Hallo Forum,
nach monatelangen Recherchen habe ich mich dazu entschlossen einen Beitrag zu erstellen.
beimeiner Eigentumswohnung, (1.OG in einem 5 Fam.haus) die ich sanier habe, sind mir einige Fehlentscheidungen unterlaufen.
dennoch muss ich damit Leben und das beste draus machen.
hier meine Eckdaten:
Gas Heizwert Junkers ZSR18-120KE7 mit 120 WW Speicher und einen CW400 mit Außentemperaturfühler. 80mq , eine etagenwohnung, Fußbodenheizung, gedämmt im 1.OG.
anfangs hatte ich um den Gefrierpunktüber 100 Takte am Tag die ich mit gewissen Einstellungen (an der therme und am cw400) runter auf 10 bringen konnte (beiTemperaturen um den Gefrierpunkt)
D.h. Im klartext: halbe Stunde Brenner an und ca. Zwei Stunden aus.
für alle die das selbe problem einer Über-Dimensionierung der Therme haben:
Schraubt die Heizleistung aufs minimum (50prozent) runter und zur gleichen Zeit die Pumpendrehzahl hoch (proportionaldruck) damit man eine hohe wärmeabfuhr erzielen kann.
und hier kommen wir zuden Bauchschmerzen:
Durch die hohe Drehzahl hat man logischerweise einen deutlich höhrbaren flussstrom den ich, sobald die therme im wintermodus ist, nicht abschalten kann.
einerseits benötige ich die hohe Drehzahl um die wärmeabfuh gewährleisten zu können andererseits pumpt die Pumpe fröhlich 24h/Tag. Was ich als ätzend empfinde.
die junkers hotline meinte: das ist so normal weil die therme nicht weiss ob ein heizkreis eventuell kurz vorm gefrieren ist. Was aber in meinem Falle nie der Fall sein wird.
Bei der pumpenschaltart 1E auf 01 also ohne Regelung schaltet soch die pumpe nach der eingestellten nachlaufzeit auch ab...
ABER: (soweit ich es richtig verstanden habe) regelt sie nur noch nach Vorlauftemperatur... DIE WIEDERUM nach dem aufwärmen der 120 liter ja relativ hoch ist für die FBH. Daher bekomme ich die therme nicht mehr an.
stimmt meine Aussage?
Wenn ja,
- kann man in irgendeinerweise mit der o.g. Konstellation die Pumpe moduliert laufen lassen. Also bei brenner an: vollgas und bei brenner aus vor sich hin leise zirkulieren?
- kriegt man irgendwie die Therme anhand der Raumtemperatur wieder zum laufen mit der schaltart 01?
wenn nein: bin ich gerne für Neue inputs bereit.
ps falls ich irgendwelche eckdaten vergessen haben sollte. Dann nur her mit den fragen
gruss
Thomas
nach monatelangen Recherchen habe ich mich dazu entschlossen einen Beitrag zu erstellen.
beimeiner Eigentumswohnung, (1.OG in einem 5 Fam.haus) die ich sanier habe, sind mir einige Fehlentscheidungen unterlaufen.
dennoch muss ich damit Leben und das beste draus machen.
hier meine Eckdaten:
Gas Heizwert Junkers ZSR18-120KE7 mit 120 WW Speicher und einen CW400 mit Außentemperaturfühler. 80mq , eine etagenwohnung, Fußbodenheizung, gedämmt im 1.OG.
anfangs hatte ich um den Gefrierpunktüber 100 Takte am Tag die ich mit gewissen Einstellungen (an der therme und am cw400) runter auf 10 bringen konnte (beiTemperaturen um den Gefrierpunkt)
D.h. Im klartext: halbe Stunde Brenner an und ca. Zwei Stunden aus.
für alle die das selbe problem einer Über-Dimensionierung der Therme haben:
Schraubt die Heizleistung aufs minimum (50prozent) runter und zur gleichen Zeit die Pumpendrehzahl hoch (proportionaldruck) damit man eine hohe wärmeabfuhr erzielen kann.
und hier kommen wir zuden Bauchschmerzen:
Durch die hohe Drehzahl hat man logischerweise einen deutlich höhrbaren flussstrom den ich, sobald die therme im wintermodus ist, nicht abschalten kann.
einerseits benötige ich die hohe Drehzahl um die wärmeabfuh gewährleisten zu können andererseits pumpt die Pumpe fröhlich 24h/Tag. Was ich als ätzend empfinde.
die junkers hotline meinte: das ist so normal weil die therme nicht weiss ob ein heizkreis eventuell kurz vorm gefrieren ist. Was aber in meinem Falle nie der Fall sein wird.
Bei der pumpenschaltart 1E auf 01 also ohne Regelung schaltet soch die pumpe nach der eingestellten nachlaufzeit auch ab...
ABER: (soweit ich es richtig verstanden habe) regelt sie nur noch nach Vorlauftemperatur... DIE WIEDERUM nach dem aufwärmen der 120 liter ja relativ hoch ist für die FBH. Daher bekomme ich die therme nicht mehr an.
stimmt meine Aussage?
Wenn ja,
- kann man in irgendeinerweise mit der o.g. Konstellation die Pumpe moduliert laufen lassen. Also bei brenner an: vollgas und bei brenner aus vor sich hin leise zirkulieren?
- kriegt man irgendwie die Therme anhand der Raumtemperatur wieder zum laufen mit der schaltart 01?
wenn nein: bin ich gerne für Neue inputs bereit.
ps falls ich irgendwelche eckdaten vergessen haben sollte. Dann nur her mit den fragen
gruss
Thomas