Hallo und guten Abend,
der Nennsollwert (1610) vom Trinkwasser ist auf 52 °C eingestellt.
Nach dem Erreichen der WW-Temperatur von 52 °C beim Umladen, schaltet der Brenner aus und die Umladepumpe geht für 5 Minuten in einen Nachlauf, der das WW bis zu 56 °C nachheizen kann.
Es erscheint am Ende des Nachlaufs "Geladen Nenntemperatur".
Beim Abkühlen des WW im Speicher schaltet bei etwa 48 °C, die Anzeige auf "Geladen Reduzierte Temperatur" um.
Wie entsteht dieser Wert bzw. wo wird dieser festgelegt - oder ist der dynamisch?
Der WW-Reduziertsollwert (1612) ist auf 32 °C eingestellt und fällt dann bis zum Morgen ab.
Um 6.30 beginnt die Heizung das WW (1620) und im Winter auch den Heizkreislauf wieder zu erwärmen.
Gruß Ludwig