Brötjeler
Threadstarter
- Mitglied seit
- 13.12.2022
- Beiträge
- 5
Meine Brötje Ecotherm Classic WGB 15 aus dem Jahre 1995 (Brennwertgerät) wurde kürzlich von L auf H Gas umgestellt.Sie läuft stabil,jedoch hat sie nun eine höhere Heizleistung,zwischen etwa 8 und 18Kw je nach modulationsstufe.
mit L Gas waren es zwischen 6 und 15Kw (so solls sein bei dem 15Kw Gerät)
Errechnet habe ich das über Durchsatz am Zähler pro Minute,Brennwert,Zustandszahl....
Laut Anleitung muß zur Umstellung der Gasart nur über den Gasregler der Düsendruck eingestellt werden,sodaß der CO2 Wert zwischen 8 und 8,5 liegt.So hat es der Techniker auch durchgeführt.CO2 liegt bei 8,3.Die Düse hat er nicht gewechselt.
wie kann man denn nun die Therme wieder auf die normale Leistung 6-15Kw bringen?
mit L Gas waren es zwischen 6 und 15Kw (so solls sein bei dem 15Kw Gerät)
Errechnet habe ich das über Durchsatz am Zähler pro Minute,Brennwert,Zustandszahl....
Laut Anleitung muß zur Umstellung der Gasart nur über den Gasregler der Düsendruck eingestellt werden,sodaß der CO2 Wert zwischen 8 und 8,5 liegt.So hat es der Techniker auch durchgeführt.CO2 liegt bei 8,3.Die Düse hat er nicht gewechselt.
wie kann man denn nun die Therme wieder auf die normale Leistung 6-15Kw bringen?
Anhänge
-
338,9 KB Aufrufe: 111