WW-Speicher mit VC110E beheizen?

Diskutiere WW-Speicher mit VC110E beheizen? im Vaillant Forum im Bereich Heizungshersteller; Unsere Doppelhaushälfte (2 Etagen, zus.120qm, 4 Personen) wird derzeit über zwei Vaillant Thermoblock VC110E beheizt, WW über zwei el...

niels

Threadstarter
Mitglied seit
13.04.2011
Beiträge
7
Unsere Doppelhaushälfte (2 Etagen, zus.120qm, 4 Personen) wird derzeit über zwei Vaillant Thermoblock VC110E beheizt, WW über zwei el. Durchlauferhizer.
Jetzt kommt eine neue Dämmung und neue Fenster, eine Therme wird stillgelegt, die andere übernimmt beide Etagen.

Langfristig möchte ich WW über Solarthermie bereiten und eine Brennwertheizung einbauen.

Frage: Kann ich einen bivalenten Speicher mit dem freien Thermoblock (Anschluss am Heizungskreislauf, da nicht für Warmwasser gebaut) beheizen? Meine Idee ist, dass der Speicher 1-2 mal am Tag erwärmt wird. Das Problem ist die Steuerung, die sich wohl nicht mit Teilen von der Stange realisieren lässt.

Dann könnte ich jetzt (Bad wird neu gebaut) den Warmwasserkreislauf schon fertig machen, die Durchlauferhitzer abschaffen und bei Ausfall der Thermen eine Brennwertheizung und Solarunterstützung einbauen.

Einen sonnigen Tag wünscht
Niels
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.381
Ja das geht.

Sogar recht einfach.

Die Heizungsanschlüsse von der Therme werden direkt am Speicher angeschlossen.

Die Warmwassertemperatur wird mittels Thermostat eingestellt . Angeschlossen wird dieser Thermostat an den Klemmen 3 + 4 an der Therme - fertig.
 

niels

Threadstarter
Mitglied seit
13.04.2011
Beiträge
7
Hallo Hausdoc,

besten Dank für diese schnelle und erhoffte Antwort. Die Heizungsbauer wollen nicht so recht da ran.

Folgende Fragen habe ich noch:

- Ist jeder (bivalenter) Wasserspeicher mit so einem Thermostat ausgestattet, oder kann jeder damit ausgestattet werden, oder muss ich etwas bei der Auswahl des Speichers beachten?
- Ist eine Zeitsteuerung sinnvoll, solange ich nur eine Wärmequelle habe? Wie könnte ich diese am günstigsten realisieren?
- Die Heizung wird dort angeschlossen, wo später der Solarkreislauf durchläuft, richtig?

Viele Grüße,
Niels
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.381
Den Thermostat musst du seperat besorgen.
Hier geht jeder billige Kesselthermostat.
Zeitsteuerung ist unsinnig.
Beim bivalenten Speicher werden die beiden Wärmetauscher in Reihe angeschlossen.
 

niels

Threadstarter
Mitglied seit
13.04.2011
Beiträge
7
Alles klar. Vielen Dank!
 

niels

Threadstarter
Mitglied seit
13.04.2011
Beiträge
7
Ich habe jetzt ein entsprechendes Angebot bekommen. Der Installateur bietet mir an:
  • Hellmann WHI-2 mit 300l
  • MTR Tauchthermostat TC 100/AN 30-90 Gr C
  • refix Ausd Gefäß 18/4DIN 4807 T5
  • Vortex Pumpe BWZ 153 R
Passt das?
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.381
Jawoll
 
Thema:

WW-Speicher mit VC110E beheizen?

WW-Speicher mit VC110E beheizen? - Ähnliche Themen

  • Einbindung einer Vaillant geoTherm VWL 81/3 S mit Speicher in eine PV Anlagensteuerung Huawei Emma

    Einbindung einer Vaillant geoTherm VWL 81/3 S mit Speicher in eine PV Anlagensteuerung Huawei Emma: Hallo zusammen, ich habe eine Vaillant geoTherm VWL 81/3 S Wärmepumpe mit ca. 900l Unistor Speicher. Im Rahmen der Hausautomation bekomme ich nun...
  • Ist mein Wasser aus Speicher belastet?

    Ist mein Wasser aus Speicher belastet?: Hallo, Im Zuge des Tausches der Opferanode (überfällig), habe ich, so gut es ging, den Warmwasserspeicher händisch gereinigt. Die braune Brühe...
  • WW-Speicher mit Heizstab nachrüsten

    WW-Speicher mit Heizstab nachrüsten: Hallo Zusammen, ich habe eine Bosch Condens 5300i WM mit integriertem Warmwasserspeicher und der CW400-Regelung. Da ich demnächst eine PV-Anlage...
  • Kennt jemand diesen Speicher? Finde kein Typenschild

    Kennt jemand diesen Speicher? Finde kein Typenschild:
  • Desolate Wartung bei einer WOLF-TOB-18 mit 160L TS/TR Speicher

    Desolate Wartung bei einer WOLF-TOB-18 mit 160L TS/TR Speicher: Hallo @Allseits, wir haben im Forum im Jahre 2022 unter das Thema: „Der Heizungsbauer weigert sich eine funktionsfähige TOB-18 zu übergeben“...
  • Ähnliche Themen

    Oben