werner2
Threadstarter
- Mitglied seit
- 06.09.2010
- Beiträge
- 16
Zündung ZWR24-5 KE 23 sporadisch Fehler EA
Hallo, habe die älteren Posts zum EA durchgelesen, aber kein vergleichbares Fehlerbild gefunden:
Therme wurde gelegentlich mit Fehler AE (keine Flamme) vorgefunden.
Trat häufiger auf im Herbst. Inzwischen (Häufigkeit nicht exakt beobachtet, weil schleichend)
in dieser Heizperiode deutlich häufiger (ca. 1 mal am Tag), daher nun eingehende
Beobachtung.
Fehler tritt nur beim Zünden auf, Ablauf:
- Zündfunken hörbar, gleichzeitig öffnet Gasventil, Gas strömt
- Flamme zündet nicht innerhalb ca. 7 Sek.
- Gasventil schließt, Zündfunken stoppen
- ca. 5 Sek Pause
- Zündfunken hörbar, Gasventil öffnet -> Verpuffung (kabumms!)
ab jetzt 2 Varianten:
-a) Flamme ist aus
-b) Flamme brennt auch unterhalb des Brenners in den Mischrohren bis
kurz vor den Düsenstock, Gas strömt. Dieser Zustand bleibt einige Sekunden.
- Gasventil schließt
- Fehleranzeige EA. Die Anzeige ist korrekt, da ja keine Flamme an der Io-Elektrode steht.
- nach Entstörung normale Zündung und Funktion der Therme
FRAGE: Welche möglichen Urachen kann es für dieses Verhalten geben?
Massnahmen bis jetzt:
Installateur (Fachbetrieb via Junkers Service-Seite ausgewählt):
1. Durchgang:
- Intensive Reinigung + Wartung ausgeführt. Brenner + WT abgesaugt, abgebürstet, mit
Druckluft durchgeblasen, nochmal abgesaugt. Brenner mit alter Dichtung wieder eingebaut.
- IO- + Zünd-Elektroden poliert
- Kabel + Steckverbinder Elektroden "durchgewackelt"
- Fehler bleibt -> Vermutung Zünd-Elektroden in Keramik defekt, neue bestellt
2. Durchgang
- Elektrodensatz (Zünd + Ionisation) erneuert
- Gasdruck am Brenner gemessen -> ok
- Fehler bleibt
Schornsteinfeger:
- Abgasweg ist ok
- Zug ist ok
- Druckverhältnisse gemessen: -3,2 ... -6,0 mbar bei Aussenfrost, offenem Fenster/Tür und kaltem/warmem Brenner -> ok
- Vermutung: Brenner (Ausströmbereich) defekt, Gas strömt nicht an Zündelektrode
FRAGE: Wie kann man den Brenner im Zündbereich auf Gas-Durchströmung testen?
Schornsteinfeger: alles ok / Installateur: ratlos / Bewohner: friert :-( vorm Elektro-Heizlüfter
Beim Abarbeiten des Service-Baums für Fehler EA scheitert man daran, dass der Fehler nur gelegentlich
mal auftritt. Im einen Falle ist alles OK, im anderen ist die Empfehlung "Leiterplatte tauschen".
Ist es denkbar, dass bei einem Elektronik-Defekt die Zündung nur gelegentlich mal NICHT klappt?
Ich denke wenn -mal angenommen- der Zündtrafo (primär oder sekundär) unterbrochen oder kurzgeschlossen ist, dann
ist das ein statischer Zustand. Mal eben eine neue Elektronik probieren(=kaufen) scheint mir zu gewagt/teuer, ich hätte
lieber eine präzisere Diagnose. Was kann man also noch testen zum Einkreisen?
Wie kann man denn die Zundfunken überprüfen? Die kommen ja immer nur recht kurz. Bei abgenommener
Brennkammerblende hat man zwar freie Sicht auf die Elektroden, aber wenn es dabei zündet kommt
schon mal eine Flamme da raus. Dicht mit den Klüsen rangehen ist also eher nicht...
Gibt es die Service-Funktion "Dauer-Zündung ohne Gas" bei den 5er Geräten auch? Habe sie nur bei den
6er gefunden. Wenn ja, wie wird sie aktiviert - Funktionsnummer?
