RolfR
Threadstarter
- Mitglied seit
- 31.12.2022
- Beiträge
- 105
Hallo,
was bitte bedeuten diese beiden Parameter, besonders WP010 (Soll-Spreizung/Offset)?
Unten sind meine momentanen Einstellungen aus dem smartset.
Meine TK-Soll ist auf 45 Grad eingestellt = 500 Liter HZ Puffer soll auf 45 Grad gehalten werden.
Lt. Wolf Betriebsanleitung S.86 wird WP011 so erklärt :
Reihenspeicher:
Heizanforderung Ein bei T_Kessel < Anforderung Sollwert --> EIN bei T Kessel < 45Grad
Heizanforderung Aus bei T_Kessel > Anforderung Sollwert + WP011 und Verdichter auf minimaler Ansteuerung -->AUS bei 45+10 =55Grad ---WP schaltet erst bei TK 55 Grad aus, obwohl TK Soll bei 45 Grad steht ?
Sehe ich das so richtig?
Was WP010 = 10K hier bedeutet ist mir erst recht nicht klar?
Das hat der Wolf Service Techniker bei uns so eingestellt (CHA arbeitet als reiner HZ Pufferlader in unser Hybridanlage, nur zur Info)
Die Werkseinstellungen sind ja 5 Grad bei WP010 und 2 Grad bei WP011.
Die WP läuft mom. mit 3-5x/Tag Taktung, was ja prinzipiell ok ist. Ich kann momentan kein WP Abschalten und HZ Puffer Abkühlung beobachten, der HZ Puffer hat meistens ca 48 Grad (obwohl 45 Tk Soll) und die WP scheint sich um die Hausbeheizung zu kümmern und den HZ Puffer oben zu halten.
Kann man hier noch etwas optimieren ?
Gruss, Rolf
was bitte bedeuten diese beiden Parameter, besonders WP010 (Soll-Spreizung/Offset)?
Unten sind meine momentanen Einstellungen aus dem smartset.
Meine TK-Soll ist auf 45 Grad eingestellt = 500 Liter HZ Puffer soll auf 45 Grad gehalten werden.
Lt. Wolf Betriebsanleitung S.86 wird WP011 so erklärt :
Reihenspeicher:
Heizanforderung Ein bei T_Kessel < Anforderung Sollwert --> EIN bei T Kessel < 45Grad
Heizanforderung Aus bei T_Kessel > Anforderung Sollwert + WP011 und Verdichter auf minimaler Ansteuerung -->AUS bei 45+10 =55Grad ---WP schaltet erst bei TK 55 Grad aus, obwohl TK Soll bei 45 Grad steht ?
Sehe ich das so richtig?
Was WP010 = 10K hier bedeutet ist mir erst recht nicht klar?
Das hat der Wolf Service Techniker bei uns so eingestellt (CHA arbeitet als reiner HZ Pufferlader in unser Hybridanlage, nur zur Info)
Die Werkseinstellungen sind ja 5 Grad bei WP010 und 2 Grad bei WP011.
Die WP läuft mom. mit 3-5x/Tag Taktung, was ja prinzipiell ok ist. Ich kann momentan kein WP Abschalten und HZ Puffer Abkühlung beobachten, der HZ Puffer hat meistens ca 48 Grad (obwohl 45 Tk Soll) und die WP scheint sich um die Hausbeheizung zu kümmern und den HZ Puffer oben zu halten.
Kann man hier noch etwas optimieren ?
Gruss, Rolf