Zwei Zirkulationskreisläufe

Diskutiere Zwei Zirkulationskreisläufe im Off Topic Forum im Bereich Off Topic; Hallo Forum, ist es eigentlich üblich, bzw. richtig, daß man mehr als einen Zirkulationskreislauf (WW-Zirkulation) mit einer Zirkulationspumpe...

Hausbesitzer

Threadstarter
Mitglied seit
11.01.2011
Beiträge
6
Hallo Forum,

ist es eigentlich üblich, bzw. richtig, daß man mehr als einen Zirkulationskreislauf (WW-Zirkulation) mit einer Zirkulationspumpe betreibt? Bei mir im Haus (Einfamilienhaus) sind zwei Kreisläufe an der Pumpe. Werden die dann nicht, je nach Länge der Kreisläufe unterschiedlich durchströmt?

Gruß
Hausbesitzer
 

Hausbesitzer

Threadstarter
Mitglied seit
11.01.2011
Beiträge
6
Und wenn die beiden Kreise ohne Regulierventile einfach vor der Pumpe zusammengeführt wurden? Ist das dann auch OK?
 

Hausbesitzer

Threadstarter
Mitglied seit
11.01.2011
Beiträge
6
OK. Danke!

Hast Du eine Idee, wie es kommen kann, daß jeweils in den beiden Räumen, in denen die Zirkulationsleitungen mit den WW-Leitungen verbunden sind, warmes Wasser aus der KW-Leitung kommt und kaltes aus der WW-Leitung, wenn die Zirkulationspumpe läuft?
Je länger die Pumpe läuft, desto mehr wird das kaltes Wasser aufgeheizt.
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
28.311
Zirkulationspumpe falsch rum eingebaut????
 

Hausbesitzer

Threadstarter
Mitglied seit
11.01.2011
Beiträge
6
Nö. Die pumpt in Richtung Warmwasserbehälter.
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
28.311
Sind im Haus Thermostatarmaturen verbaut??
 

Hausbesitzer

Threadstarter
Mitglied seit
11.01.2011
Beiträge
6
Ja. In einer Dusche ist eine verbaut.
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
28.311
Armatur entfernen und die Rückflußverhinderer prüfen. Oft ist hier Dreck din und die Armatur überspült dann.
 

Hausbesitzer

Threadstarter
Mitglied seit
11.01.2011
Beiträge
6
Danke. Werde ich mal prüfen.
Gibt's sonst noch solche "Schwachstellen"?
 
Thema:

Zwei Zirkulationskreisläufe

Zwei Zirkulationskreisläufe - Ähnliche Themen

  • Eine Heizungsanlage - zwei Warmwasserspeicher

    Eine Heizungsanlage - zwei Warmwasserspeicher: Hallo, ich habe mich hier angemeldet, da ich bei meiner Heizungsanlage nicht durchblicke. Will gleich dazu sagen, dass ich kein Installateur...
  • Zweirohrsystem Verständnis

    Zweirohrsystem Verständnis: Hallo, ich bin neu im Forum und begrüße hier alle. Ich würde gern Wasserverlauf im Zweirohrsystem mit Ringleitung verstehen. Ich habe ein...
  • Buderus RC35 - Kann ich zwei Bedienteile gleichzeit verwenden?

    Buderus RC35 - Kann ich zwei Bedienteile gleichzeit verwenden?: Ich habe einen Heizkreis. In der Wohnung meiner Mieterin hängt eine Fernbedienung RC 35. Da ich nicht immer Zugang zur vermieteten Wohnung habe...
  • Zwei BM-2 Module bei einer CGB-2 20?

    Zwei BM-2 Module bei einer CGB-2 20?: Hallo, ich bekomme demnächst eine CGB-2 20 von WOLF. Ist es möglich zwei BM-2 Module in der Heizung (über e-Bus) zu verbauen (1 Modul in der...
  • Wärmetauscher notwendig bei Zusammenlegen von zwei Etagen?

    Wärmetauscher notwendig bei Zusammenlegen von zwei Etagen?: Ich habe einmal eine sehr allgemeine Frage. Ich habe zwei Etagenwohnungen in einem Altbau, je ca 120qm, EG und 1.OG. Die Gastherme im 1.OG ist in...
  • Ähnliche Themen

    • Eine Heizungsanlage - zwei Warmwasserspeicher

      Eine Heizungsanlage - zwei Warmwasserspeicher: Hallo, ich habe mich hier angemeldet, da ich bei meiner Heizungsanlage nicht durchblicke. Will gleich dazu sagen, dass ich kein Installateur...
    • Zweirohrsystem Verständnis

      Zweirohrsystem Verständnis: Hallo, ich bin neu im Forum und begrüße hier alle. Ich würde gern Wasserverlauf im Zweirohrsystem mit Ringleitung verstehen. Ich habe ein...
    • Buderus RC35 - Kann ich zwei Bedienteile gleichzeit verwenden?

      Buderus RC35 - Kann ich zwei Bedienteile gleichzeit verwenden?: Ich habe einen Heizkreis. In der Wohnung meiner Mieterin hängt eine Fernbedienung RC 35. Da ich nicht immer Zugang zur vermieteten Wohnung habe...
    • Zwei BM-2 Module bei einer CGB-2 20?

      Zwei BM-2 Module bei einer CGB-2 20?: Hallo, ich bekomme demnächst eine CGB-2 20 von WOLF. Ist es möglich zwei BM-2 Module in der Heizung (über e-Bus) zu verbauen (1 Modul in der...
    • Wärmetauscher notwendig bei Zusammenlegen von zwei Etagen?

      Wärmetauscher notwendig bei Zusammenlegen von zwei Etagen?: Ich habe einmal eine sehr allgemeine Frage. Ich habe zwei Etagenwohnungen in einem Altbau, je ca 120qm, EG und 1.OG. Die Gastherme im 1.OG ist in...