ZB7-22 A23 kein Warmwasser bei Temperatureinstellung 50°

Diskutiere ZB7-22 A23 kein Warmwasser bei Temperatureinstellung 50° im Junkers-Bosch Forum im Bereich Heizungshersteller; Hallo, ich wende mich an Junkers-Experten. Die Cerasmart ZB7-22 A23 mit Wasserspeicher "weigert" sich das Warmwasser auf 50° zu halten. Ich...

wolan55

Threadstarter
Mitglied seit
19.10.2020
Beiträge
2
Hallo,
ich wende mich an Junkers-Experten. Die Cerasmart ZB7-22 A23 mit Wasserspeicher "weigert" sich das Warmwasser auf 50° zu halten. Ich erkläre.
Wenn man den Temperaturregler auf 50° einstellt (habe mal auf praktischem Wege 2003 die Einstellungen ermittelt und Striche auf dem Platinengehäuse gemacht), schaltet die Therme auf Warmwasserzubereitung, der Brenner zündet, geht aber nach 2 sec. wieder aus. Nach einer halben Minute wiederholt sich das. ...und es geht so unendlich lange weiter. Der Stellmotor summt, das Dreiwegeventil klackt, es zündet und geht aus.......
Stellt man den Temperaturregler auf 60°- ist alles in Ordnung. Dreiwegeventil ist komplett neu.
Wir sind 2-Personenhaushalt, nicht verschwenderisch. Bei hoher Temperatur des Brauchwassers entnimmt man nicht so viel Warmwasser aus dem Speicher. Irgendwann riecht das Wasser dann. Deshalb bevorzuge ich die Einstellung 50°.
Meine Vermutung, der Potenziometer hinter Warmwassertemperatur-Knauf hat Brandstelle auf der 50°-Enstellung.
Was meinen die Leute aus der Heizungspraxis dazu?
Kann mir jemand auf einer Platine den Wiederstandswert / Bezeichnung des Poti ablesen.
Gruß aus dem Südostelbland
 
Zuletzt bearbeitet:

wolan55

Threadstarter
Mitglied seit
19.10.2020
Beiträge
2
Hallo Herr Doktor, melde Vollzug! Neue Platine ist DRIN. (Bist aber streng zu mir).
Was ist der Grund des Verbots der Privatkontakte?
Habe die Erfahrung gemacht, die Lieben, die eigentlich keine Ahnung, geschweige schon Wissen haben, reden zu viel dazwischen.
Hier nächste Frage.
Die ZB-Therme wird mit TFP3 (Junkers-Nr. 6720602441) gesteuert. Leider wird das Warmwasser ständig nachgeheizt, weil keine Steuerung dabei. Es gibt die DT2 mit 2 Kanälen. Wird es funktionieren, wenn man die DT2 parallel zur TFP3 nur zur Steuerung des Warmwasserspeichers schaltet?
Ja, ich ahne schon, ihr bekommt einen Wutanfall, weil die DT2 auch die Möglichkeit der Schaltzeiten für Heizung hat, die die TFP3 auch bietet.
Ich möchte nicht auf die mögliche Auswahl der 4 Betriebsarten (Drehschalter Rechts oben) von der TFP3 verzichten, die in der Übergangszeit sehr von Nutzen ist. Habe das Netz durchgewühlt, aber keine Beschreibung der DT2 erwähnt die Möglichkeit der Betriebsartenauswahl.
 
Thema:

ZB7-22 A23 kein Warmwasser bei Temperatureinstellung 50°

ZB7-22 A23 kein Warmwasser bei Temperatureinstellung 50° - Ähnliche Themen

  • VCW 180 XEU Düsendruck Warmwasser

    VCW 180 XEU Düsendruck Warmwasser: Hallo Ihr Fachkundigen! Bei uns wird das Gas kurzfristig auf H-Gas umgestellt. Jetzt war in meiner Abwesenheit ein Installateur hier und hat auf...
  • Junkers ZR 24-3 KE kein Warmwasser mehr und sonstige "Ausfälle"

    Junkers ZR 24-3 KE kein Warmwasser mehr und sonstige "Ausfälle": Hallo, es geht um eine Junkers ZR 24-3 KE Baujahr ca. 1995. Die Warmwasserbereitung ist offenbar nicht mehr in Funktion. Dafür werden die...
  • Warmwasser Isttemperatur

    Warmwasser Isttemperatur: Moin, BUDERUS Logamax plus Logamatic RC310 aus 2019 mit Vitocell WWspeicher. Die Anzeige der Wassertemperatur am Speicher ist ausgefallen. Kann...
  • Vitocal 252-A: Frage zum Warmwasser

    Vitocal 252-A: Frage zum Warmwasser: Hallo zusammen, ich bin neu in diesem Forum, weil ich seit einer Woche eine neue Wärmepumpe habe. Die läuft grundsätzlich prima, allerdings hat...
  • Kessel fördert kein Warmwasser in den Heizkreis wenn die Solaranlage den Pufferspeicher geladen hat.

    Kessel fördert kein Warmwasser in den Heizkreis wenn die Solaranlage den Pufferspeicher geladen hat.: Hallo in die Runde, ich habe seid 2017 eine EcoTherm Plus WGB-M EVO 20 H in Kombination mit einem Solar Kombispeicher SBH 600/150 B in Betrieb...
  • Ähnliche Themen

    Oben