Hallo,
ich habe folgendes Problem am Gasheizkessel NG-3E-17 (23 Jahre alt), eingestellte Betriebsart Warmwasserbereitung, früh bei erster Zündung oder auch nach langen Pausen zwischen den Zündungen, geht die Flamme wieder aus nach Zündung und der Kessel auf Störung.
Wolf Werkskundendienst war heute da.
Also die Zündung erfolgt (hört man und sieht man), Gas hört man ausströmen, es zündet und geht gleich wieder aus.
1 oder 2 Mal Reset mit der Störungs-Taste am HONEYWELL Gas-Feuerungsautomat TFI 812.2 Modell 10 und dann läuft der Brenner, entweder nach 1 Mal Reset oder aber nach dem 2. Reset.
Dann heizt er hoch auf 80 Grad und geht aus, Speicher wird aufgeladen, die nächsten Starts klappen ohne Probleme.
Kommt dann wieder eine lange Pause, weil kein Warmwasser gebraucht wird und nach Stunden incl. Abkühlung des Warmwassers, will der Heizkessel wieder starten, geht er wieder auf Störung.
Früh stehe ich also 5.00 Uhr auf und 1 oder 2 Mal Reset zu drücken, dann läuft wieder die Warmwasseraufbereitung.
Als es noch kalt war und der Heizbetrieb mit lief 24 Stunden (ohne Absenkung oder Abschaltung also) gab es keine Störungen.
War Nachabschaltung oder Nachtabsenkung eingeschaltet, kam früh beim ersten Start ebenfalls immer die Störung.
Der Wolf Werkskundendienst hat zuerst, den Wärmetauscher ect. gründlich gereinigt, Brennerlanzen gereinigt, Anlagendrücke eingestellt.
Anlage zündete und blieb an nach Zündung.
Laienhaft ausgedrückt war der Heizkessel aber auch "warm", da treten ja keine Störungen auf.
Weiter laienhaft ausgedrückt kommt die Störung immer früh, wenn der Heizkessel "kalt" ist bzw. lange über Nacht nicht in Betrieb war bzw. wenn er 3-4 Stunden "Pause" hatte.
Ich bilde mir ein, das auch das Ausströmgeräusch des Gases nach dem ersten Zünden recht schwach zu hören ist - Störung kommt.
Nach dem ersten Reset ist für mich ein merklich stärkeres Gasgeräusch zu hören und man hört, wie das Gasgeräusch nochmal stärker wird, wenn die Flamme eine gefühlte Sekunde brennt, als wenn eine zweite Stufe schaltet.
Kommt die "zweite Stufe" nicht, geht die Flamme aus und die Störung ist da.
Ich rufe morgen wieder beim Werkskundendienst an, vielleicht hat hier ja jemand von den Fachleuten eine Idee, was ich dem Kundendienst noch sagen kann.
Er hatte eigentlich einen Laptop und ein Prüfgerät angestöpselt und war sich sicher, den Fehler gefunden zu haben.
Aber die Anlage war halt warm, da hat sie immer ohne Probleme gezündet.
Das Problem kommt immer nur nach längerer Pause, wenn die Anlage einige Stunden nicht zünden mußte.
Besten Dank!
ich habe folgendes Problem am Gasheizkessel NG-3E-17 (23 Jahre alt), eingestellte Betriebsart Warmwasserbereitung, früh bei erster Zündung oder auch nach langen Pausen zwischen den Zündungen, geht die Flamme wieder aus nach Zündung und der Kessel auf Störung.
Wolf Werkskundendienst war heute da.
Also die Zündung erfolgt (hört man und sieht man), Gas hört man ausströmen, es zündet und geht gleich wieder aus.
1 oder 2 Mal Reset mit der Störungs-Taste am HONEYWELL Gas-Feuerungsautomat TFI 812.2 Modell 10 und dann läuft der Brenner, entweder nach 1 Mal Reset oder aber nach dem 2. Reset.
Dann heizt er hoch auf 80 Grad und geht aus, Speicher wird aufgeladen, die nächsten Starts klappen ohne Probleme.
Kommt dann wieder eine lange Pause, weil kein Warmwasser gebraucht wird und nach Stunden incl. Abkühlung des Warmwassers, will der Heizkessel wieder starten, geht er wieder auf Störung.
Früh stehe ich also 5.00 Uhr auf und 1 oder 2 Mal Reset zu drücken, dann läuft wieder die Warmwasseraufbereitung.
Als es noch kalt war und der Heizbetrieb mit lief 24 Stunden (ohne Absenkung oder Abschaltung also) gab es keine Störungen.
War Nachabschaltung oder Nachtabsenkung eingeschaltet, kam früh beim ersten Start ebenfalls immer die Störung.
Der Wolf Werkskundendienst hat zuerst, den Wärmetauscher ect. gründlich gereinigt, Brennerlanzen gereinigt, Anlagendrücke eingestellt.
Anlage zündete und blieb an nach Zündung.
Laienhaft ausgedrückt war der Heizkessel aber auch "warm", da treten ja keine Störungen auf.
Weiter laienhaft ausgedrückt kommt die Störung immer früh, wenn der Heizkessel "kalt" ist bzw. lange über Nacht nicht in Betrieb war bzw. wenn er 3-4 Stunden "Pause" hatte.
Ich bilde mir ein, das auch das Ausströmgeräusch des Gases nach dem ersten Zünden recht schwach zu hören ist - Störung kommt.
Nach dem ersten Reset ist für mich ein merklich stärkeres Gasgeräusch zu hören und man hört, wie das Gasgeräusch nochmal stärker wird, wenn die Flamme eine gefühlte Sekunde brennt, als wenn eine zweite Stufe schaltet.
Kommt die "zweite Stufe" nicht, geht die Flamme aus und die Störung ist da.
Ich rufe morgen wieder beim Werkskundendienst an, vielleicht hat hier ja jemand von den Fachleuten eine Idee, was ich dem Kundendienst noch sagen kann.
Er hatte eigentlich einen Laptop und ein Prüfgerät angestöpselt und war sich sicher, den Fehler gefunden zu haben.
Aber die Anlage war halt warm, da hat sie immer ohne Probleme gezündet.
Das Problem kommt immer nur nach längerer Pause, wenn die Anlage einige Stunden nicht zünden mußte.
Besten Dank!