Hallo liebe Community,
seit Weihnachten hat sich ein Fehler in meine Wolf NG-4E 17 eingeschlichen.
Das Problem, das Umschalten von Brauchwasser zum normalen Heizbetrieb funktioniert immer mal wieder nicht.
Auf der Heizungssteuerung RE 12 PA kommt auf Klemme 13 für die Ladepumpe kein Strom an, überbrücke ich diese dann läuft
die Pumpe auch und Warmwasser wird aufbereitet, danach schaltet sich die Heizkreispumpe im Tagbetrieb nicht wieder ein.
Läuft die Anlage im Nachtbetrieb läuft die Heizkreispumpe.
Vermutung war eine defekte Heizungsregelung RE 12 PA, diese habe ich im Internet gebraucht gekauft, Fehler der Gleiche.
Ich habe zusätzlich den Speicherfühler für die Warmwasseraufbereitung getauscht, danach lief die Anlage 6 Tage
und gestern war wieder das gleiche Problem, manchmal geht die Anlage auch auf Störung.
Weiß einer einen Rat, woran es liegen könnte?...ich weiß, die Heizung ist schon Älter, so wie ich auch, Bitte!!!
Vielleicht ist es irgendein anderer Fühler, könnte einer der anderen Fühler Aussen- oder Kessel Fühler eine Rolle dabei haben?
Grüße an Alle
seit Weihnachten hat sich ein Fehler in meine Wolf NG-4E 17 eingeschlichen.
Das Problem, das Umschalten von Brauchwasser zum normalen Heizbetrieb funktioniert immer mal wieder nicht.
Auf der Heizungssteuerung RE 12 PA kommt auf Klemme 13 für die Ladepumpe kein Strom an, überbrücke ich diese dann läuft
die Pumpe auch und Warmwasser wird aufbereitet, danach schaltet sich die Heizkreispumpe im Tagbetrieb nicht wieder ein.
Läuft die Anlage im Nachtbetrieb läuft die Heizkreispumpe.
Vermutung war eine defekte Heizungsregelung RE 12 PA, diese habe ich im Internet gebraucht gekauft, Fehler der Gleiche.
Ich habe zusätzlich den Speicherfühler für die Warmwasseraufbereitung getauscht, danach lief die Anlage 6 Tage
und gestern war wieder das gleiche Problem, manchmal geht die Anlage auch auf Störung.
Weiß einer einen Rat, woran es liegen könnte?...ich weiß, die Heizung ist schon Älter, so wie ich auch, Bitte!!!
Vielleicht ist es irgendein anderer Fühler, könnte einer der anderen Fühler Aussen- oder Kessel Fühler eine Rolle dabei haben?
Grüße an Alle