Einen schönen guten Tag!
Ich habe obige Therme die Außentemperaturgeregelt die Vorlauftemperatur regelt.
Seit einem Jahr ist eine Raumtemperaturregelung (nur Fussbodenheizung) über eine Hausautomation (FHEM) die die Ventile steuert, in Betrieb.
Die Umwälzpumpe für Warmwasser läuft z.B. nur, wenn jemand zu Hause ist, sie ist sonst aus.
Folgende Frage...., vorab Entschuldigung für meinen Laienhaften Wissensstand...
Die Therme ist ja in meinem Fall blöd...sie "weiss" nicht, ob irgendein Ventil geöffnet ist, und überhaupt ein Wärmebedarf besteht. Wenn es kalt ist, startet sie sehr oft den Brenner, um dann zügig festzustellen, dass keine Wärme abgenommen wird, und geht dann wieder aus. Die Umwälzung läuft dann gegen geschlossene Ventile.
Die Hausautomation weiß aber ganz genau, ob ein Ventil offen ist. Es gibt einen auswertebaren Zustand, "alle Ventile zu". Wenn dem so ist, wäre es ja ein guter Plan, die Therme in den "Sommerbetrieb" zu schalten, d.h. die Umwälzpumpe (Heizung) geht aus und der Brenner ist nur für Warmwasser zuständig.
Stellt die Hausautomation fest, "Wohnzimmer zu kalt" --> Ventil auf wäre es toll, dann wieder auf normalen Heizbetrieb zu schalten. Einen entsprechenden Relaiskontakt für diese zwei Zustände (Wärmebedarf/alleVentile zu) gibt es. Es scheint mir einfach nicht sinnvoll, wenn der Brenner 10 mal die Stunde versucht, Wärme zu erzeugen, die aber nicht gebraucht wird.
Was übrigens bei der Hausautomation "abfällt", ist, dass man sieht, wie lange die Ventile denn geöffnet sind, um die niedrigst mögliche Vorlauftemperatur einzustellen.
Kann man, möglichst einfach, z.B. über einen externen Kontakt, auf Sommerbetrieb umstellen? Ist mein Vorhaben überhaupt Sinnvoll?
Vielen Dank im Voraus,
K.Müller
Ich habe obige Therme die Außentemperaturgeregelt die Vorlauftemperatur regelt.
Seit einem Jahr ist eine Raumtemperaturregelung (nur Fussbodenheizung) über eine Hausautomation (FHEM) die die Ventile steuert, in Betrieb.
Die Umwälzpumpe für Warmwasser läuft z.B. nur, wenn jemand zu Hause ist, sie ist sonst aus.
Folgende Frage...., vorab Entschuldigung für meinen Laienhaften Wissensstand...
Die Therme ist ja in meinem Fall blöd...sie "weiss" nicht, ob irgendein Ventil geöffnet ist, und überhaupt ein Wärmebedarf besteht. Wenn es kalt ist, startet sie sehr oft den Brenner, um dann zügig festzustellen, dass keine Wärme abgenommen wird, und geht dann wieder aus. Die Umwälzung läuft dann gegen geschlossene Ventile.
Die Hausautomation weiß aber ganz genau, ob ein Ventil offen ist. Es gibt einen auswertebaren Zustand, "alle Ventile zu". Wenn dem so ist, wäre es ja ein guter Plan, die Therme in den "Sommerbetrieb" zu schalten, d.h. die Umwälzpumpe (Heizung) geht aus und der Brenner ist nur für Warmwasser zuständig.
Stellt die Hausautomation fest, "Wohnzimmer zu kalt" --> Ventil auf wäre es toll, dann wieder auf normalen Heizbetrieb zu schalten. Einen entsprechenden Relaiskontakt für diese zwei Zustände (Wärmebedarf/alleVentile zu) gibt es. Es scheint mir einfach nicht sinnvoll, wenn der Brenner 10 mal die Stunde versucht, Wärme zu erzeugen, die aber nicht gebraucht wird.
Was übrigens bei der Hausautomation "abfällt", ist, dass man sieht, wie lange die Ventile denn geöffnet sind, um die niedrigst mögliche Vorlauftemperatur einzustellen.
Kann man, möglichst einfach, z.B. über einen externen Kontakt, auf Sommerbetrieb umstellen? Ist mein Vorhaben überhaupt Sinnvoll?
Vielen Dank im Voraus,
K.Müller