Hallo Experten,
nach jeder Speicherladung meiner ZSB stellt sich die Vorlauftemperaturregelung auf einen Wert unterhalb des Istwertes, irgendwo um die 35°C ein und zieht dann langsam auf, bis der Sollwert den Istwert um die eingestellte Schaltdifferenz übersteigt. Dann startet der Brenner.
Mein Problem besteht nun darin, dass die ZSB nur einen kleinen Heizkreis (ca. 5L) über eine hydraulische Weiche aufheizen muss, weshalb das Starten des Brenners selbst bei kleinster Leistungsstufe einen spontanen Anstieg um ca. 10 °C bewirkt. Der Mischerkreis, der sich aus der hydraulischen Weiche bedient, läuft bei ca 28°C (Fußbodenheizung).
Ein Abschalten des Brenners führt also zu einem spontanen Abfall der Vorlauftemperatur auf eben dies 28 °C
...also geht der Brenner wieder an, die Heizungsregelung hat noch nicht schnell genug aufgezogen und so taktet der Brenner im Takt der eingestellten Taktsperre.
Ich möchte nun gerne den Regler entweder abschalten, also einen Festwert vorgeben oder aber die Reglerparameter so verändern, dass dieser schneller aufzieht.
Kann mir da jemand verraten, wie das funktioniert?
Liebe Grüße,
BJ70
nach jeder Speicherladung meiner ZSB stellt sich die Vorlauftemperaturregelung auf einen Wert unterhalb des Istwertes, irgendwo um die 35°C ein und zieht dann langsam auf, bis der Sollwert den Istwert um die eingestellte Schaltdifferenz übersteigt. Dann startet der Brenner.
Mein Problem besteht nun darin, dass die ZSB nur einen kleinen Heizkreis (ca. 5L) über eine hydraulische Weiche aufheizen muss, weshalb das Starten des Brenners selbst bei kleinster Leistungsstufe einen spontanen Anstieg um ca. 10 °C bewirkt. Der Mischerkreis, der sich aus der hydraulischen Weiche bedient, läuft bei ca 28°C (Fußbodenheizung).
Ein Abschalten des Brenners führt also zu einem spontanen Abfall der Vorlauftemperatur auf eben dies 28 °C
...also geht der Brenner wieder an, die Heizungsregelung hat noch nicht schnell genug aufgezogen und so taktet der Brenner im Takt der eingestellten Taktsperre.
Ich möchte nun gerne den Regler entweder abschalten, also einen Festwert vorgeben oder aber die Reglerparameter so verändern, dass dieser schneller aufzieht.
Kann mir da jemand verraten, wie das funktioniert?
Liebe Grüße,
BJ70