Hi!
Ich betreibe eine Junkers ZWB24 mit einem On/Off-Regler (ein Relais, das abhängig von der Temperatur im Kessel ein- oder ausschaltet) am Regleranschluss.
Jetzt springt die Therme alle 1-2 Wochen auf den Fehler A8 ("BUS-Kommunikation zum Heizungsregler unterbrochen (Heizgerät erhält keinen Sollwert)". Die Therme läuft aber normal weiter soweit ich sagen kann. Wenn ich sie vom Strom nehme und wieder anstecke, ist der Fehler weg.
Der Junkers-Techniker war gerade da und hat mir gesagt, dass man nicht einfach so ein Relais am Regleranschluss anschließen dürfe, ich müsste ein CW oder CR 400 anschließen. Und weil da nur ein normales Relais bei mir angeschlossen ist, meldet die Therme, dass die Kommunikation mit dem Regler nicht möglich sei.
Laut Anleitung zum Thema "Regler anschließen" heißt es aber:
"Es können EMS-Bus-Regler und 24-V-On/Off-Regler angeschlossen werden. Der Anschluss ist für beide Reglertypen gleich."
Hat jemand eine Idee, warum die Therme ein Problem mit der Kommunikation meldet, wenn nur ein normales Relais am Regleranschuss betrieben wird?
lG
MJFox
Ich betreibe eine Junkers ZWB24 mit einem On/Off-Regler (ein Relais, das abhängig von der Temperatur im Kessel ein- oder ausschaltet) am Regleranschluss.
Jetzt springt die Therme alle 1-2 Wochen auf den Fehler A8 ("BUS-Kommunikation zum Heizungsregler unterbrochen (Heizgerät erhält keinen Sollwert)". Die Therme läuft aber normal weiter soweit ich sagen kann. Wenn ich sie vom Strom nehme und wieder anstecke, ist der Fehler weg.
Der Junkers-Techniker war gerade da und hat mir gesagt, dass man nicht einfach so ein Relais am Regleranschluss anschließen dürfe, ich müsste ein CW oder CR 400 anschließen. Und weil da nur ein normales Relais bei mir angeschlossen ist, meldet die Therme, dass die Kommunikation mit dem Regler nicht möglich sei.
Laut Anleitung zum Thema "Regler anschließen" heißt es aber:
"Es können EMS-Bus-Regler und 24-V-On/Off-Regler angeschlossen werden. Der Anschluss ist für beide Reglertypen gleich."
Hat jemand eine Idee, warum die Therme ein Problem mit der Kommunikation meldet, wenn nur ein normales Relais am Regleranschuss betrieben wird?
lG
MJFox