Bierfreund
Threadstarter
- Mitglied seit
- 31.01.2017
- Beiträge
- 12
Mit der o. gen. Heizungsanlage (mit Außentemperatur geführter Regelung) bin ich allgemein gesehen sehr zufrieden. Das einzige Manko ist der Außentemperaturbereich von ca. 10 bis 13 °C. In diesem Bereich wird es in der Wohnung max 20 °C warm obwohl eine Solltemperatur von 21 °C eingestellt ist.
Die Heizkörperventile sind Inn Stellung 5 also voll geöffnet.
Bei geringeren Außentemperaturen werden dagegen Räume ausreichend auf 21-22°C aufgeheizt.
Es sind folgende Regelparameter eingestellt:
Min: Außentemperatur : -20°C (-10°C wären ausreichend im Ruhrgebiet)
Dämpfung: ja Gebäudeart: leicht
Pumpennachlaufzeit: 10 min
Heizsystem: Heizkörper
Heizkurve: für Außentemperatur geführt Regelung Auslegungstemperatur: 70 °C
Max. Vorlauftemperatur: 60 °C
Raumeinfluss: Aus
Raumtemperatur Offset: +1 K
Schnellaufheizung: 10 %
Meiner Meinung nach müßte die Heizkurve im Bereich von +15 bis +10°C steiler sein und ab +10° und weniger scheint sie zu passen.
Da ich mich nicht als Heizungsfachmann sehe und keine Erfahrungen mit der Bosch/Junkers Regelung habe, bitte ich hier im Forum um Hilfestellung bzw. um Änderungsvorschläge.
Die Heizkörperventile sind Inn Stellung 5 also voll geöffnet.
Bei geringeren Außentemperaturen werden dagegen Räume ausreichend auf 21-22°C aufgeheizt.
Es sind folgende Regelparameter eingestellt:
Min: Außentemperatur : -20°C (-10°C wären ausreichend im Ruhrgebiet)
Dämpfung: ja Gebäudeart: leicht
Pumpennachlaufzeit: 10 min
Heizsystem: Heizkörper
Heizkurve: für Außentemperatur geführt Regelung Auslegungstemperatur: 70 °C
Max. Vorlauftemperatur: 60 °C
Raumeinfluss: Aus
Raumtemperatur Offset: +1 K
Schnellaufheizung: 10 %
Meiner Meinung nach müßte die Heizkurve im Bereich von +15 bis +10°C steiler sein und ab +10° und weniger scheint sie zu passen.
Da ich mich nicht als Heizungsfachmann sehe und keine Erfahrungen mit der Bosch/Junkers Regelung habe, bitte ich hier im Forum um Hilfestellung bzw. um Änderungsvorschläge.