Hallo,
ich habe ein Problem mit einem Wolf GU-2EK 24S Gaskombiewasserheizer.
Die Warmwassertemperatur schwankt zwischen 30-45°C.
Dabei habe ich festgestellt, dass der Düsendruck während des Warmwasser zapfens von 10 auf 6mbar abfällt und dementsprechend die Auslauftemperatur wieder von 45 auf ca. 30°C abfällt.
Das 3 Wege Umschaltventil mit Wassermengenregler habe ich bereits ausgetauscht, der Fehler bleibt jedoch derselbe.
Hat jemand von euch eine Idee woran es noch liegen könnte?