CERAPUR ZSBR 3-12
Threadstarter
- Mitglied seit
- 30.12.2021
- Beiträge
- 14
Hallo,
leider habe ich im Forum keine Lösung zu meinem Problem gefunden. Deshalb hoffe ich, dass ein Experte meine Zeilen liest und helfen kann.
Das Gerät CERAPUR ZSBR 3-12 A23 war viele Jahre problemlos. Letztes Jahr hatte ich dann mehrfach folgendes Problem und jetzt auch wieder:
Das (Trink)Warmwasser wird erhitzt. Danach schaltet der Hydraulikschalter um, und das Wasser für die Heizung könnte jetzt erwärmt werden und dann in den Vorlauf fließen, tut es aber nicht. Es kommt kein Kreislauf zustande, das Heizungswasser wird heiß geht aber nicht weg. Beide Pumpen (Heizung und FB-Heizung laufen). Jetzt mache ich folgendes:
1. Vorlauf Heizung und FB-Heizung absperren
2. Im abstand von ca. 50cm vom Gerät den Vorlauf und Rücklauf temporär mit einem Schlauch verbinden.
3. Schlauch wird heiß, Heizungswasser zirkuliert.
4. Schlauchverbindung zwischen Vorlauf und Rücklauf schließen und gleichzeitig Absperrung vom Vorlauf der Heizung öffnen.
5. Heizkörper werden warm, Heizungswasser zirkuliert, Temperatur am Gerät fällt, da das kalte Wasser vom Rücklauf einströmt.
6. Wenn ich jetzt die Absperrung vom Vorlauf der FB-Heizung öffne, bleibt der Kreislauf des Heizungswassers stehen und die Temperatur am Gerät läuft schnell hoch.
7. Punkt 6 probiere ich so oft, bis die Temperatur am Gerät nicht schnell hochläuft, sondern bis die Temperatur durch Einströmen des Rücklaufs der FB-Heizung gleich beleibt oder langsam fällt.
8. Jetzt funktioniert Heizung und FB-Heizung wieder.
Hat jemand eine Idee, warum bei der Heizung kein Kreislauf zustande kommt? Es ist nicht der Hydraulikschalter. Manchmal funktioniert es mehrere Wochen problemlos, dann wieder bleibt die Heizung an mehreren Tagen nacheinander kalt. Ich hatte schon mehrere Firmen da, ohne Erfolg. Der letzte Techniker hat den Hydraulikschalter auf Verdacht getauscht, da er nicht in der Lage war ihn zu prüfen und mir nicht geglaubt hat, dass er funktioniert.
Sorry, falls meine Erklärung schlecht ist, bin leider kein Heizungsfachmann. Ich würde mich über Rückfragen freuen.
Viele Grüße
Dietmar
leider habe ich im Forum keine Lösung zu meinem Problem gefunden. Deshalb hoffe ich, dass ein Experte meine Zeilen liest und helfen kann.
Das Gerät CERAPUR ZSBR 3-12 A23 war viele Jahre problemlos. Letztes Jahr hatte ich dann mehrfach folgendes Problem und jetzt auch wieder:
Das (Trink)Warmwasser wird erhitzt. Danach schaltet der Hydraulikschalter um, und das Wasser für die Heizung könnte jetzt erwärmt werden und dann in den Vorlauf fließen, tut es aber nicht. Es kommt kein Kreislauf zustande, das Heizungswasser wird heiß geht aber nicht weg. Beide Pumpen (Heizung und FB-Heizung laufen). Jetzt mache ich folgendes:
1. Vorlauf Heizung und FB-Heizung absperren
2. Im abstand von ca. 50cm vom Gerät den Vorlauf und Rücklauf temporär mit einem Schlauch verbinden.
3. Schlauch wird heiß, Heizungswasser zirkuliert.
4. Schlauchverbindung zwischen Vorlauf und Rücklauf schließen und gleichzeitig Absperrung vom Vorlauf der Heizung öffnen.
5. Heizkörper werden warm, Heizungswasser zirkuliert, Temperatur am Gerät fällt, da das kalte Wasser vom Rücklauf einströmt.
6. Wenn ich jetzt die Absperrung vom Vorlauf der FB-Heizung öffne, bleibt der Kreislauf des Heizungswassers stehen und die Temperatur am Gerät läuft schnell hoch.
7. Punkt 6 probiere ich so oft, bis die Temperatur am Gerät nicht schnell hochläuft, sondern bis die Temperatur durch Einströmen des Rücklaufs der FB-Heizung gleich beleibt oder langsam fällt.
8. Jetzt funktioniert Heizung und FB-Heizung wieder.
Hat jemand eine Idee, warum bei der Heizung kein Kreislauf zustande kommt? Es ist nicht der Hydraulikschalter. Manchmal funktioniert es mehrere Wochen problemlos, dann wieder bleibt die Heizung an mehreren Tagen nacheinander kalt. Ich hatte schon mehrere Firmen da, ohne Erfolg. Der letzte Techniker hat den Hydraulikschalter auf Verdacht getauscht, da er nicht in der Lage war ihn zu prüfen und mir nicht geglaubt hat, dass er funktioniert.
Sorry, falls meine Erklärung schlecht ist, bin leider kein Heizungsfachmann. Ich würde mich über Rückfragen freuen.
Viele Grüße
Dietmar