Hi,
folgendes Problem und hoffe das es gelöst werden kann.
Junkers
Therme
ZWR 18-6 KE 23
Thermoschalteruhr
TR 100
Für den Sommer hatte ich den Heizungsteil auf Sommerbetrieb geschaltet.
Nun zur Heizphase habe ich alles wieder umgeschaltet und die Heizubg heizt nur zufällig. So wirklich kalt wird es GSD nicht.
Warmwasser funktioniert die ganze Zeit über.
Nachtabsenkung 23-6Uhr auf ca. 17°C
Normalheizen 6-23-Uhr auf ca. 20°C
TR 100 abziehen die Heizung startet
Sicherungen okay
ZWR 18-6 KE 23 beide Drehregler fühlen sich von der Gängigkeit ziemlich gleich an beim drehen
Keine Fehlermeldung. Kein Blinken.
Ich drehe am TR 100 die temperatur hoch oder die Temperatur fällt im Raum ab, die EIN LED geht an und es passiert nichts. Die LED bleibt auch an und der Brenner aus.
Normal wen die LED auf an ging, ist ca. 5-10 sekunden später ist die Heizung angelaufen.
Ich habe gestern mal alle Schraubklemmen in/ an den beiden Geräten angezogen.
Danach ging es wieder reproduzierbar. Alles gut.
Heute morgen ging es wieder nicht.
Wenn ich mich recht erinnere hatte ich um 21V auf der Schaltleitung wenn das Gerät an war, was aber garnicht sein kann wie ich hier gelesen habe.
Ich meine auch 18V gemessen zu haben als das Gerät eigentlich hätte an sein sollen, war es aber nicht.
Hat jemand eine Idee? Oder was ich mal messen solle?
Das einzige was mir aufgefallen war ist das ein Transistor auf der Lötseite die Folienabdeckung verdunkelt hat durch wohl Staub.
Die Tage war wegen der Waschmschine mal eine Sicherung raus die wohl öfter AN/AUS geschaltet wurde. Diverse Tasmota geräte haben die Programmierung vergessen. Nicht das es bei der Junkers auch was wegprogrammiert ist.
folgendes Problem und hoffe das es gelöst werden kann.
Junkers
Therme
ZWR 18-6 KE 23
Thermoschalteruhr
TR 100
Für den Sommer hatte ich den Heizungsteil auf Sommerbetrieb geschaltet.
Nun zur Heizphase habe ich alles wieder umgeschaltet und die Heizubg heizt nur zufällig. So wirklich kalt wird es GSD nicht.
Warmwasser funktioniert die ganze Zeit über.
Nachtabsenkung 23-6Uhr auf ca. 17°C
Normalheizen 6-23-Uhr auf ca. 20°C
TR 100 abziehen die Heizung startet
Sicherungen okay
ZWR 18-6 KE 23 beide Drehregler fühlen sich von der Gängigkeit ziemlich gleich an beim drehen
Keine Fehlermeldung. Kein Blinken.
Ich drehe am TR 100 die temperatur hoch oder die Temperatur fällt im Raum ab, die EIN LED geht an und es passiert nichts. Die LED bleibt auch an und der Brenner aus.
Normal wen die LED auf an ging, ist ca. 5-10 sekunden später ist die Heizung angelaufen.
Ich habe gestern mal alle Schraubklemmen in/ an den beiden Geräten angezogen.
Danach ging es wieder reproduzierbar. Alles gut.
Heute morgen ging es wieder nicht.
Wenn ich mich recht erinnere hatte ich um 21V auf der Schaltleitung wenn das Gerät an war, was aber garnicht sein kann wie ich hier gelesen habe.
Ich meine auch 18V gemessen zu haben als das Gerät eigentlich hätte an sein sollen, war es aber nicht.
Hat jemand eine Idee? Oder was ich mal messen solle?
Das einzige was mir aufgefallen war ist das ein Transistor auf der Lötseite die Folienabdeckung verdunkelt hat durch wohl Staub.
Die Tage war wegen der Waschmschine mal eine Sicherung raus die wohl öfter AN/AUS geschaltet wurde. Diverse Tasmota geräte haben die Programmierung vergessen. Nicht das es bei der Junkers auch was wegprogrammiert ist.