Bin für jeden Hinweis dankbar.
Grüße
Werner
Hallo, habe die älteren Posts zum EA durchgelesen, aber kein vergleichbares Fehlerbild gefunden:
Therme wurde gelegentlich mit Fehler AE (keine Flamme) vorgefunden.
Trat häufiger auf im Herbst. Inzwischen (Häufigkeit nicht exakt beobachtet, weil schleichend)
in dieser Heizperiode deutlich häufiger (ca. 1 mal am Tag), daher nun eingehende
Beobachtung.
Fehler tritt nur beim Zünden auf, Ablauf:
- Zündfunken hörbar, gleichzeitig öffnet Gasventil, Gas strömt
- Flamme zündet nicht innerhalb ca. 7 Sek.
- Gasventil schließt, Zündfunken stoppen
- ca. 5 Sek Pause
- Zündfunken hörbar, Gasventil öffnet -> Verpuffung (kabumms!)
ab jetzt 2 Varianten:
-a) Flamme ist aus
-b) Flamme brennt auch unterhalb des Brenners in den Mischrohren bis
kurz vor den Düsenstock, Gas strömt. Dieser Zustand bleibt einige Sekunden.
- Gasventil schließt
- Fehleranzeige EA. Die Anzeige ist korrekt, da ja keine Flamme an der Io-Elektrode steht.
- nach Entstörung normale Zündung und Funktion der Therme
FRAGE: Welche möglichen Urachen kann es für dieses Verhalten geben?
Massnahmen bis jetzt:
Installateur (Fachbetrieb via Junkers Service-Seite ausgewählt):
1. Durchgang:
- Intensive Reinigung + Wartung ausgeführt. Brenner + WT abgesaugt, abgebürstet, mit
Druckluft durchgeblasen, nochmal abgesaugt. Brenner mit alter Dichtung wieder eingebaut.
- IO- + Zünd-Elektroden poliert
- Kabel + Steckverbinder Elektroden "durchgewackelt"
- Fehler bleibt -> Vermutung Zünd-Elektroden in Keramik defekt, neue bestellt
2. Durchgang
- Elektrodensatz (Zünd + Ionisation) erneuert
- Gasdruck am Brenner gemessen -> ok
- Fehler bleibt
Schornsteinfeger:
- Abgasweg ist ok
- Zug ist ok
- Druckverhältnisse gemessen: -3,2 ... -6,0 mbar bei Aussenfrost, offenem Fenster/Tür und kaltem/warmem Brenner -> ok
- Vermutung: Brenner (Ausströmbereich) defekt, Gas strömt nicht an Zündelektrode
FRAGE: Wie kann man den Brenner im Zündbereich auf Gas-Durchströmung testen?
Schornsteinfeger: alles ok / Installateur: ratlos / Bewohner: friert :-( vorm Elektro-Heizlüfter
Beim Abarbeiten des Service-Baums für Fehler EA scheitert man daran, dass der Fehler nur gelegentlich
mal auftritt. Im einen Falle ist alles OK, im anderen ist die Empfehlung "Leiterplatte tauschen".
Ist es denkbar, dass bei einem Elektronik-Defekt die Zündung nur gelegentlich mal NICHT klappt?
Ich denke wenn -mal angenommen- der Zündtrafo (primär oder sekundär) unterbrochen oder kurzgeschlossen ist, dann
ist das ein statischer Zustand. Mal eben eine neue Elektronik probieren(=kaufen) scheint mir zu gewagt/teuer, ich hätte
lieber eine präzisere Diagnose. Was kann man also noch testen zum Einkreisen?
Wie kann man denn die Zundfunken überprüfen? Die kommen ja immer nur recht kurz. Bei abgenommener
Brennkammerblende hat man zwar freie Sicht auf die Elektroden, aber wenn es dabei zündet kommt
schon mal eine Flamme da raus. Dicht mit den Klüsen rangehen ist also eher nicht...
Gibt es die Service-Funktion "Dauer-Zündung ohne Gas" bei den 5er Geräten auch? Habe sie nur bei den
6er gefunden. Wenn ja, wie wird sie aktiviert - Funktionsnummer?
Bin für jeden Hinweis dankbar.
Grüße
Werner