Zeitsteuerung RTL Ventil

Diskutiere Zeitsteuerung RTL Ventil im Regelungstechnik Forum im Bereich Regelungstechnik / Erneuerbare Energien; Hallo Leute, ich will eine Fußbodenheizung (9m²) über die Rücklauleitung an den Heizkörper anschließen (RTL). Da ich die Fußbodenheizung dann...

Wollsocke

Threadstarter
Mitglied seit
21.06.2010
Beiträge
3
Hallo Leute,

ich will eine Fußbodenheizung (9m²) über die Rücklauleitung an den Heizkörper anschließen (RTL). Da ich die Fußbodenheizung dann zeitlich separat steuern möchte (Vorlauf für die Estrichaufheizung) brauche ich für dieses RTL Ventil eine Zeitsteuerung oder ein anderes Ventil mit Zeitsteuerung. Was ist euch da bekannt. Hier nochmal anders falls ich mich nicht richtig ausgedrückt habe: die Fußbodenheizung ist für die Küche, diese soll um 4.00 Uhr angehen damit sie um 6.00 warm ist alle anderen Heizung im Haus könne ausbleiben. Wie kann ich nur die Rücklaufheizung allein steuern?

Gruß Rico
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.368
Hallo,
An das vorhandene Ventil kommt ein thermohydraulischer Antrieb wie er für Fußbodenheizkreise üblich ist - der vorhandene Thermostatkopf kommt also ab.

Der elektrische Stellantrieb wird in Reihe mit Raumthermostat und Schaltuhr angeschlossen.
 

Wollsocke

Threadstarter
Mitglied seit
21.06.2010
Beiträge
3
Hallo Hausdoc,
das bedeutet sicherlich Stromanschluss oder? und mit welchen Kosten muß ich rechnen?
Im Baumarkt gibt es doch einstellbare Ventile für Heizkörper - gibt es solche Reglungen nicht für Fußbodenheizungsventile?
Gruß Rico
 

Bob

Mitglied seit
24.06.2010
Beiträge
2
Hallo Wollsocke,



endlich mal ein Link, der nicht schon zig Jahre alt ist. Ich bin kein Heizungsfachmann und insofern kann man sich nicht unbedingt auf meine Aussagen berufen. Ich habe mich aber aus ähnlicher Fragestellung mit dem Thema auseinander gesetzt. Hier mein bisheriger Kenntnisstand in Bezug auf deine Fragestellung. Falls ein Fachmann Anregungen, Proteste oder Verbesserungen hat, würde ich mich darüber sehr freuen.



Eine Fußbodenheizung(FBH) im Rücklauf eines Heizkörpers (in Reihe) ist zwar eine simple Lösung, um das Problem einer zu hohen Vorlauftemperatur für eine FBH zu mildern(möglichst nicht über 40°C) und die Raumtemperatursteuerung günstig über den Thermostaten des Heizkörpers zu realisieren, ist aber keine wirkliche FBH, sondern nur eine unkontrollierte Nutzung der Restwärme des Heizkörpers. Eine separate Zeitsteuerung der FBH ist überhaupt nicht möglich. Das Wärmeverhältnis zwischen Heizkörper und FBH ist nur über die Heizkörpergröße und die Länge der FBH-Rohre zu beeinflussen, also ziemlich aufwendig.



Die erste Frage ist, wann die Heizung aus der Nachtabsenkung hochfährt. Davor bleibt normalerweise nur wenig Restwärme für ein FBH im Rücklauf des Heizkörpers übrig. Der normale Thermostat am Heizkörper weiß ja nicht wie spät es ist und versucht die eingestellte Temperatur, egal ob Tag oder Nacht zu halten. Sprich, er ist voll geöffnet und nur die verringerte Vorlauftemperatur der Heizung bewirkt, dass der Heizkörper die am Thermostaten eingestellte Temperatur nicht erreicht. Hier kann man mit den von dir genannten elektronischen Thermostaten eine effektive und kostengünstige Zeitsteuerung einbauen, die aber auf die FBH im Rücklauf kaum eine Wirkung hat.



Eine effektive FBH muss direkt an den Vor- und Rücklauf der Heizung angeschlossen werden und dabei sind zwei Punkte zu realisieren.



