Heizung ausgefallen- Junkers

Diskutiere Heizung ausgefallen- Junkers im Andere Forum im Bereich Heizungshersteller; Hallo, vor 4 Monaten hat eine Firma die Junkers (ZWN 24/6 )repariert, Wasser -Turbine überprüft. Vorrang -Umschnalventil gespült.Stellmotor für...

Regina

Threadstarter
Mitglied seit
21.04.2024
Beiträge
8
Hallo, vor 4 Monaten hat eine Firma die Junkers (ZWN 24/6 )repariert, Wasser -Turbine überprüft. Vorrang -Umschnalventil gespült.Stellmotor für Umschaltventil erneuert. Wasser aufgefüllt. Weil die Heizung ausgefallen ist.



Jetzt ist das Problem wieder da, nach dem Duschen ist ist die Heizung aus?

Was kann man da machen?

Warmwasser läuft.

Zeigt keine Fehlermeldung an.
 

Techniker 2

Experte
Mitglied seit
26.10.2019
Beiträge
2.469
1713802062063.png


Das Hydraulisches Umschaltventil (Pos. 88) muss noch einmal überprüft werden, ob dieses vorschriftsmäßig dort arbeitet.... Und wie schon weiter oben geschrieben, sollte das der Latzhosen Mitarbeiter Ihrer Heizungsfirma noch einmal das Ganze genauer mit überprüfen...


Aber bitte nicht so eine mechanische Überbrückung (wie bei dem Vaillant Heizungsgerät hier) das dort so vornehmen, hier sollte schon etwas gründlicher bei der erneuten Fehlersuche und Beseitigung vorgegangen werden..

1713802820816.png
 

Techniker 2

Experte
Mitglied seit
26.10.2019
Beiträge
2.469
Nun dann könnte der Original-Hersteller Werkskundendienst hier eine weitere Hilfe dazu sein, hier mal anklicken > Junkers Werkkundendienst denn aus der Internet-Ferne ist so etwas nur recht schwer bis gar nicht (weiter) zu realisieren..

1713864259743.png
 
Thema:

Heizung ausgefallen- Junkers

Heizung ausgefallen- Junkers - Ähnliche Themen

  • Warmwasser und Heizung ausgefallen

    Warmwasser und Heizung ausgefallen: Guten Abend, erst ist die Heizung ausgefallen und nun auch noch das Warmwasser, woran kann es liegen? Keine Fehlermeldung, wegen der Heizung war...
  • Heizung Litola B11ist ausgefallen

    Heizung Litola B11ist ausgefallen: erst kam die Umwelzpumpe, diese hatte ich ausgebaut und kontrolliert. Nach dem wiedereinbau lief sie nicht gleich, aber nach kurzem Hammerschlag...
  • Heizung ausgefallen - Vailant eco tech plus

    Heizung ausgefallen - Vailant eco tech plus: Hallo zusammen, unsere Heizung ist ausgefallen und zu unserem Glück sind sämtliche Fachmänner ausgebucht. Nun haben wir den „Tipp“ bekommen, das...
  • Heizung ausgefallen - Umwälzung zu gering?

    Heizung ausgefallen - Umwälzung zu gering?: Hallo zusammen, ihr konntet mir neulich schon bei der Fehlerbehebung meiner Heizung helfen: Vorlauf und Rücklauf kalt (Falls jemand einen...
  • Heizung (Gastherme Junkers ZR 18) ausgefallen

    Heizung (Gastherme Junkers ZR 18) ausgefallen: Hi Leuts, heute morgen, die Dusche war kalt, habe ich nach der Therme geschaut, die stand, Anzeige 26 blinkend, an und ausgeschaltet, nur ein...
  • Ähnliche Themen

    • Warmwasser und Heizung ausgefallen

      Warmwasser und Heizung ausgefallen: Guten Abend, erst ist die Heizung ausgefallen und nun auch noch das Warmwasser, woran kann es liegen? Keine Fehlermeldung, wegen der Heizung war...
    • Heizung Litola B11ist ausgefallen

      Heizung Litola B11ist ausgefallen: erst kam die Umwelzpumpe, diese hatte ich ausgebaut und kontrolliert. Nach dem wiedereinbau lief sie nicht gleich, aber nach kurzem Hammerschlag...
    • Heizung ausgefallen - Vailant eco tech plus

      Heizung ausgefallen - Vailant eco tech plus: Hallo zusammen, unsere Heizung ist ausgefallen und zu unserem Glück sind sämtliche Fachmänner ausgebucht. Nun haben wir den „Tipp“ bekommen, das...
    • Heizung ausgefallen - Umwälzung zu gering?

      Heizung ausgefallen - Umwälzung zu gering?: Hallo zusammen, ihr konntet mir neulich schon bei der Fehlerbehebung meiner Heizung helfen: Vorlauf und Rücklauf kalt (Falls jemand einen...
    • Heizung (Gastherme Junkers ZR 18) ausgefallen

      Heizung (Gastherme Junkers ZR 18) ausgefallen: Hi Leuts, heute morgen, die Dusche war kalt, habe ich nach der Therme geschaut, die stand, Anzeige 26 blinkend, an und ausgeschaltet, nur ein...
    Oben