tonschnoer
Threadstarter
- Mitglied seit
- 05.01.2020
- Beiträge
- 1
Hallo, zusammen!
Ich hätte eine Frage zu einer Ceranorm ZWN 18-6 von Baujahr 2002:
Leider kommt seit einigen Tagen sporadisch kein Warmwasser mehr. Beim Aufdrehen vom Wasserhahn:
- Brenner springt an
- läuft ca. 30s
- es kommt nur kaltes Wasser
- Therme meldet Fehlercode AA = Temperaturdifferenz zwischen Heizungs- und Warmwasser-NTC zu groß (stimmt!)
- Plattenwärmetauscher ist kalt
- Heizkörper werden warm
Manchmal funktioniert aber auch alles ganz normal.
Den Motor vom Umsteuerventil habe ich schon getauscht, der ist ok. Das Ventil hängt auch nicht fest, sondern für mich
sieht es so aus, als würde bei Warmwasser-Anforderung der Motor nicht angesteuert. Bei Heizungsanforderung messe
ich an den entsprechenden Kontakten am Motor 24V Wechselspannung. Bei Warmwasseranforderung messe ich an
den entsprechenden Kontakten 0V. Da kömmt nix.
Weiß jemand, wie die Motoransteuerung vom Umsteuerventil auf der Heatronic funktioniert? Relais? Was könnte ich noch prüfen, bzw.
gibt es einen Grund (z.B. irgend einen Sensor) für die Heatronic, den Motor nicht anzusteuern? Das würde mit schon sehr weiterhelfen.
Besten Dank!
Gruß aus Hamburg!
Kai
Ich hätte eine Frage zu einer Ceranorm ZWN 18-6 von Baujahr 2002:
Leider kommt seit einigen Tagen sporadisch kein Warmwasser mehr. Beim Aufdrehen vom Wasserhahn:
- Brenner springt an
- läuft ca. 30s
- es kommt nur kaltes Wasser
- Therme meldet Fehlercode AA = Temperaturdifferenz zwischen Heizungs- und Warmwasser-NTC zu groß (stimmt!)
- Plattenwärmetauscher ist kalt
- Heizkörper werden warm
Manchmal funktioniert aber auch alles ganz normal.
Den Motor vom Umsteuerventil habe ich schon getauscht, der ist ok. Das Ventil hängt auch nicht fest, sondern für mich
sieht es so aus, als würde bei Warmwasser-Anforderung der Motor nicht angesteuert. Bei Heizungsanforderung messe
ich an den entsprechenden Kontakten am Motor 24V Wechselspannung. Bei Warmwasseranforderung messe ich an
den entsprechenden Kontakten 0V. Da kömmt nix.
Weiß jemand, wie die Motoransteuerung vom Umsteuerventil auf der Heatronic funktioniert? Relais? Was könnte ich noch prüfen, bzw.
gibt es einen Grund (z.B. irgend einen Sensor) für die Heatronic, den Motor nicht anzusteuern? Das würde mit schon sehr weiterhelfen.
Besten Dank!
Gruß aus Hamburg!
Kai