Zirkulationsleitung hat zu hohen Druck

Diskutiere Zirkulationsleitung hat zu hohen Druck im Sieger Forum im Bereich Heizungshersteller; Hallo zusammen,seit einiger Zeit war die Zirkulationsleitung ohne Funktion. Mein erster Gedanke "Pumpe kaputt" ,nach dem Einbau einer neuen Pumpe...

Time 1700

Threadstarter
Mitglied seit
26.01.2018
Beiträge
7
Hallo zusammen,seit einiger Zeit war die Zirkulationsleitung ohne Funktion. Mein erster Gedanke "Pumpe kaputt" ,nach dem Einbau einer neuen Pumpe immer noch keine Funktion.
Nach mehrmaliger Fehlersuche stellte ich fest das der Wasserdruck kesselseitig zu hoch ist und gegen die Pumpe arbeitet.
Funktion war bis zum Ausfall perfekt. Was kann ich tun und woran könnte es liegen? ?(
Danke im voraus
TIME
 
mad-mike

mad-mike

Fachmann
Mitglied seit
31.10.2014
Beiträge
4.504
Moin,

Entweder irgendein ein Hahn nicht aufgedreht oder Rückflussverhinderer hängt fest.

(Eventuell auch einfach nur Luft vor der Pumpe)...
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
26.440
Time 1700 schrieb:
nach dem Einbau einer neuen Pumpe immer noch keine Funktion.
Die Pumpe fördert auch sicher in die richtige Richtung? ;)
 

Time 1700

Threadstarter
Mitglied seit
26.01.2018
Beiträge
7
Wasser wird zum Kessel transportiert.
Wenn ich die Leitung trenne drückt das Wasser ca 1m höher als Kesselnivau.
 
mad-mike

mad-mike

Fachmann
Mitglied seit
31.10.2014
Beiträge
4.504
es gibts noch die Möglichkeit das der Anschluss am Speicher zu gegammelt ist... Auch schon paar mal gehabt...

Aber mit dem Foto von 1m Wassersäule bin ich gespannt.
 

Time 1700

Threadstarter
Mitglied seit
26.01.2018
Beiträge
7
Bilder setz ich morgen rein
 

Time 1700

Threadstarter
Mitglied seit
26.01.2018
Beiträge
7
Hi zusammen, eine Wurzelbehandlung hat mich ein wenig ausser Gefecht gesetzt.
Ich habe nochmal die Rohre auf Durchfluss geprüft , Wasser kommt.
Wie kann ich die Pumpe testen ob sie fördert? Das Schaufelrad dreht sich beim Einschalten.
Gruß Time
 

Time 1700

Threadstarter
Mitglied seit
26.01.2018
Beiträge
7
Kurze Statusmeldung,Zirkulationsleitung funktioniert wieder. Ein Rückflussventil wurde durch Pumpenteile in seiner Funktion gehindert sodas nur eine geringe Menge durchfließen konnte.
Wusste gar nicht das eins verbaut wurde.
Gruß Time
 
Thema:

Zirkulationsleitung hat zu hohen Druck

Zirkulationsleitung hat zu hohen Druck - Ähnliche Themen

  • Pumpenleistung durch Weiche erhöhen?

    Pumpenleistung durch Weiche erhöhen?: Hallo zusammen... mal eine Frage an die Experten. Erhöht sich die Pumpenleistung, also die Durchflussmenge, wenn vor der Pumpe eine hydraulische...
  • Zirkulationsleitung

    Zirkulationsleitung: Hallo zusammen, ist es möglich einen Zirkulationsleitung so falsch bei einem Bad Umbau so anzuschließen das Die Zirkulationsleitung ständig die...
  • WW-Zirkulationsleitung mitTacosetter?

    WW-Zirkulationsleitung mitTacosetter?: Hallo Experten, ich habe festgestellt, daß nach meiner Warmwasser-Zirkulationspumpe das Rückschlagventil fehlt. Das werde ich jetzt einbauen...
  • Probleme mit der Zirkulationsleitung

    Probleme mit der Zirkulationsleitung: Hallo, wir haben ein Problem mit einer Vaillant Heizung. Es handelt sich um ein Brennwert Gerät. Es wird eine Fussbodenheizung gespeisst und...
  • Zirkulationsleitung : Pumpe erneuern lassen

    Zirkulationsleitung : Pumpe erneuern lassen: Wir haben die Pumpe der Zirkulationsleitung WW über 10 Jahre nicht benützt. Jetzt wird das Dachgeschoss vermietet. Dort dauert es ohne Pumpe...
  • Ähnliche Themen

    • Pumpenleistung durch Weiche erhöhen?

      Pumpenleistung durch Weiche erhöhen?: Hallo zusammen... mal eine Frage an die Experten. Erhöht sich die Pumpenleistung, also die Durchflussmenge, wenn vor der Pumpe eine hydraulische...
    • Zirkulationsleitung

      Zirkulationsleitung: Hallo zusammen, ist es möglich einen Zirkulationsleitung so falsch bei einem Bad Umbau so anzuschließen das Die Zirkulationsleitung ständig die...
    • WW-Zirkulationsleitung mitTacosetter?

      WW-Zirkulationsleitung mitTacosetter?: Hallo Experten, ich habe festgestellt, daß nach meiner Warmwasser-Zirkulationspumpe das Rückschlagventil fehlt. Das werde ich jetzt einbauen...
    • Probleme mit der Zirkulationsleitung

      Probleme mit der Zirkulationsleitung: Hallo, wir haben ein Problem mit einer Vaillant Heizung. Es handelt sich um ein Brennwert Gerät. Es wird eine Fussbodenheizung gespeisst und...
    • Zirkulationsleitung : Pumpe erneuern lassen

      Zirkulationsleitung : Pumpe erneuern lassen: Wir haben die Pumpe der Zirkulationsleitung WW über 10 Jahre nicht benützt. Jetzt wird das Dachgeschoss vermietet. Dort dauert es ohne Pumpe...

    Werbepartner

    Oben