Hausdoc
Moderator
- Mitglied seit
- 25.12.2008
- Beiträge
- 36.321
Und welches Medium hat die 1 Jahr lang gefördert?
Sollte, ja.Nochmal die Frage. Muss eine WP lange laufen ? Was macht da Sinn.?
Hi,Sollte, ja.
Der Verdichter mag den Startvorgang eigentlich nicht so gern.
So ein Verdichter läuft 50000 Stunden am Stück ohne Probleme.
Startest du ihn 50 mal kurz hintereinanter ist er tot.
Zudem braucht der Kältekreis nach dem Start 10-15 Minuten bis da alles "geschmeidig" läuft und das Expansionsventil nicht mehr viel nachregeln muss und die Drücke kostant bleiben
Von daher macht das z.b. schon sinn die Hysterese bei Puffersoll möglichst groß zu gestalten, damit die Wärmepumpe einfach länger laufen kann.
Eine generelle Regel gibts da nicht.Also, was mache ich mit den Laufzeiten. Wie kann oder sollte ich die am besten ermitteln bzw. die Sollwerte legen.
Welche Regelart hast du eingestellt?Die Solepumpe schafft mit maximal 6.4H bei 1.2m³
Konstantdruck über Analog Signal, bekommt aber die 10V sprich maximalen Druck. Nur leider ist die Pumpe auch gerade so anhand der möglichen Kennlinie passend. Hätte ich nicht gedacht.
Der Durchfluss stimmt sogar sehr genau. Durchflusssensor und Pumpe stimmen überein. Soweit ich das im Kopf habe ist die ja auch für Glykol geeignet frage mich nur wie die das mit dem spezifischen Gewicht machen.
Hab das Glykol auch auf -20 Frostschutz gespült.
So was mache ich jetzt am besten um mal verschen so nach und nach mal die Wirtschaftlichkeit gegen über Öl zu bestimmen ...
Gibts denn Verbrauchswerte von Öl?So was mache ich jetzt am besten um mal verschen so nach und nach mal die Wirtschaftlichkeit gegen über Öl zu bestimmen ...