NickNolte
Threadstarter
- Mitglied seit
- 03.09.2021
- Beiträge
- 15
Hallo Leute,
tja, im letzten Winter Februar 20/21 bei -8°C brachte das neu installierte Teil (Einbau 10/19) leider überraschend nicht die erforderliche Leistung, um mein altes Haus auf mehr als +16°C Raumtemperatur zu bringen. Die Kesseltemperatur sank von sonst 56 auf 44°C. Der erste Winter 2019/20 war da deutlich milder. Ich habe mehrere-Mieter, und die fanden es natürlich nicht so toll!
Nun gab es schon vorher massig Mängel beim Aufstellen der Anlage, ich bin Kummer gewohnt, aber das ist der Hammer.
Ich hatte vorher ne teure Fernwärmestation mit mindestens 19KW -22KW Leistung laufen, was ausreichte aber nun hat der "Meister" max. 13,7KW (?) verbaut. Scheints etwas knapp kalkuliert, falls er überhaupt gerechnet hat.
Ich habs natürlich nicht vorher gegengerechnet, aber offenbar braucht es bei meiner freistehenden alten Bude aus massiv Ziegelmauerwerk 40-25er ungedämmte Wände, teilweise Einfachglasfenster, 3 Bäder, 7 Personen, eher 25-30 KW Leistung, wie ich als Laie im Indernet schnell erfahren kann, bei Interesse.
Nun habe ich den verdeckten Mangel und das Nachbessern natürlich bereits vor Monaten schriftlich angemahnt, aber ohne Reaktion.
(Wir prozessieren übrigens bereits wegen zahlreicher anderer erheblicher Mängel und meiner daraus resultierenden Preisminderung:
U.a. passte die Heizung nicht in meinen Kellerraum, so daß ich den Kellerboden erstmal 20 cm tieferlegen musste über Nacht.
Das neue Abgasrohr außen hatten sie dann auch nicht richtig zusammengesteckt, so daß Abgase in die Zuluft gelangten und die Heizung monatelang dauernd abschaltete.
etc,. usw.)
Der Winter naht und nix passiert.
Ich frage mich nun, ob ich nicht bei diesem Teil
- einfach das obenstehenden Brennerteil gegen ein leistungsfähigeres tauschen kann, und den Wasser speicher einfach behalte
- Oder ein komplettes Kessel/ Brennerteil derselben Firma oder einer anderen austausche, falls es denn in meinen niedrigen Keller passt!
Eigentlich müßte man den ganzen Pfusch incl. Außenschornstein komplett nochmal neu machen, und diesesmal dann vernünftig.
Genauere Daten Bilder gern.
Weishaupt Ser. Nr 10140588, TYP G15-B, Mod WTC-GB 15-B Ausf. K, PIN CE-0085CR0407, 1,9 - 13,7 kW, (80-60°C)
tja, im letzten Winter Februar 20/21 bei -8°C brachte das neu installierte Teil (Einbau 10/19) leider überraschend nicht die erforderliche Leistung, um mein altes Haus auf mehr als +16°C Raumtemperatur zu bringen. Die Kesseltemperatur sank von sonst 56 auf 44°C. Der erste Winter 2019/20 war da deutlich milder. Ich habe mehrere-Mieter, und die fanden es natürlich nicht so toll!
Nun gab es schon vorher massig Mängel beim Aufstellen der Anlage, ich bin Kummer gewohnt, aber das ist der Hammer.
Ich hatte vorher ne teure Fernwärmestation mit mindestens 19KW -22KW Leistung laufen, was ausreichte aber nun hat der "Meister" max. 13,7KW (?) verbaut. Scheints etwas knapp kalkuliert, falls er überhaupt gerechnet hat.
Ich habs natürlich nicht vorher gegengerechnet, aber offenbar braucht es bei meiner freistehenden alten Bude aus massiv Ziegelmauerwerk 40-25er ungedämmte Wände, teilweise Einfachglasfenster, 3 Bäder, 7 Personen, eher 25-30 KW Leistung, wie ich als Laie im Indernet schnell erfahren kann, bei Interesse.
Nun habe ich den verdeckten Mangel und das Nachbessern natürlich bereits vor Monaten schriftlich angemahnt, aber ohne Reaktion.
(Wir prozessieren übrigens bereits wegen zahlreicher anderer erheblicher Mängel und meiner daraus resultierenden Preisminderung:
U.a. passte die Heizung nicht in meinen Kellerraum, so daß ich den Kellerboden erstmal 20 cm tieferlegen musste über Nacht.
Das neue Abgasrohr außen hatten sie dann auch nicht richtig zusammengesteckt, so daß Abgase in die Zuluft gelangten und die Heizung monatelang dauernd abschaltete.
etc,. usw.)
Der Winter naht und nix passiert.
Ich frage mich nun, ob ich nicht bei diesem Teil
- einfach das obenstehenden Brennerteil gegen ein leistungsfähigeres tauschen kann, und den Wasser speicher einfach behalte
- Oder ein komplettes Kessel/ Brennerteil derselben Firma oder einer anderen austausche, falls es denn in meinen niedrigen Keller passt!
Eigentlich müßte man den ganzen Pfusch incl. Außenschornstein komplett nochmal neu machen, und diesesmal dann vernünftig.
Genauere Daten Bilder gern.
Weishaupt Ser. Nr 10140588, TYP G15-B, Mod WTC-GB 15-B Ausf. K, PIN CE-0085CR0407, 1,9 - 13,7 kW, (80-60°C)
Anhänge
-
236,3 KB Aufrufe: 219
-
193,2 KB Aufrufe: 235
-
202,9 KB Aufrufe: 228
-
274,7 KB Aufrufe: 226
-
191,8 KB Aufrufe: 222
-
368,8 KB Aufrufe: 223
-
180,1 KB Aufrufe: 222
-
278,5 KB Aufrufe: 233
-
358,6 KB Aufrufe: 226
-
315,9 KB Aufrufe: 230
-
315,9 KB Aufrufe: 223
-
306,1 KB Aufrufe: 222