… und die Heizkörper bleiben bei 60° Vorlauf trotz laufender
Pumpe kalt.
Hallöle,
nach dem Hauskauf habe ich meine Heizung nun einige Wochen
beobachtet, dann dieses Forum stundenlang durchgelesen, viel dabei gelernt, einiges
an der Therme getestet und nun möchte ich meine kleinen Probleme hier ausbreiten.
Zur verwendeten Technik:
Heizung ZR18-2 ADE (Bj.93) wurde anscheinend für den Betrieb
mit Warmwasserspeicher zu einer „ZSR“ umgebaut und wird über einen TR100 Raumthermostat
geregelt.
Als Speicher wird ein dänischer „Fonix“ Wasserspeicher mit einem
undefinierbaren Thermoschalter mit Drehknopf und Fühler unter dem Speicher verwendet.
Eine Wartung wurde möglicherweise regelmäßig durchgeführt,
aber anscheinend nicht sehr erfolgreich.
Im Sommerbetrieb klappt die Warmwasserbereitung mittels Thermoschalter
bis zur gewünschten Temperatur tadellos. Thermoschalter ist also in Ordnung und
schaltet die Therme auch zuverlässig.
Mit zugeschalteter Heizung (Winterbetrieb)
werden die Heizkörper auch alle warm, aber der Wasserspeicher wird weiterbeheizt
bis der NTC im Vorlauf die eingestellten 60° meldet und die Therme somit abstellt.
Nach ein paar Stunden werden die Heizkörper jedoch wieder kalt obwohl die Pumpe
läuft und der Vorlauf 60° anzeigt. Der Raumthermostat meldet natürlich Wärmebedarf
und die Therme springt kurz wieder an, wird aber wegen der 60° im Vorlauf
wieder abgestellt.
Dieser Kreislauf bleibt bis zum manuellen Neustart erhalten.
Nach dem Ausschalten und manuellem Neustart der Anlage
werden die Heizkörper sofort wieder warm, aber der Wasserspeicher wird immer
permanent weiterbeheizt, obwohl das Thermostat unterm Speicher schon lange „Wasser
warm“ gemeldet hat.
Regel ich die Vorlauftemperatur runter passiert das gleiche auch
bei ca. 55° oder 50° je nach Einstellung.
Mein Verdacht lag beim Hydraulikschalter oder den
Steuerleitungen, was ich aber bereits alles demontiert und gereinigt habe. War aber
alles relativ sauber und die Bohrungen alle offen.
Die Magnetspule schaltet im
Betrieb auch hörbar wenn ich ein Kabel abziehe und die Steuerleitungen werden
auch alle beide warm.
Ob der Hydraulikschalter auch wirklich auf Heizkörper
bzw. Wasserspeicher umschaltet bezweifle ich. Daher habe ich mir einen neuen Hydraulikschalter
bestellt, der demnächst montiert wird. Bei der Gelegenheit wird auch gleich das
tropfende Sicherheitsventil gewechselt und die Pumpe mal gereinigt und
kontrolliert.
Ich hoffe aber, dass die Angelegenheit mit dem Wechsel des Hydraulikschalters
erledigt ist.
Hat möglicherweise jemand einen anderen Verdacht?
Was meint
Ihr?
Beste Grüße,
andi
Pumpe kalt.
Hallöle,
nach dem Hauskauf habe ich meine Heizung nun einige Wochen
beobachtet, dann dieses Forum stundenlang durchgelesen, viel dabei gelernt, einiges
an der Therme getestet und nun möchte ich meine kleinen Probleme hier ausbreiten.
Zur verwendeten Technik:
Heizung ZR18-2 ADE (Bj.93) wurde anscheinend für den Betrieb
mit Warmwasserspeicher zu einer „ZSR“ umgebaut und wird über einen TR100 Raumthermostat
geregelt.
Als Speicher wird ein dänischer „Fonix“ Wasserspeicher mit einem
undefinierbaren Thermoschalter mit Drehknopf und Fühler unter dem Speicher verwendet.
Eine Wartung wurde möglicherweise regelmäßig durchgeführt,
aber anscheinend nicht sehr erfolgreich.
Im Sommerbetrieb klappt die Warmwasserbereitung mittels Thermoschalter
bis zur gewünschten Temperatur tadellos. Thermoschalter ist also in Ordnung und
schaltet die Therme auch zuverlässig.
Mit zugeschalteter Heizung (Winterbetrieb)
werden die Heizkörper auch alle warm, aber der Wasserspeicher wird weiterbeheizt
bis der NTC im Vorlauf die eingestellten 60° meldet und die Therme somit abstellt.
Nach ein paar Stunden werden die Heizkörper jedoch wieder kalt obwohl die Pumpe
läuft und der Vorlauf 60° anzeigt. Der Raumthermostat meldet natürlich Wärmebedarf
und die Therme springt kurz wieder an, wird aber wegen der 60° im Vorlauf
wieder abgestellt.
Dieser Kreislauf bleibt bis zum manuellen Neustart erhalten.
Nach dem Ausschalten und manuellem Neustart der Anlage
werden die Heizkörper sofort wieder warm, aber der Wasserspeicher wird immer
permanent weiterbeheizt, obwohl das Thermostat unterm Speicher schon lange „Wasser
warm“ gemeldet hat.
Regel ich die Vorlauftemperatur runter passiert das gleiche auch
bei ca. 55° oder 50° je nach Einstellung.
Mein Verdacht lag beim Hydraulikschalter oder den
Steuerleitungen, was ich aber bereits alles demontiert und gereinigt habe. War aber
alles relativ sauber und die Bohrungen alle offen.
Die Magnetspule schaltet im
Betrieb auch hörbar wenn ich ein Kabel abziehe und die Steuerleitungen werden
auch alle beide warm.
Ob der Hydraulikschalter auch wirklich auf Heizkörper
bzw. Wasserspeicher umschaltet bezweifle ich. Daher habe ich mir einen neuen Hydraulikschalter
bestellt, der demnächst montiert wird. Bei der Gelegenheit wird auch gleich das
tropfende Sicherheitsventil gewechselt und die Pumpe mal gereinigt und
kontrolliert.
Ich hoffe aber, dass die Angelegenheit mit dem Wechsel des Hydraulikschalters
erledigt ist.
Hat möglicherweise jemand einen anderen Verdacht?
Was meint
Ihr?