Hallo,
meine Gasheizung Wolf NG 1E-17 mit Regelung RE12 PA hat einen oder eventuell mehrere Defekte.
Der Heizungsmann hat zuerst nichts gefunden, ausser daß auf den meisten Klemmen keine Spannung anlag. Irgendwann hat er dann gemeint, dass es der STB wäre.
Tatsächlich lief die Heizung wieder an als er den STB zum Testen überbrückt hat. Ein Problem ist, dass dann aber die Heizung bei erreichen der am Kesseltemperaturregler eingestellten Temperatur nicht mehr selbständig abschaltet. Das der STB ja überbrückt ist, würde vermutlich bis zum Platzen des Kessels weiter geheizt werden. Wir haben dann manuell bei knapp über 100°C abgeschaltet. Er wollte dann einen STB bestellen und ich hätte als Notbetrieb, daß ich wenigstens Warmwasser zu Duschen haben, das von Hand ein- und aus geschaltet. Einfach 10-15 Minuten vor der Heizung warten und falls die Temperatur zu hoch geht von Hand abschalten. Leider scheint da noch mehr zu sein, denn die Pumpen liefen auch nicht an, weder zur Speicherladung noch die Umwälzpumpe für die Heizung. Das mit der Heizung ist momentan nicht so tragisch, dass ich auch einen Kaminofen habe, mit den sich relativ gut Heizen lässt.
Er hat dann gemeint, ich solle besser den Werkskundendienst von Wolf kommen lassen, das wäre billiger, als wenn er da mehrmals kommen muss und Fehlersuche betreibt.
Mein Anruf bei Wolf hat zu Tage gefördert, dass an Ersatzteilen nur noch der STB erhältlich ist, die Regelung nicht mehr. Ich habe jedoch im Internet mehrere Ersatzteilquellen aufgetan, die die Regelung anbieten oder auch bei Bedarf eine Reparatur. Leider weiss ich gar nicht genau was kaputt ist und würde das gerne genauer herausfinden und dann nur diese Teile ersetzen.
Aktuell habe ich selber einen Notbetrieb für Warmwasserbereitung realisiert. Ich überbrücke den STB, dass die Heizung anläuft. Die Pumpe für die Speicherladung habe ich geöffnet und direkt an den Wagoklemmen ein Kabel angeschlossen, welches ich einfach in die Steckdose stecke, dann läuft auch die Pumpe
Wenn die Temperatur zu hoch geht, schalte ich die Heizung ab und lass die Pumpe weiterlaufen. Bei Bedarf schalte ich die die Heizung nochmal ein oder dann auch die Pumpe aus.
Ist natürlich kein Dauerzustand aber funktioniert erstmal.
Hier nun meine Fragen:
1) Warum schaltet die Heizung nicht ab, wenn die am Kesseltemperaturregler eingstellte Temperatur erreicht wird ? Wenn ich den dem Regler drehe, höre ich eine Klicken, wenn die eingestellte Temperatur passiert wird, also misst das Teil doch noch korrekt, oder kann der trotzdem defekt sein ?
2) Ist der STB wirklich hinüber, oder kann da auch nur der Fühler defekt sein, der dann die falsche Info übergibt, dass der Kessel zu heiss sei. Wie kann ich den Fühler vom STB Testen und wie teste ich den STB ?
3) warum laufen die Pumpen nicht an, kann es sein, dass die Regelung keine oder die falsche Kesseltemperatur signalisiert bekommt und deshalb die Pumpen nicht anwirft, oder ist die Regelung auch defekt ?
Ich möchte halt ungern alle Teile auf Verdacht bestellen, da die auch nicht ganz billig sind:
Regelung 350 - 400.-€ gebraucht mit Garantie
Kesseltemperaturregler 125.-€ neu
STB ca 30.-€ neu
An Diagnosetools habe ich Phasenprüfer und Multimeter zur Verfügung. Ich wäre sehr froh und dankbar über konkrete Hinweise, was ich machen kann.
meine Gasheizung Wolf NG 1E-17 mit Regelung RE12 PA hat einen oder eventuell mehrere Defekte.