1. muss die FBH vor der zu hohen Vorlauftemperatur im konventionellen Heizungssystem geschützt werden. Ansonsten könnten Fliesen und Estrich Schaden nehmen, evtl. auch die Füße. Das ist bei kleinen FBH(<20m²) wohl am günstigsten mit einem RTL-Ventil im Rücklauf der FBH zu realisieren. Das Ventil schließt, wenn die eingestellte Temperatur(30-40°C) im Rücklauf erreicht wird. Heißes Wasser aus dem Vorlauf kann nicht mehr nachfließen und die FBH wird geschützt. Früher hat man das mit einem Ventil im Vorlauf und einem Thermostaten mit Fernfühler, der wärmeschlüssig mit dem Rücklauf verbunden ist, realisiert. Mit einem RTL-Ventil ist das heute aber einfacher. Kostet im Internet ca. 40€. Wo im Raum das RTL-Ventil verbau ist, ist ziemlich egal, da es nur die Wassertemperatur im Rücklauf misst. Eine gewisse Steuerung kann man damit auch erreichen, aber nur die Wärmemenge, die FBH abgibt und das hat wenig mit der Raumtemperatur zu tun.

-Anmerken möchte ich noch, dass ich auch in eine FBH, die am Rücklauf eines Heizkörpers angeschlossen ist, immer :!: ein RTL-Ventil einbauen würde. Der Heizkörperthermostat kann ja mal hängen und dann gibt es mindestens heiße Füße! :whistling:



2. zur Steuerung der Raumtemperatur, bzw. Fußbodentemperatur ist immer ein weiter Thermostat notwendig. Hierbei ist sehr entscheidend, wo dieser misst. Zu Beispiel: Unten - Fußbodentemperatur, Stehhöhe - Raumtemperatur, Im Schrank - Schranktemperatur 8) . Ob das entsprechende Ventil dabei im Vor- oder Rücklauf der FBH sitzt ist völlig egal, es steuert die Wassermenge entsprechend, sodass die eingestellte Temperatur erreicht wird. Dieses Ventil kann man auch völlig frei ansteuern, zB. Thermostat mit Fernfühler, Raumthermostat und elektrischer Stellantrieb,..., Zentrale Funksteuerung mit Raumthermostaten und separaten Stellantrieben für jede Heizung.

Der elektronische Thermostat von oben, hat dabei das Problem, das er meist keinen Fernfühler besitzt. Wenn du ihn aber an der richtigen Stelle platzieren kannst (zB. Rohre hochlegen) und der Batteriewechsel auch kein Problem da stellt, hast du eine günstige Temperatursteuerung und noch dazu die gewünschte Zeitschaltuhr.

Von namhaften Herstellern wird 1. und 2. auch als Kombination angeboten. Das ist dann eine Unterputzbox für ca. 150€, die evtl. noch mit Fernfühler und Zeitschaltuhr ausgerüstet werden muss.



Mein Favorit ist im Moment ein elektronischer Raumthermostat mit zusätzlichem Fernfühler. Dieser regelt über einen eingebauten Fühler und eine entsprechende Platzierung die Raumtemperatur. Der Fernfühler(3m) kann so eingestellt werden, das er wärmeschlüssig mit dem Rücklauf verbunden, die Aufgabe des RTL-Ventils übernimmt. Dazu kommt ein elektrischer Stellantrieb und ein entsprechendes Standartventil. Man braucht allerdings einen 220V Anschluss und Verteilerdose. Dafür entfällt der lästige Batteriewechsel und das System besteht aus bewährten Einzelkomponenten. Für deine gewünschte Zeitsteuerung läst sich auch noch eine externe Zeitschaltuhr integrieren.

Der Raumthermostat mit Fernfühler und der Stellantrieb kosten zusammen ca. 50€. Ich werde aber zusätzlich noch ein konventionelles RTL-Ventil im Rücklauf verbauen um doppelte Sicherheit zu haben. - Die Fliesen sind so teuer und der Fliesenleger auch :huh:



Wichtig ist wohl noch die richtige Länge der FBH-Rohrleitung.

Zu kurz: Das RTL-Ventil spricht schnell an und die maximale Heizleistung der FBH ist erreicht.

Zu lang: Bis das RTL-Ventil anspricht sind die Fliesen am Vorlauf schon zu stark aufgeheizt. (Herstellerangaben tlw. <100m)

Um evtl. zu starke Temperaturschwankungen bei der Regelung noch beeinflussen zu können, würde ich zusätzlich ein simples Drosselventil(Kugelhahn) gleich mit einbauen.



So, mein erster Beitrag ist wohl eher eine Doktorarbeit geworden. Tut mir Leid, aber das Thema ist auch nicht ganz so einfach.

