Zwei Zirkulationskreisläufe

Diskutiere Zwei Zirkulationskreisläufe im Off Topic Forum im Bereich Off Topic; Hallo Forum, ist es eigentlich üblich, bzw. richtig, daß man mehr als einen Zirkulationskreislauf (WW-Zirkulation) mit einer Zirkulationspumpe...

Hausbesitzer

Threadstarter
Mitglied seit
11.01.2011
Beiträge
6
Hallo Forum,

ist es eigentlich üblich, bzw. richtig, daß man mehr als einen Zirkulationskreislauf (WW-Zirkulation) mit einer Zirkulationspumpe betreibt? Bei mir im Haus (Einfamilienhaus) sind zwei Kreisläufe an der Pumpe. Werden die dann nicht, je nach Länge der Kreisläufe unterschiedlich durchströmt?

Gruß
Hausbesitzer
 

Hausbesitzer

Threadstarter
Mitglied seit
11.01.2011
Beiträge
6
Und wenn die beiden Kreise ohne Regulierventile einfach vor der Pumpe zusammengeführt wurden? Ist das dann auch OK?
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
23.842
Wenn beide Stränge durchströmt werden , ist es ok.
 

Hausbesitzer

Threadstarter
Mitglied seit
11.01.2011
Beiträge
6
OK. Danke!

Hast Du eine Idee, wie es kommen kann, daß jeweils in den beiden Räumen, in denen die Zirkulationsleitungen mit den WW-Leitungen verbunden sind, warmes Wasser aus der KW-Leitung kommt und kaltes aus der WW-Leitung, wenn die Zirkulationspumpe läuft?
Je länger die Pumpe läuft, desto mehr wird das kaltes Wasser aufgeheizt.
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
23.842
Zirkulationspumpe falsch rum eingebaut????
 

Hausbesitzer

Threadstarter
Mitglied seit
11.01.2011
Beiträge
6
Nö. Die pumpt in Richtung Warmwasserbehälter.
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
23.842
Sind im Haus Thermostatarmaturen verbaut??
 

Hausbesitzer

Threadstarter
Mitglied seit
11.01.2011
Beiträge
6
Ja. In einer Dusche ist eine verbaut.
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
23.842
Armatur entfernen und die Rückflußverhinderer prüfen. Oft ist hier Dreck din und die Armatur überspült dann.
 

Hausbesitzer

Threadstarter
Mitglied seit
11.01.2011
Beiträge
6
Danke. Werde ich mal prüfen.
Gibt's sonst noch solche "Schwachstellen"?
 
Thema:

Zwei Zirkulationskreisläufe

Zwei Zirkulationskreisläufe - Ähnliche Themen

  • zwei RC 310

    zwei RC 310: Hallo, ich denke gerade darüber nach, meine alte Regelung (MC10, BC, RC 30) gegen eine MC 110 mit RC 310 zu tauchen. danach kann ich einen KM 200...
  • Einrohr und Zweirohrsystem in einer Anlage

    Einrohr und Zweirohrsystem in einer Anlage: Hallo zusammen, Mein Haus ist mitte der 70er gebaut worden. Damals ist ein Einrohrsystem mit Konvektor Heizkörpern und einem Brötje Kessel...
  • Zwei-Fühler Heizkostenverteiler von Metrona doch manipulierbar?

    Zwei-Fühler Heizkostenverteiler von Metrona doch manipulierbar?: Hallo Zusammen, WIr hatten letztens eine angeregte Diskussion über die Möglichkeit Heizkosten zu sparen. So hat ein Kollege u.a. behauptet, dass...
  • GB172-20 zwei Starts pro Stunde trotz frostiger Temperaturen

    GB172-20 zwei Starts pro Stunde trotz frostiger Temperaturen: Daten: Heizung komplett neu in Altbau 4/2018 eingebaut. Altbau mit 10cm Außendämmung. Fläche ca. 115 m2. Nur 10 Heizkörper, 1...
  • Zweite Thermenwartung, viele Teile defekt

    Zweite Thermenwartung, viele Teile defekt: Hallo Alle miteinander, ich habe gerade meine zweite Thermenwartung hinter mir, und wundere mich darüber, was alles schon nach zwei Jahren defekt...
  • Ähnliche Themen

    • zwei RC 310

      zwei RC 310: Hallo, ich denke gerade darüber nach, meine alte Regelung (MC10, BC, RC 30) gegen eine MC 110 mit RC 310 zu tauchen. danach kann ich einen KM 200...
    • Einrohr und Zweirohrsystem in einer Anlage

      Einrohr und Zweirohrsystem in einer Anlage: Hallo zusammen, Mein Haus ist mitte der 70er gebaut worden. Damals ist ein Einrohrsystem mit Konvektor Heizkörpern und einem Brötje Kessel...
    • Zwei-Fühler Heizkostenverteiler von Metrona doch manipulierbar?

      Zwei-Fühler Heizkostenverteiler von Metrona doch manipulierbar?: Hallo Zusammen, WIr hatten letztens eine angeregte Diskussion über die Möglichkeit Heizkosten zu sparen. So hat ein Kollege u.a. behauptet, dass...
    • GB172-20 zwei Starts pro Stunde trotz frostiger Temperaturen

      GB172-20 zwei Starts pro Stunde trotz frostiger Temperaturen: Daten: Heizung komplett neu in Altbau 4/2018 eingebaut. Altbau mit 10cm Außendämmung. Fläche ca. 115 m2. Nur 10 Heizkörper, 1...
    • Zweite Thermenwartung, viele Teile defekt

      Zweite Thermenwartung, viele Teile defekt: Hallo Alle miteinander, ich habe gerade meine zweite Thermenwartung hinter mir, und wundere mich darüber, was alles schon nach zwei Jahren defekt...
    Oben