Der Heizungsmann hat zuerst nichts gefunden, ausser daß auf den meisten Klemmen keine Spannung anlag. Irgendwann hat er dann gemeint, dass es der STB wäre.
Tatsächlich lief die Heizung wieder an als er den STB zum Testen überbrückt hat. Ein Problem ist, dass dann aber die Heizung bei erreichen der am Kesseltemperaturregler eingestellten Temperatur nicht mehr selbständig abschaltet. Das der STB ja überbrückt ist, würde vermutlich bis zum Platzen des Kessels weiter geheizt werden. Wir haben dann manuell bei knapp über 100°C abgeschaltet. Er wollte dann einen STB bestellen und ich hätte als Notbetrieb, daß ich wenigstens Warmwasser zu Duschen haben, das von Hand ein- und aus geschaltet. Einfach 10-15 Minuten vor der Heizung warten und falls die Temperatur zu hoch geht von Hand abschalten. Leider scheint da noch mehr zu sein, denn die Pumpen liefen auch nicht an, weder zur Speicherladung noch die Umwälzpumpe für die Heizung. Das mit der Heizung ist momentan nicht so tragisch, dass ich auch einen Kaminofen habe, mit den sich relativ gut Heizen lässt.
Er hat dann gemeint, ich solle besser den Werkskundendienst von Wolf kommen lassen, das wäre billiger, als wenn er da mehrmals kommen muss und Fehlersuche betreibt.
Mein Anruf bei Wolf hat zu Tage gefördert, dass an Ersatzteilen nur noch der STB erhältlich ist, die Regelung nicht mehr. Ich habe jedoch im Internet mehrere Ersatzteilquellen aufgetan, die die Regelung anbieten oder auch bei Bedarf eine Reparatur. Leider weiss ich gar nicht genau was kaputt ist und würde das gerne genauer herausfinden und dann nur diese Teile ersetzen.
Aktuell habe ich selber einen Notbetrieb für Warmwasserbereitung realisiert. Ich überbrücke den STB, dass die Heizung anläuft. Die Pumpe für die Speicherladung habe ich geöffnet und direkt an den Wagoklemmen ein Kabel angeschlossen, welches ich einfach in die Steckdose stecke, dann läuft auch die Pumpe
Wenn die Temperatur zu hoch geht, schalte ich die Heizung ab und lass die Pumpe weiterlaufen. Bei Bedarf schalte ich die die Heizung nochmal ein oder dann auch die Pumpe aus.
Ist natürlich kein Dauerzustand aber funktioniert erstmal.
Hier nun meine Fragen:
1) Warum schaltet die Heizung nicht ab, wenn die am Kesseltemperaturregler eingstellte Temperatur erreicht wird ? Wenn ich den dem Regler drehe, höre ich eine Klicken, wenn die eingestellte Temperatur passiert wird, also misst das Teil doch noch korrekt, oder kann der trotzdem defekt sein ?
2) Ist der STB wirklich hinüber, oder kann da auch nur der Fühler defekt sein, der dann die falsche Info übergibt, dass der Kessel zu heiss sei. Wie kann ich den Fühler vom STB Testen und wie teste ich den STB ?
3) warum laufen die Pumpen nicht an, kann es sein, dass die Regelung keine oder die falsche Kesseltemperatur signalisiert bekommt und deshalb die Pumpen nicht anwirft, oder ist die Regelung auch defekt ?
Ich möchte halt ungern alle Teile auf Verdacht bestellen, da die auch nicht ganz billig sind:
Regelung 350 - 400.-€ gebraucht mit Garantie
Kesseltemperaturregler 125.-€ neu
STB ca 30.-€ neu
An Diagnosetools habe ich Phasenprüfer und Multimeter zur Verfügung. Ich wäre sehr froh und dankbar über konkrete Hinweise, was ich machen kann.