Hallo!
Eine Einstellung der Zündgasmenge ist erst mal nicht ohne weiteres möglich!
Dein Gerät arbeitet mit einer automatischen Verbrennungsoptimierung (evo). Und genau hier würde ich ansetzten!
Wie alt ist das Gerät? Also welche Herstellnummer?
Unter dem Fachmannmenue stehen unter SithermPro mehrere Werte! Wie genau sind diese?
Ggf. kann folgender Trick Abhilfe schaffen: Eine Wärmeanforderung herstellen, Gashahn schließen, das Gerät 3 mal vergeblich versuchen zünden zu lassen (Gashahn zu) beim 4 Anlaufen Gashahn wieder öffnen! Wichtig ist hier die genaue Einhaltung! Also 3 mal zünden lassen, beim 4 Anlauf (Gebläsevorlauf) Gashahn wieder öffnen!
Dann auch bitte mal den Gasdurchsatz am Zähler messen! Also wieviel Gas in Volllast (Reglerstoppfunktion 100%) wird durchgesetzt???