Ausgelöster Niederdruckpressostat - Junkers Sole-WP Supraeco STM60, Bj. 2010

Diskutiere Ausgelöster Niederdruckpressostat - Junkers Sole-WP Supraeco STM60, Bj. 2010 im Wärmepumpe, Gebäudekühlung Forum im Bereich Regelungstechnik / Erneuerbare Energien; Hallo Steven, Es freut mich, dass Deine WP genau wie meine dank des Nachlaufrelais jetzt störungsfrei läuft. Bei mir seit über einem Jahr...

Dirccc

Mitglied seit
12.03.2023
Beiträge
5
Hallo Steven,
Es freut mich, dass Deine WP genau wie meine dank des Nachlaufrelais jetzt störungsfrei läuft. Bei mir seit über einem Jahr. Vielleicht liest ja jemand von Junkers mit und denkt noch mal über die Programmierung nach. Ich denke, das die Nachlaufsteuerung in vielen Fällen helfen kann die Meldung mit dem Niederdruckpressostaten zu vermeiden. Ich denke auch, viele verzeifelte Nutzer haben ohne Not ihre alte WP gegen eine neue getauscht, ohne dass dies zu der Zeit notwendig war. Der Einbau meines Nachlaufrelais hat weniger als 30€ gekostet und hat 10 Minuten gedauert. Der Junkers Kundendienst war mehrmals da und hat das Problem nach über 1000 umsonst ausgegebenen Euros nicht gefixt bekommen.
Dirk
 
Defrost

Defrost

Experte
Mitglied seit
28.01.2021
Beiträge
3.392
Wie viele Jahre liefen die Wärmepumpen denn ohne das Nachlaufrelais ohne Niederdruckstörung?
 

Dirccc

Mitglied seit
12.03.2023
Beiträge
5
Meine STE 110 läuft seit 2008, allerdings nie ganz ohne den Niederdruckpressostat Fehler. Dieser kam anfänglich vielleicht 1-3 mal im Jahr, dann ab vielleicht 2018 häufiger. Zum Schluss alle paar Stunden. Seit Einbau der Nachlaufschaltung kein einziges Mal mehr.
 
Thema:

Ausgelöster Niederdruckpressostat - Junkers Sole-WP Supraeco STM60, Bj. 2010

Ausgelöster Niederdruckpressostat - Junkers Sole-WP Supraeco STM60, Bj. 2010 - Ähnliche Themen

  • SBT ausgelöst bei Fröling S3100

    SBT ausgelöst bei Fröling S3100: Hallo zusammen, ich betreibe einen Fröling Scheitholzkessel FHG Turbo 3000 (BJ 2006) mit einer Lambdatronic S3100 V24.16 die 10min nach dem...
  • G124X / HS 3220 Umwälzpumpe wird nicht eingeschaltet und der Überhitzungsschutz wird ausgelöst

    G124X / HS 3220 Umwälzpumpe wird nicht eingeschaltet und der Überhitzungsschutz wird ausgelöst: Hallo, gleich vorweg, die Heizung wird im Frühjahr ausgetauscht. Aber bis dahin sollte sie uns noch über den Winter bringen ;-) Es handelt sich...
  • Junkers ZWR 18-2 Abgasüberwachung hatte ausgelöst und die Leuchtdiode an der Leiterplatte war für Stunden an

    Junkers ZWR 18-2 Abgasüberwachung hatte ausgelöst und die Leuchtdiode an der Leiterplatte war für Stunden an: Hallo, vor 2 Tagen hatte die Abgasüberwachung ausgelöst, obwohl die Therme aus war. Als ich die Therme über dem Raumthermostat einschaltete...
  • Fröling P3100 / P2 - Sicherheitstemp. (STB) ausgelöst

    Fröling P3100 / P2 - Sicherheitstemp. (STB) ausgelöst: Hallo, ich habe gestern Druck im System nachgestellt (Wasser aufgefüllt, 2.5Bar) und die Boilertemperatur in der Steuerung leicht angehoben (55°C...
  • WBS 14 f FI wird ausgelöst

    WBS 14 f FI wird ausgelöst: Hallo, ich habe ein Problem mit meiner Anlage und das Thema leider nicht gefunden. Seit Tage wird immer wieder der FI SCHUTZSCHALTER ausgelöst...
  • Ähnliche Themen

    Oben