Ich hoffe, ich konnte dir helfen und würde mich über eine Rückmeldung freuen,
mfg Bob :)
 

Wollsocke

Threadstarter
Mitglied seit
21.06.2010
Beiträge
3
Hallo Bob,
vielen Dank für die ausführliche Erklärung. Ich weiß jetzt, dass die Gedanken die ich mir dazu gemacht habe nicht falsch waren.
Jetzt aber nochmal die Frage mit den Stromanschluß - brauch ich diesen für den Ventilantrieb bzw. für die Steuerung oder reichen hier Batterien aus.
Gruß Rico
 

Bob

Mitglied seit
24.06.2010
Beiträge
2
Hallo Wollsocke,

nein, du brauchst nicht unbedingt einen Stromanschluss. Hatte ich schon so ungefähr beschrieben.

Damit wir uns nicht missverstehen noch mal kurz einen exemplarischen Aufbau:

-FBH direkt an Vor- und Rücklauf der Heizung.

-unbedingt ein RTL-Ventil(komplett) am Ende der FBH zwischen FBH und Rücklauf der Heizung. Das Rtl-Ventil mit seinem speziellen Thermostat(Kopf) arbeitet stromlos.

-ein Standartventil(wie bei einem Heizkörper) ohne Thermostatkopf irgendwo in der FBH zwischen dem Vor- und Rücklauf. Wichtig ist dabei, dass das Ventil so verbaut wird, dass es gut zu erreichen ist(Einstellung u. Batteriewechsel) und auch an der Stelle sitzt, wo die zu steuernde Temperatur vorherrscht.

-auf das Standartventil schraubst du einen elektronischen Heizkörperthermostaten mit Batteriebetrieb(zB. Rondostat).

Fertig ist die Günstig-FBH.



Es könnte vielleicht Probleme mit der Temperatursteuerung geben, da die verwendeten Heizkörperthermostaten eigentlich nicht für FBH ausgelegt sind, aber das kann man ja einfach mal ausprobieren. Vom Prinzip her sollte es funktionieren und laut Hersteller sollen die Dinger ja auch selbstlehrnend sein. Zweites Problem, die elektronischen Heizkörperthermostaten sind nicht für die Ewigkeit gebaut, aber dafür ist zum Schutz ja noch das RTL-Ventil da.



Bei mir liegt die Sache etwas anders, da das System für meine Schwiegereltern ist und entsprechend einfach und perfekt ausgelegt werden muss.

Aber deine Idee mit so einem Heizkörperthermostaten finde ich ganz pfiffig. Für die Ventile und Thermostate wirst du dann bei ca. 70-80€ liegen. Die mir bekannte nächste Lösung braucht 220V und kostet min. 150€.



Viel Erfolg und gerne wieder mfg Bob
 
Thema:

Zeitsteuerung RTL Ventil

Zeitsteuerung RTL Ventil - Ähnliche Themen

  • RTL Ventilsystem mit (elektronischer) Zeitsteuerung für Fußbodenheizung

    RTL Ventilsystem mit (elektronischer) Zeitsteuerung für Fußbodenheizung: Hallo in die Runde ich plane eine kleine Fußbodenheizung in mein Bad einzubauen und an das Heizungssystems unseres Mehrfamilienhauses...
  • TRQ 21 Zeitsteuerung funktioniert nicht mehr

    TRQ 21 Zeitsteuerung funktioniert nicht mehr: Hallo in die Runde! Meine Junkers ZR 18-3 ist mittlerweile zwar in die Jahre gekommen, hat mich aber noch nie im Kalten sitzen lassen. Gesteuert...
  • reguläre Heizkörperthermostate mit Zeitsteuerung oder digitales Thermostat mit mehr Einstellmöglichkeiten

    reguläre Heizkörperthermostate mit Zeitsteuerung oder digitales Thermostat mit mehr Einstellmöglichkeiten: Hallo, Sind Jemanden Heizkörperthermostate bekannt die eine Zeitsteuerung/Programmierung besitzen, wo aber das Ventil wie bei regulären...
  • Eurocontrol KO: Zeitsteuerung funktioniert nicht

    Eurocontrol KO: Zeitsteuerung funktioniert nicht: Hallo, ich habe hier eine Heizung mit der Aufschrift "Logobloc" und den Steuerungsmodulen Eurocontrol und Eurocontrol KO. Die Heizung ist mehr...
  • Heizungsfragen und Zeitsteuerung Thermostate/Ventile

    Heizungsfragen und Zeitsteuerung Thermostate/Ventile: Hallo, zunächts ein großes Lob an all die, die diesem Forum mit Ihren sachkundigen Kommentarten Leben verleihen ! In unserem neuen Haus möchte...
  • Ähnliche Themen

    Oben