss im Kalibriermodus min einmal komplett Leerfahren, ne Kalibrierung, die derart neben der Kappe ist , wie deine, muss zu Fehlern führen (Nachladen alle 4 kg) . Soweit ich weiß, muss beim Einschalten der ZWB-Berechnung jedes Mal kalibriert werden, solltest du tun, bevor der nächste LB startet.
Und dann warten , oder zwei Sauna-Wohntage at Home einlegen bei volles Rohr Heizen bis leer ist
MfG
Ps: Durch das Steckerziehen hast du den Kalibriermodus unterbrochen.
Da hat Ökofen auch was geändert, früher wurde bei jedem Wiederanschalten automatisch kalibriert, jetzt musst du manuell anstoßen oder wenn Werte des Füllstandes geändert werden (bei Tanken z.B)
Heiliges Kanonenrohr, 230 kg pro tag = Nachtanken ca. alle 20 tage
Jetzt ist mir klar, warum dein LB jedes Mal unterbricht. Warum auch immer, die Anlage muss im Kalibriermodus min einmal komplett Leerfahren, ne Kalibrierung, die derart neben der Kappe ist , wie deine, muss zu Fehlern führen (Nachladen alle 4 kg) . Soweit ich weiß, muss beim Einschalten der ZWB-Berechnung jedes Mal kalibriert werden, solltest du tun, bevor der nächste LB startet.
Und dann warten , oder zwei Sauna-Wohntage at Home einlegen bei volles Rohr Heizen bis leer ist
MfG
Ps: Durch das Steckerziehen hast du den Kalibriermodus unterbrochen.
Da hat Ökofen auch was geändert, früher wurde bei jedem Wiederanschalten automatisch kalibriert, jetzt musst du manuell anstoßen oder wenn Werte des Füllstandes geändert werden (bei Tanken z.B)
Zuletzt bearbeitet: