Wolf Kombitherme GG-2EK-S18 - nur lauwarmes Wasser

Diskutiere Wolf Kombitherme GG-2EK-S18 - nur lauwarmes Wasser im Wolf Forum im Bereich Heizungshersteller; Hallo zusammen, ich habe seit 10 Jahren eine Wolf Kombitherme GG-2EK-S18. Seit längerem "springt" sie schwer an, wenn ich das Warmwasser aufdrehe...

speedy007

Threadstarter
Mitglied seit
05.02.2011
Beiträge
3
Hallo zusammen,
ich habe seit 10 Jahren eine Wolf Kombitherme GG-2EK-S18. Seit längerem "springt" sie schwer an, wenn ich das Warmwasser aufdrehe. Außerdem wird es nicht heiß. Nur wenn ich ganz vorsichtig zurückdrehe, um den Durchlauf zu reduzieren, reicht es von der Wassertemperatur immerhin für ein ca. 35 Grad C warmes Bad. Aber meistens schaltet sich die Heizung für das warme Wasser beim Zurückdrehen wieder aus. Ein Hochdrehen der Temperatur an der Therme von z.B. 3 auf 6 bringt auch nichts. Ansonsten funktioniert die Therme.

Es wäre schön, wenn mir jemand einen Tip geben könnte, wie man die Warmwassertemperatur zum Baden/Duschen steigern könnte.
Gruß "speedy007"
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
24.674
Mach mal bitte den Eimertest.
Dreh an der Wannenarmatur (bei sauberem Perlator) das Warmwasser ganz auf und laß es exakt (!) 1 Minute in einen Eimer laufen.
Poste die genaue Menge
 

speedy007

Threadstarter
Mitglied seit
05.02.2011
Beiträge
3
Der Eimertest ergab 10 l lauwarmes Wasser in 45 sec.
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
24.674
Laß die Wasserarmatur erneuern und alles ist wieder gut.

5,5 l hätten es sein dürfen - in 1 Minute
 

speedy007

Threadstarter
Mitglied seit
05.02.2011
Beiträge
3
Danke für den Rat. Ich kann über den Druckminderer im Haus sicherlich den Wasserdurchlauf etwas begrenzen, aber das tue ich doch auch, wenn ich entweder etwas zurückdrehe oder aber eine "Wasserspar-Dichtung" in die Verbindung zwischen Duschschlauch und Duschkopf einbaue (habe ich bereits versucht). Allerdings schaltet sich in diesem Fall die Hzg/Warmwasser wieder aus.
Viele Grüße
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
24.674
Nein- das bringt alles nichts.
Du brauchst eine neue Wasserarmatur.
Im Inneren dieses Bauteils befindet sich eine Membrande die ein Loch hat.
 

dane

Mitglied seit
20.11.2012
Beiträge
13
Hallo!

Da ich ein ähnliches Problem habe, poste ich es mal hier:

Bei mir ist es eine GU2-EK-S18.
Eimertest ergibt 6l/min.
Vorlauftemp. unter Vollast ca. 65Grad. Warmwasser aber nur lauwarm.
Wenn ich den Durchsatz reduziere (auf 3l/min), dann ist die Vorlauftemp. ca. 72°C und das Warmwasser deutlich wärmer.

Wärmetauscher wurden bereits gereinigt/entkalkt.

Einer eine Idee?
 
Thema:

Wolf Kombitherme GG-2EK-S18 - nur lauwarmes Wasser

Wolf Kombitherme GG-2EK-S18 - nur lauwarmes Wasser - Ähnliche Themen

  • WOLF COB-2-29 TS160

    WOLF COB-2-29 TS160: hallo, ich habe seit 2 wochen eine neue öl heizung, wolf cob-2-29 kw mit ts160 hydraulikabgleich, 17 heizkörper alte radiatoren von 1968...
  • Wolf CgS 160

    Wolf CgS 160: Hallo liebe Gemeinde, folgendes Problem, welches zahlreiche Heizungsbauer nicht lösen konnten. Seit Einbau unserer neuen Heizungsanlage vor über...
  • Wolf CGB 20 Fehler 04 Keine (Flammenbildung)

    Wolf CGB 20 Fehler 04 Keine (Flammenbildung): Hallo Forum, unsere Wolf CGB 20 mit zugehörigem ACV Smart 130 Warmwasser-Speicher hat seit dem letzten Winter die Eigenschaft täglich Fehler 4...
  • Problem mit Wolf GU1EK24 Gaskombitherme

    Problem mit Wolf GU1EK24 Gaskombitherme: Hallo , ich habe ein Problem mit einer Wolf GU1EK24 Gaskombitherme.Das Gerät schaltet nicht mehr von Warmwasser auf Heizung zurück. Folgende Teile...
  • Wolf Kombitherme.. hängt in Wasserbereitung Wolf CBS20

    Wolf Kombitherme.. hängt in Wasserbereitung Wolf CBS20: Hallo Leute, ich hoffe irgendwer ist hier der uns helfen kann. Hier wird schon seit 4 Wochen an unserer Heizung gedoktert. Nichts bringt Erfolg...
  • Ähnliche Themen

    • WOLF COB-2-29 TS160

      WOLF COB-2-29 TS160: hallo, ich habe seit 2 wochen eine neue öl heizung, wolf cob-2-29 kw mit ts160 hydraulikabgleich, 17 heizkörper alte radiatoren von 1968...
    • Wolf CgS 160

      Wolf CgS 160: Hallo liebe Gemeinde, folgendes Problem, welches zahlreiche Heizungsbauer nicht lösen konnten. Seit Einbau unserer neuen Heizungsanlage vor über...
    • Wolf CGB 20 Fehler 04 Keine (Flammenbildung)

      Wolf CGB 20 Fehler 04 Keine (Flammenbildung): Hallo Forum, unsere Wolf CGB 20 mit zugehörigem ACV Smart 130 Warmwasser-Speicher hat seit dem letzten Winter die Eigenschaft täglich Fehler 4...
    • Problem mit Wolf GU1EK24 Gaskombitherme

      Problem mit Wolf GU1EK24 Gaskombitherme: Hallo , ich habe ein Problem mit einer Wolf GU1EK24 Gaskombitherme.Das Gerät schaltet nicht mehr von Warmwasser auf Heizung zurück. Folgende Teile...
    • Wolf Kombitherme.. hängt in Wasserbereitung Wolf CBS20

      Wolf Kombitherme.. hängt in Wasserbereitung Wolf CBS20: Hallo Leute, ich hoffe irgendwer ist hier der uns helfen kann. Hier wird schon seit 4 Wochen an unserer Heizung gedoktert. Nichts bringt Erfolg...

    Werbepartner