Hi ..
Danke polnischer LKW ? Wie meinst du das ...
Danke polnischer LKW ? Wie meinst du das ...
Das sagt man bei uns so wenn man Ware weit unter normalem Wert kauft.....Danke polnischer LKW ? Wie meinst du das ...
aber die Magna würde passen oder. ?
Wenn man die Kennlinie deiner Pumpe ansieht ( Hier Seite 25 ) und man beiu 600 l nach oben geht erkennt man daß ein Druckverlust von 3,3 m ( bei 600l ) vorliegen muss.Kannst du nochmal erklären wie du von meiner Pumpe auf die neue gekommen bist ?
Mutmaßlich ja...
Hüstel..... der geneigte Fachmann kann das anhand der gegebenen Daten ziemlich leicht bestimmen.Welcher Volumenstrom der Solepumpe hier tatsächlich erforderlich ist, wissen vermutlich nur die anonymen Hellseher
Darauf bzw. das Endergebnis bin ich mal sehr gespannt.Hüstel..... der geneigte Fachmann kann das anhand der gegebenen Daten ziemlich leicht bestimmen.
In wieweit solche Schätzungen, Vermutungen, Konjunktive, Hellseherei tatsächlich belastbar ist, muß jeder Nachfrager für sich selbst entscheiden!Den Durchsatz ziemich exakt....( 1800l/h).. den zu erwartenden Druckverlust theoretisch auch. ... näherungsweise reicht die Schätzung aus dem Bauch raus.....
Ok, aber grundlegend würde ich auch behaupten das halt die Pumpe von der Kennlinie etc. zeigt das sie zu klein wäre oder.? Oder meinst du anhand der Druckverluste das z.B. die Magna den gleichen Durchsatz ungefähr bringen würde ?Hüstel..... der geneigte Fachmann kann das anhand der gegebenen Daten ziemlich leicht bestimmen.
Den Durchsatz ziemich exakt....( 1800l/h).. den zu erwartenden Druckverlust theoretisch auch. Um das vollkommen exakt zu berechnen bin ich grad etwas zu bequem.... näherungsweise reicht die Schätzung aus dem Bauch raus..... zumal die Pumpe noch eine kleine Reserve hätte.
Korrekt, dafür kann man ja besser messen, sofern richtig!Das Endergebnis sollte direkt klar sein ohne rechnen zu müssen.
Mach ich gern!... und schau dir das im gesamten an.
Oder meinst du anhand der Druckverluste das z.B. die Magna den gleichen Durchsatz ungefähr bringen würde ?
Morgen, ja also auf, aber Bier gibt es nur nach getaner Arbeit ...Mach ich gern!
Du wirst doch hoffentlich keine gebrauchte Pumpe kaufen??????Pumpe entschieden ... mit Rechnung 1Jahr für 120€ Magna 3 .... also da kann man erstmal nichts falsch machen