Hallo,
ich bin neu hier im Forum und habe mich angemeldet um Hilfe zu gekommen.
Wir haben einen MGK-2-210 von Wolf in Betrieb.
An diesem Teil hängen mehrere Gebäudeteile.
Der Aufbau:
Primär Seite
Kessel—>Wärmetauscher—>500Liter Puffer —> und zurück
Sekundär gehen dann diverse Gebäudeteile ab.
Zum Probem:
Themporäre Nutzung der Räume. D.h.
Riesige Therme und z.B. 4 Tage nur 3 Heizkörper in Gebrauch (Abnahme 6000Watt) und der Kessel gehts ständig kurz an und wieder aus....
Dann wieder 3 Tage 2 große Hallen mit 24 Heizlüfter und genügend Abnahme, dass der Kessel fein durch laufen kann.
Der Pufferspeicher im primär Kreis wurde nachträglich eingebaut um das Kesselwasser zu erhöhen. Warum? Der Heizungsmonteur meinte, das dies die Lösung sei um die hohen Brennerstarts herunter zu schaffen. (130.000 Starts bei 6200h betrieb). Die Idee war, dass man den Puffer auf 60Grad heizt und dann den Primär Kreis laufen lässt, bis 45Grad abgekühlt und dann der Kessel erst wieder an geht.
Leider bekomme ich das nicht eingestellt.
Aktuell habe ich das über die Taktsperre und die Pumpennachlaufzeit versucht..aber das funktioniert nur bedingt...
Gibt es die Funktion irgendwie: Sammler soll temp 60 grad erreicht und dann warten bis 45Grad und wieder starten (Pumpe dabei an)?
Dabke
ich bin neu hier im Forum und habe mich angemeldet um Hilfe zu gekommen.
Wir haben einen MGK-2-210 von Wolf in Betrieb.
An diesem Teil hängen mehrere Gebäudeteile.
Der Aufbau:
Primär Seite
Kessel—>Wärmetauscher—>500Liter Puffer —> und zurück
Sekundär gehen dann diverse Gebäudeteile ab.
Zum Probem:
Themporäre Nutzung der Räume. D.h.
Riesige Therme und z.B. 4 Tage nur 3 Heizkörper in Gebrauch (Abnahme 6000Watt) und der Kessel gehts ständig kurz an und wieder aus....
Dann wieder 3 Tage 2 große Hallen mit 24 Heizlüfter und genügend Abnahme, dass der Kessel fein durch laufen kann.
Der Pufferspeicher im primär Kreis wurde nachträglich eingebaut um das Kesselwasser zu erhöhen. Warum? Der Heizungsmonteur meinte, das dies die Lösung sei um die hohen Brennerstarts herunter zu schaffen. (130.000 Starts bei 6200h betrieb). Die Idee war, dass man den Puffer auf 60Grad heizt und dann den Primär Kreis laufen lässt, bis 45Grad abgekühlt und dann der Kessel erst wieder an geht.
Leider bekomme ich das nicht eingestellt.
Aktuell habe ich das über die Taktsperre und die Pumpennachlaufzeit versucht..aber das funktioniert nur bedingt...
Gibt es die Funktion irgendwie: Sammler soll temp 60 grad erreicht und dann warten bis 45Grad und wieder starten (Pumpe dabei an)?
Dabke