Wir haben im Keller unseres Einfamilienhauses (2 Stockwerke, 3 Heizkreise, Heizkörper) eine Wolf Öl-Brennwerttherme mit 1000l Pufferspeicher. Seit nunmehr 2 Jahren verliert die Anlage ständig Druck. Das MAG wurde getauscht (100l), Vordruck 1,5 -Anlagendruck 2. nach 4 Wochen wieder Druckabfall. LeckageOrtung brachte kein Ergebnis. Test des neuen MAGs zeigte Defekt. Wieder getauscht, dieses Mal 140l, Vordruck/Anlagendruck 1,5/2. Binnen 6 Wochen Druckabfall von 2bar auf 1,5bar. Dann Abfall von 2bar auf 1,5bar in 2 Wochen. Keine Pfützen, keine Lachen, meine feuchten Stellen. Sicherheitsventil dicht. MAG neu eingestellt: Vordruck 1, Anlagemdruck 2. nach 2 Tagen wieder Abfall auf 1,5. Druckverlust besonders bei Nachtabsenkung. Nach 2 Jahren müssten sich auch kleinere Leckagen in den Heizungsrohren doch zeigen? Keine Entlüftung, Heizkörper dicht. Fachbetrieb ist ratlos. Irgendwelche Ideen?