Diskutiere Wolf NG3E-17 im Wolf Forum im Bereich Heizungshersteller; Der Brenner schaltet nach etwa 5 sec ab (Handbetrieb). Vermuteter Fehler: Ionisierung. Deshalb Stab erneuert, Fehler bleibt. Ionisierungs-Strom...

TU910

Threadstarter
Mitglied seit
13.09.2018
Beiträge
3
Der Brenner schaltet nach etwa 5 sec ab (Handbetrieb). Vermuteter Fehler: Ionisierung. Deshalb Stab erneuert, Fehler bleibt. Ionisierungs-Strom gemessen >10 mikroAmp (Ca. 60 V Spannung). Meine Frage: Welche Schalter liegen noch im Stromkreis ? Z. B. Kesselthermostat oder ähnliches. Habe leider kein Schaltbild! Kann Jemand helfen? Danke im Voraus, Georg
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.320
Wenn über 10 µA fließen und der Feuerungsautomat trotzdem abschaltet ( Störung) stimmt entweder die Phasenlage nicht oder der Feuerungsautomat ist defekt oder die Gasarmatur ist defekt.

Wenn der Brenner ohne Störung einfach erlischt ist entweder Kesselthermostat oder STB defekt.
 

TU910

Threadstarter
Mitglied seit
13.09.2018
Beiträge
3
Als erstes vielen Dank für die schnelle Antwort. Nach dem Zünden geht der Brenner auf Störung - bleiben wohl nur Freuerungsautomat oder Gasarmatur. "Phasenlage" verstehe ich in diesem Zusammenhang nicht, Schaltungstechnisch wurde nichts geändert.

LG Georg
 
tricotrac

tricotrac

Fachmann
Mitglied seit
17.07.2013
Beiträge
22.189
TU910 schrieb:
Habe leider kein Schaltbild! Kann Jemand helfen?
Ja, der Fachbetrieb deines Vertrauens ! Dein Gasgerät ist nämlich Fachbetriebspflichtig. Das hast du mit deiner Unterschrift unter deinen Gasliefervertrag anerkannt !
 
Wolfhaus

Wolfhaus

Experte
Mitglied seit
21.12.2014
Beiträge
8.563
Standort
Berlin SW
TU910 schrieb:
Habe leider kein Schaltbild
Ein Übersichtsplan liegt jeder Heizung bei bzw. kann im Internet geladen werden. Der eigentliche Schaltplan bleibt im Unternehmen in der Entwicklungsabteilung und wird nicht veröffentlicht oder in andere Bereiche weitergegeben, selbst im eigenen Unternehmen nicht.
 

TU910

Threadstarter
Mitglied seit
13.09.2018
Beiträge
3
Danke für die Antworten. Es war der Feuerungsautomat. Wurde im Netz als nicht mehr lieferbar bezeichnet. Wolf hatte aber noch 140 am Lager - knapp 300 Euronen. Öffnen und reparieren ist sinnlos.
 
Thema:

Wolf NG3E-17

Wolf NG3E-17 - Ähnliche Themen

  • WOLF CGU-2K-18 & Funk-Abluftsteuerung ?

    WOLF CGU-2K-18 & Funk-Abluftsteuerung ?: Hallo zusammen! Ich habe eine WOLF CGU-2K-18 Gastherme, die mit dem gleichen Schornstein verbunden ist wie mein Badezimmerlüfter. Der...
  • Wolf Regelung R19 - Änderung Kesselminimaltemperatur - WIE??

    Wolf Regelung R19 - Änderung Kesselminimaltemperatur - WIE??: Moin, ich hoffe die Antwort ist so einfach wie meine Frage. Wie ändert man bei der Regelung Wolf R19 DigiComfort mit Software 1.16 die...
  • Wolf TOB 18 Ladepumpe Probleme

    Wolf TOB 18 Ladepumpe Probleme: Guten Tag an alle, ich habe seit Ende letzten Jahres eine neue Heizungsanlage. Wärmeerzeuger ist ein Wolf TOB 18. Mir ist aufgefallen, dass die...
  • Wolf CGS-2-14/120L innerhalb 3 Monate kompletter Tank leer

    Wolf CGS-2-14/120L innerhalb 3 Monate kompletter Tank leer: Hallo hier in die Runde habe eine neue Therme einbauen lassen, kompletter Tank innerhalb 3 Monate komplett leer! Gaskombiventil ausgetauscht neu...
  • Wolf Heizung CGB 20 BJ. 2005 leuchtet rot, auch nach Drücken des Enstörknopfes - dringend Hilfe gesucht

    Wolf Heizung CGB 20 BJ. 2005 leuchtet rot, auch nach Drücken des Enstörknopfes - dringend Hilfe gesucht: Hallo, vielleicht kann mir hier jemand weiter helfen. Unsere Heizung leuchtet rot, auch wenn man den Entstörknopf drückt gleich wieder rot. Das...
  • Ähnliche Themen

    Oben