RS909
Threadstarter
- Mitglied seit
- 13.12.2016
- Beiträge
- 2
Hallo,
habe ein Problem mit dem Öl-Brennwerter TOB von Wolf, den ich im Mai diesen Jahres erworben habe.
Hoffe dabei auf eure Mithilfe in der Lösungsfindung. Vielleicht kennt einer dies oder ein ähnliches Problem.
Der Brenner schaltet sich dabei wirklich alle 24 Stunden +/- 5 Min aprupt aus und nach der Nachspülphase sofort wieder ein. Anforderung bzw. Kesselsolltemperatur besteht dabei durchgehend.
Im gleichen Zuge wie der Brenner ausschaltet, springt die Speicherladepumpe für etwa 30-60 sec an.
Screenshots von solchen Ausschlägen (Smartset-Protokoll) versuche ich hier anzufügen. Das ISM 7 habe ich mir erst in der Heizperiode zugelegt, da ich bei den Isolierarbeiten der Anlage die Abschaltungen miterleben durfte. Aufzeichungen bestehen deshalb erst seit Mitte/Ende November.
Auch zu sehen die normalen Speicherladungn etwa 1-2 mal täglich. (Pumpenstandschutz schliesse ich somit aus.)
Taktsperre von 15 Minuten wird dabei auch umgangen.
Das Problem wie ich finde ist einfach, dass der Brenner bei +5 Grad Aussentemperatur durchlaufen könnte.
Dies kann er aber nicht, da er diese Aussetzer hat. Höherer Verschleiß, Taktung, Mehrverbrauch (Öl, Strom,..etc.) bis er sich wieder einpendelt (Nachspülungen, Starts,..etc.) und zudem die Abkühlung des Warmwassers (wenn VL kälter als WW-Speicher) sind die Folge.
Der Kundendienst bei Wolf ist derzeit noch mit dem Thema in Bearbeitung. Doch es zieht sich bereits 4 Wochen ohne ein Ergebniss. Protokolle wurden ausgetauscht und Parameter übermittelt doch das
Problem sei nicht bekannt und man arbeite an einer Lösung.
Danke vorab für eine eventuelle Hilfestellung.
Mfg
RS909
habe ein Problem mit dem Öl-Brennwerter TOB von Wolf, den ich im Mai diesen Jahres erworben habe.
Hoffe dabei auf eure Mithilfe in der Lösungsfindung. Vielleicht kennt einer dies oder ein ähnliches Problem.
Der Brenner schaltet sich dabei wirklich alle 24 Stunden +/- 5 Min aprupt aus und nach der Nachspülphase sofort wieder ein. Anforderung bzw. Kesselsolltemperatur besteht dabei durchgehend.
Im gleichen Zuge wie der Brenner ausschaltet, springt die Speicherladepumpe für etwa 30-60 sec an.
Screenshots von solchen Ausschlägen (Smartset-Protokoll) versuche ich hier anzufügen. Das ISM 7 habe ich mir erst in der Heizperiode zugelegt, da ich bei den Isolierarbeiten der Anlage die Abschaltungen miterleben durfte. Aufzeichungen bestehen deshalb erst seit Mitte/Ende November.
Auch zu sehen die normalen Speicherladungn etwa 1-2 mal täglich. (Pumpenstandschutz schliesse ich somit aus.)
Taktsperre von 15 Minuten wird dabei auch umgangen.
Das Problem wie ich finde ist einfach, dass der Brenner bei +5 Grad Aussentemperatur durchlaufen könnte.
Dies kann er aber nicht, da er diese Aussetzer hat. Höherer Verschleiß, Taktung, Mehrverbrauch (Öl, Strom,..etc.) bis er sich wieder einpendelt (Nachspülungen, Starts,..etc.) und zudem die Abkühlung des Warmwassers (wenn VL kälter als WW-Speicher) sind die Folge.
Der Kundendienst bei Wolf ist derzeit noch mit dem Thema in Bearbeitung. Doch es zieht sich bereits 4 Wochen ohne ein Ergebniss. Protokolle wurden ausgetauscht und Parameter übermittelt doch das
Problem sei nicht bekannt und man arbeite an einer Lösung.
Danke vorab für eine eventuelle Hilfestellung.
Mfg
RS909
Anhänge
-
62,9 KB Aufrufe: 776
-
55,3 KB Aufrufe: 794