Wolf Kessen mit körtnig brenner zieht kein ÖL mehr :(

Diskutiere Wolf Kessen mit körtnig brenner zieht kein ÖL mehr :( im Wolf Forum im Bereich Heizungshersteller; Hallo Hoffe ihr könnt mir helfen hatte am 5.11 noch ein Service machen lassen an der Heizung nun hatte ich vergessen zu Tanken, als hatte ich...

blubly

Threadstarter
Mitglied seit
25.11.2010
Beiträge
5
Hallo

Hoffe ihr könnt mir helfen hatte am 5.11 noch ein Service machen lassen an der Heizung nun hatte ich vergessen zu Tanken, als hatte ich heute voll getankt!
Nun geht die Heizung immer auf Störung.....
Hier mal die Fotos zum Brenner
http://www.directupload.net/galerie/217248/mdFJ4z2OLr/0

Habe Düse gecheckt Leitungen und auch die Pumpe zerlegt und das Sieb innen gereinigt,
sowie die Leitungen zum Filter (der ist nun halbvoll da ich ihn ausgebaut habe um zu sehn ob sie ÖL zieht)
Schläuche sind auch nicht verstopft! Aber ich bekomme nicht mal Vakum wenn ich den Finger auf den Vorlaufschlauch halte!
Pumpe sollte auch gehn hab diese auch geprüft und die Fördert!
^Kann eventuel das Linke Ventil auf der Pumpe defeckt sein ?
Weis jetzt echt nicht mehr weiter!

Wenn ihr mehr INfos braucht einfach nur sagen!

Danke im Vorraus für eure Bemühungen!
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
26.883
Du brauchst eine neue Düse, einen neuen Ölfiltereinsatz und anschließend eine Brennereinstellung.
 

blubly

Threadstarter
Mitglied seit
25.11.2010
Beiträge
5
Düse neu seit 5.11 und auch der Filter! Wurden ja beim Service getauscht !
Und Düse ist auch durchgängig und sieht sehr sauber aus!
Lg
 

blubly

Threadstarter
Mitglied seit
25.11.2010
Beiträge
5
OK dann werde ich die tauschen ist ja ausgefallen da er kein Öl mehr hatte und jetzt saugt er kein Öl mehr an!
Das kann dafür ja nicht die Ursachen sein oder ?

Lg
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
26.883
Bitte tauschen lassen.

Oder kannst du den Brenner mittels Messgerät einstellen????
 

blubly

Threadstarter
Mitglied seit
25.11.2010
Beiträge
5
SOrry meinte ich lass es tauschen kann mein Rauchkehrer um die Ecke machen hat auch Service gemacht!

Trotzdem verstehe ich nicht wieso er kein Vakum aufbaut :(

Ps. bitte fragerei net Übel nehmen ich will auch verstehn :)
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
26.883
In der Pumpe ist Luft.

Selbst wenn du die Pumpe entlüftest, kommt Mist raus wenn du die Düse nicht tauscht.
 

blubly

Threadstarter
Mitglied seit
25.11.2010
Beiträge
5
Ah...

Und wie entlüfte ich das teil ?

war heute schon schockiert was da dreck im Sieb drinnen war (und das nach einem Service)

Lg
 
Thema:

Wolf Kessen mit körtnig brenner zieht kein ÖL mehr :(

Wolf Kessen mit körtnig brenner zieht kein ÖL mehr :( - Ähnliche Themen

  • Schörnsteinfeger bemängelt Abgasaustritt an Brennkammer / Wolf GB-E-20-S

    Schörnsteinfeger bemängelt Abgasaustritt an Brennkammer / Wolf GB-E-20-S: Moin, nach recht aufwändiger Wartung und Teile tauschen meiner Heizungsfirma (ca. 800€ Rechnung) bemängelt mein Schornsteinfeger die Anlage. Mit...
  • Wolf - Fehler 65 "Speicherladestop"

    Wolf - Fehler 65 "Speicherladestop": Guten Tag, nachdem ich mich soeben in der anderen Rubrik vorgestellt hatte, möchte ich gleich mal mit meinem aktuellen Anliegen kommen :geek...
  • Parametereinstellung bei der Wolf CGB 2 Gastherme

    Parametereinstellung bei der Wolf CGB 2 Gastherme: Wer hatte schon mal das Problem ? ich habe auf meinem Iphon die Wolf App zur Regelung von meiner CGB2 Wolf Gastherme. Bei der Einstellung vom...
  • WOLF GG-2E-S Ionisation- und Zündelektrode

    WOLF GG-2E-S Ionisation- und Zündelektrode: Hallo zusammen, GG-2E-S hat zwei Elektroden - Ionisation- und Zündelektrode. Kann bitte jemand die Funktion von beiden erläutern? 1. Mir ist...
  • Wolf COB-2 oder TOB-18

    Wolf COB-2 oder TOB-18: Hallo, ich werde in nächster Zeit meine Ölheizung austauschen müssen. Diesbezüglich habe ich mich bereits soweit schlau gemacht. Dabei bin...
  • Ähnliche Themen

    • Schörnsteinfeger bemängelt Abgasaustritt an Brennkammer / Wolf GB-E-20-S

      Schörnsteinfeger bemängelt Abgasaustritt an Brennkammer / Wolf GB-E-20-S: Moin, nach recht aufwändiger Wartung und Teile tauschen meiner Heizungsfirma (ca. 800€ Rechnung) bemängelt mein Schornsteinfeger die Anlage. Mit...
    • Wolf - Fehler 65 "Speicherladestop"

      Wolf - Fehler 65 "Speicherladestop": Guten Tag, nachdem ich mich soeben in der anderen Rubrik vorgestellt hatte, möchte ich gleich mal mit meinem aktuellen Anliegen kommen :geek...
    • Parametereinstellung bei der Wolf CGB 2 Gastherme

      Parametereinstellung bei der Wolf CGB 2 Gastherme: Wer hatte schon mal das Problem ? ich habe auf meinem Iphon die Wolf App zur Regelung von meiner CGB2 Wolf Gastherme. Bei der Einstellung vom...
    • WOLF GG-2E-S Ionisation- und Zündelektrode

      WOLF GG-2E-S Ionisation- und Zündelektrode: Hallo zusammen, GG-2E-S hat zwei Elektroden - Ionisation- und Zündelektrode. Kann bitte jemand die Funktion von beiden erläutern? 1. Mir ist...
    • Wolf COB-2 oder TOB-18

      Wolf COB-2 oder TOB-18: Hallo, ich werde in nächster Zeit meine Ölheizung austauschen müssen. Diesbezüglich habe ich mich bereits soweit schlau gemacht. Dabei bin...