Blackpoison
Threadstarter
- Mitglied seit
- 03.09.2023
- Beiträge
- 1
Hallo zusammen,
seit ca. 2 Wochen habe ich Probleme mit meiner Heizung. Sie gibt kein Warmwasser mehr aus. Das Problem trat ohne vorherige Änderungen/Wartungen oder sonstigem auf.
Gerät: Brötje SOB40C
Es erscheint durchgehend das "Flammen-Symbol". Dies sagt ja aus, dass der Brenner aktiv ist. Jedoch sind alle Schwellwerte unterschritten (Trinkwassertemperatur / Brennertemperatur). Das Problem tritt sowohl im Automatik-Betrieb, wie auch im Comfort-Betrieb auf.
Die Heizung springt auch nicht an, wenn ich den Schornsteinfeger Modus aktiviere. Nur ein Aus- und Einschalten führt dazu, dass die Heizung wieder läuft. Anschließend kann ich auch mit dem Schornsteinfeger Modus ganz normal vom Teillast in Volllast schalten. Alles funktioniert dann 1A.
Flammwächter funktioniert.
Düse, Zündelektroden sehen gut aus. Außentemperaturfühler funktioniert. Uhrzeit/Datum ist richtig eingestellt.
Kann mir jemand sagen, warum der Brenner "meint" er sei im Betrieb? --> Flammensymbol + Status Kessel zeigt an: In Betrieb.
Es kommt leider keine Fehlermeldung oder sonstiges.
Vielen Dank schon mal im Voraus.
seit ca. 2 Wochen habe ich Probleme mit meiner Heizung. Sie gibt kein Warmwasser mehr aus. Das Problem trat ohne vorherige Änderungen/Wartungen oder sonstigem auf.
Gerät: Brötje SOB40C
Es erscheint durchgehend das "Flammen-Symbol". Dies sagt ja aus, dass der Brenner aktiv ist. Jedoch sind alle Schwellwerte unterschritten (Trinkwassertemperatur / Brennertemperatur). Das Problem tritt sowohl im Automatik-Betrieb, wie auch im Comfort-Betrieb auf.
Die Heizung springt auch nicht an, wenn ich den Schornsteinfeger Modus aktiviere. Nur ein Aus- und Einschalten führt dazu, dass die Heizung wieder läuft. Anschließend kann ich auch mit dem Schornsteinfeger Modus ganz normal vom Teillast in Volllast schalten. Alles funktioniert dann 1A.
Flammwächter funktioniert.
Düse, Zündelektroden sehen gut aus. Außentemperaturfühler funktioniert. Uhrzeit/Datum ist richtig eingestellt.
Kann mir jemand sagen, warum der Brenner "meint" er sei im Betrieb? --> Flammensymbol + Status Kessel zeigt an: In Betrieb.
Es kommt leider keine Fehlermeldung oder sonstiges.
Vielen Dank schon mal im Voraus.
Anhänge
-
436,1 KB Aufrufe: 204