Das passt, werden alle bereits drei geloggt.Abgastemp. innen, Flamme und Modulation.
Denke, ich muss eh erstmal warten, bis es wieder Kühler wird. Im Moment, so verstehe ich es, habe ich nichts davon, weiter runter zu gehen, wenn die Therme eh schon auf minimale Leistung läuft?Ja, tiefer stellen, und falls die Bude wenn's mal richtig kalt wird auskühlt, dann eben wieder raufstellen.
Richtig, die Sperrzeit kannst du mal ein paar Minuten hochstellen. z.B. 3-5min. mehr, und schauen, ob die Raumtemp. stabil bleibt. Kann sein, dass Sie auch wieder bei niedrigen Außentemperaturen (-10) zu instabil wird, in diesem Fall musst du die Sperrzeit wieder runter stellen, aber 3-5min. sollten eigentlich kein all zu großen Problem sein.
Aber was ist der Vorteil dann d.71 zu setzen? Wenn in meinem Fall eh das 700er regelt und Min/Max definiert, dürfte das recht egal sein?d.71 regelt die Therme ab, egal, was der Ebus sagt. Stell's dir vor wie Tempolimit vs. Begrenzer beim LKW: normalerweise nimmt der Fahrer (vrc700) das Gas weg, wenn Er das Tempolimit (z.B. 80) erreicht, aber egal was der Fahrer macht, der Begrenzer regelt bei 90 ab, selbst, wenn 'ne Farbdose auf'm Gaspedal liegt. Minimalwert wird aber nur vom 700 festgelegt, in anderen Worten: Wenn du den Fuß vom Gas nimmst, rollt die Karre aus, da greift der Laster nicht ein, sondern bleibt einfach stehen.
Habe heute mit dem VSB telefoniert. Ich soll einen von derer Liste Monteure anrufen, die würden das auf Wunsch machen. Kosten muss ich dann natürlich selbst tragen. Da werde ich mal die Tage nachfragen, was das kostet.Ok, mal sehen. Ich glaube zwar nicht, dass Die irgendwas machen, wozu sie nicht gesetzlich verpflichtet sind, oder was ihnen erheblich Geld spart, aber man kann ja mal fragen.
Ändern die 5 Grad Minimaltemp soviel gegenüber den 35 Grad? Mein Schorni hat da wohl nicht so die Ahnung. Selbst die jährliche Thermenabgassprüfung hat keine Temperaturen auf dem Prüfblatt vermerkt (soll das wirklich so sein?) . Von Außen gibt es zum Kaminschacht einen Deckel, den hatte ich bisher noch nicht offen. Soll ich öffnen und vom Innen dann ein BIld machen? Ist denn der Wert vom "Abgasssensor Innen" die Abgastemperatur, mir welcher dies die Therme ins Rohr verlässt? Ist blöd, dass ich da kein Vergleich gegenüber der 392er habe. Aber im Falle von Warmwasser mit 60 Grad steigt laut Anzeige der Wert für "Abgassensor Innen" auf gut 120 Grad.Das ist mir tatsächlich noch gar nicht eingefallen, da ich meist nur mit sanierten Schornsteinen zu tun habe. Notfalls fragst du mal den Schorni, ob Der saniert ist, und was die niedrigsten sicheren Abgastemperaturen wären, und fährst bis dahin erstmal 40° Minimaltemp. Ansonsten würde ich mal schauen, ob es im Haus einen Wartungsdeckel gibt. Wenn ja, könntest du evtl. ein Foto davon posten?