Buderus Logamax plus GB142 / kein Heizbetrieb

Diskutiere Buderus Logamax plus GB142 / kein Heizbetrieb im Buderus Forum im Bereich Heizungshersteller; Hallo, als relativer Laie bin ich etwas ratlos. Die Therme läuft im WW ohne Probleme. Letztes Jahr im Oktober wurde die Vorlaufpumpe getauscht. Es...

JackPhil

Threadstarter
Mitglied seit
13.10.2021
Beiträge
2
Hallo,
als relativer Laie bin ich etwas ratlos.
Die Therme läuft im WW ohne Probleme. Letztes Jahr im Oktober wurde die Vorlaufpumpe getauscht. Es lief dann alles problemlos.
Jetzt kann ich die Anlage nicht zum Heizen bringen. Der Regler steht zwar auf Wärmeanforderung (Leuchte ist an), macht aber nichts.
Er bringt ständig die Meldung 0Y - angeblich „Vorlauftemp höher als eingestellt“
Was heißt denn das?
Ist etwas der Vorlauftemp-Sensor hinüber?
Oder was und wie soll man jetzt checken?
Danke für eure Hilfe
Jack
 

JackPhil

Threadstarter
Mitglied seit
13.10.2021
Beiträge
2
Hallo Hausdoc,
Du hast absolut recht. Gestern waren ein Techniker da und er hat die gleiche Diagnose gestellt. Das Teil habe ich dann aber selber abgeholt und eingebaut. Es läuft alles wieder. Die Zeche für meine Ungeduld muss ich aber bezahlen. Hätte ich bloß noch einen Tag auf deine Antwort hier im Forum gewartet. So kostet mich das jetzt eine halbe Stunde Arbeitszeit und die Anfahrt vom Techniker. Nächstes Mal vertraue ich auf jeden Fall auf die Fachleute hier. Vielen Dank aber trotzdem und die besten Grüße aus Bayern.
 

RamaMeister

Mitglied seit
15.10.2021
Beiträge
6
Hallo JackPhil,
in meiner Kundendienstzeit früher habe ich bei Wartungsarbeiten immer den Stellmotor abgebaut und den Stift auf Leichtgängigkeit geprüft.
Wenn der Stift ganz reingedrückt wird, muss er ohne Hilfe von selbst wieder raus kommen.
Tut er das nicht, kann man mit eine Spitzzange den Stift vorsichtig mehrmals reindrücken und rausziehen.
Bleibt dieser aber trotzdem verklemmt, hilft nur der Austausch durch ein Buderus Ventileinsatz 7098973 in wert von 85-100 €.
Oder eben das komplette Umschaltventil.


Viele Grüße
 
Thema:

Buderus Logamax plus GB142 / kein Heizbetrieb

Buderus Logamax plus GB142 / kein Heizbetrieb - Ähnliche Themen

  • Heizung geht aus, Anlagendruck 4,0 Bar ; Buderus Logamax plus GB 152

    Heizung geht aus, Anlagendruck 4,0 Bar ; Buderus Logamax plus GB 152: Ich lasse Wasser mit dem Schlauch ab, bis 1,5 Bar und es geht von alleine wieder auf 4,0 Bar hoch. Machmal geht die Heizung einfach aus mit...
  • Buderus Steuerung Logamatic BC400 für Therme Logamax plus GB192i.2

    Buderus Steuerung Logamatic BC400 für Therme Logamax plus GB192i.2: Moin, ich habe von Buderus eine Steuerung Logamatic BC400 in meiner Therme Logamax plus GB192i.2 verbaut. Ich suche vergeblich eine...
  • Buderus Logamax plus GB152 RC30 - Datum und Uhrzeit einstellen

    Buderus Logamax plus GB152 RC30 - Datum und Uhrzeit einstellen: Hallo zusammen, brauche Hilfe bei der Bedienung des RC30 (im GB152 verbaut) wie kann ich Datum und Uhrzeit ändern? zudem die Zirkulation...
  • Buderus Logamax plus GB172i.2 wird neu installiert

    Buderus Logamax plus GB172i.2 wird neu installiert: Da mein alter Kessel nach über 30 Jahren Betrieb die Segel gestreckt hat, ebenfalls ein Buderus Gasheizungskessel, soll ich nun das oben genannte...
  • Buderus Logamax plus GB112-24 mit Regler Logamatic TC100.2

    Buderus Logamax plus GB112-24 mit Regler Logamatic TC100.2: Liebe Heizungsprofis, ich lese schon eine Weile hier mit, nun möchte ich um Euren Rat bitten und bitte die Menge an Text zu entschuldigen. Wäre...
  • Ähnliche Themen

    Oben