Hallo beisammen,
ich habe mir letztes Jahr ein Haus Bj. 1947 gekauft und teilweise renoviert; folgende Konfiguration hat sich dadurch ergeben:
Ich habe nun manuell an der Gastherme die Vorlauftemperatur von 55°C auf 60°C erhöht und siehe da, die Heizkörper wurden wieder warm/heiß!
Jetzt stellt sich mir die Frage, ob ich nun ständig manuell die Vorlauftemperatur an der Gastherme ändern muss?!
Der Außentemperaturfühler ist zwar an das neue Regelsystem angeschlossen, aber das kann ja nicht die Vorlauftemperatur an der Gastherme ändern - wozu dann eigentlich der Außenfühler noch bei der neuen Steuerung?
Auch die Frage nach der Veränderung der Heizkurve (im Moment auf 1,4 eingestellt) hat sich mir gestellt... auf telephonische Anfrage beim Installateur meinte der, dass ich nichts verändern müsse?!
Jetzt kommen mir Zweifel, ob die Anlage so überhaupt funktionieren kann - der Heizkamin erhitzt das Wasser auf knapp 80°C im Pufferspeicher und trotzdem heizt die Gastherme Tag und Nacht.
Wieso hat man am neuen Steuerungssystem überhaupt eine Nachtabsenkung eingestellt, wir haben keinen Temperaturfühler im Wohnraum...
Schon mal vielen Dank für Tipps & Ratschläge!
ich habe mir letztes Jahr ein Haus Bj. 1947 gekauft und teilweise renoviert; folgende Konfiguration hat sich dadurch ergeben:
- Fenster Bestand (Bj. 2005)
- Fasedendämmung unbekannt aber in Teilen gedämmt (Westseite mit 10 cm Styropor)
- Gastherme Vaillant ecoCompact (Bestand, Einbau ca. 2005)
- Solarthermie Vaillant mit auromatic 620 Regelsystem (neu)
- Pufferspeicher Vaillant vps sc 700 (neu)
- wasserführender Heizkamin caminetti (neu)
- Gastherme "dumm" gestellt, d.h. vorh. Außenemperaturfühler/Regelung abgeklemmt
- Regelung erfolgt "nur" noch über die Rücklauftemperatur von Pufferspeicher/ direkt aus Heizkreislauf
- dient nur noch als Zirkulationspumpe für die Heizung bzw. Backup falls Solarthermie und Heizkamin nicht den Pufferspeicher füllen.
Ich habe nun manuell an der Gastherme die Vorlauftemperatur von 55°C auf 60°C erhöht und siehe da, die Heizkörper wurden wieder warm/heiß!
Jetzt stellt sich mir die Frage, ob ich nun ständig manuell die Vorlauftemperatur an der Gastherme ändern muss?!
Der Außentemperaturfühler ist zwar an das neue Regelsystem angeschlossen, aber das kann ja nicht die Vorlauftemperatur an der Gastherme ändern - wozu dann eigentlich der Außenfühler noch bei der neuen Steuerung?
Auch die Frage nach der Veränderung der Heizkurve (im Moment auf 1,4 eingestellt) hat sich mir gestellt... auf telephonische Anfrage beim Installateur meinte der, dass ich nichts verändern müsse?!
Jetzt kommen mir Zweifel, ob die Anlage so überhaupt funktionieren kann - der Heizkamin erhitzt das Wasser auf knapp 80°C im Pufferspeicher und trotzdem heizt die Gastherme Tag und Nacht.
Wieso hat man am neuen Steuerungssystem überhaupt eine Nachtabsenkung eingestellt, wir haben keinen Temperaturfühler im Wohnraum...
Schon mal vielen Dank für Tipps & Ratschläge!