Puuh, hier scheint mal wieder so eine (un)fachmännische Einstellung ...
Also über den Pelletverbrauch würde ich mir keine Gedanken machen, bei der Einstellung ist das Silo bald leer.
Aber Spaß beiseite ...
Manchmal ist weniger Mehr, und in dem Fall den Graphen mal auf die Kern Infos reduzieren, also HK-Soll / TPO-Ist / TPM Ist / KT-Ist / PE1-Modulationsstufe. Damit könne man beginnen, um das Durcheinander zu entwirren.
Aber wie gesagt, eine vernünftige Grundeinstellung ist Sache des HB bei der Inbetriebnahme. Deine
@FiVo ist nicht nur unvernünftig, sondern m.M. sogar fehlerhaft.
Beispiele von guten Einstellungen einer Condensanlage hat
@Heizer21 genügend gepostet, aber das zeigt deine Anlage nicht mal ansatzweise. 12 Brennerstarts sind min. 10 zuviel.
Wäre es möglich. mal ein Foto von der UWP im Betrieb zu machen, mögl. das hier der erst Fehler liegt
Und ich würde nicht zuwarten und den
HB morgen aus dem Bett klingeln, da kann ich mich
@Pille2 nur anschließen.
Und ja,
@heizer denkt schon ans Optimieren, aber erst sollte die Anlage mal mit Grundeinstellungen laufen
MfG
PS.: die Pellets werden einmal täglich nachgeladen, die fallen nicht rapide ab, sondern um ca 16:30 wird befüllt. die Zeit würde ich mal auf nach dem Beendigung des Heizproammes legen, aber das ist das kleinste Prob