WOLF GG-2E-S Ionisation- und Zündelektrode

Diskutiere WOLF GG-2E-S Ionisation- und Zündelektrode im Wolf Forum im Bereich Heizungshersteller; Hallo zusammen, GG-2E-S hat zwei Elektroden - Ionisation- und Zündelektrode. Kann bitte jemand die Funktion von beiden erläutern? 1. Mir ist...

bars

Threadstarter
Mitglied seit
12.07.2020
Beiträge
4
Hallo zusammen,

GG-2E-S hat zwei Elektroden - Ionisation- und Zündelektrode.
Kann bitte jemand die Funktion von beiden erläutern?

1. Mir ist aufgefallen, dass die linke Ionisationselektrode im Betrieb am Glühen ist und die rechte Zündelektrode bleibt dabei unverändert (dunkel). Ist das ein Normalzustand?

2. Sind die Elektroden grundsätzlich auf Funktionstüchtigkeit prüfbar? Falls ja, wie?

Vielen Dank!
 
ThW

ThW

Fachmann
Mitglied seit
06.05.2014
Beiträge
4.677
Standort
Pinneberg
Moin

1. Mir ist aufgefallen, dass die linke Ionisationselektrode im Betrieb am Glühen ist und die rechte Zündelektrode bleibt dabei unverändert (dunkel). Ist das ein Normalzustand?
Ja
2. Sind die Elektroden grundsätzlich auf Funktionstüchtigkeit prüfbar? Falls ja, wie?
Brenner springt nicht an und ... Störung.

LG ThW
 
Wolfhaus

Wolfhaus

Experte
Mitglied seit
21.12.2014
Beiträge
5.987
Standort
dem Süden von Berlin
2. Sind die Elektroden grundsätzlich auf Funktionstüchtigkeit prüfbar? Falls ja, wie?
Brenner springt nicht an und ... Störung.
Muss gemessen werden, abhängig von der Heizung sollte da dann ein Strom um die 3,x-4 µA sich einstellen. Der Strom ist in den Fachunterlagen zur Heizung vermerkt. Handelsübliche Messgeräte sind dafür nicht geeignet.
Es ist auch vorgeschrieben wann die Elektroden getauscht werden sollen, das wird dann immer mit der jeweiligen Jahreswartung gemacht.
 

bars

Threadstarter
Mitglied seit
12.07.2020
Beiträge
4
Danke für die rasche Antwort!
Brenner springt an (manchmal beim 2.-3. Startversuch), jedoch öfters kommt der Fehlercode #5.
Die Anlage ist seit 2004 im Betrieb. Mittlerweile ist eine Undichtigkeit an der Verbindung der Luft-/Abgasführung (Dachdurchführung Endrohr) festgestellt worden. Diese wurde provisorisch beseitigt.
Jetzt stellt sich die Frage: Kommt der Fehler wegen des "Lecks", oder eventuell wegen der erwähnten Brennern?
Nochmals danke für die Unterstützung!
 
Wolfhaus

Wolfhaus

Experte
Mitglied seit
21.12.2014
Beiträge
5.987
Standort
dem Süden von Berlin
Undichtigkeit an der Verbindung der Luft-/Abgasführung
Wenn das nicht stimmt keine Zündung. Aber das gilt auch für für abgenutzte Elektroden.

Mögliche Fehlerursachen

Flammenausfall während des Betriebs
Überwachungselektrode defekt
Abgasweg verstopft
Gasdruck
Abgasrezirkulation (Abgas in der Zuluft)
Terme verschmutzt
 

bars

Threadstarter
Mitglied seit
12.07.2020
Beiträge
4
Wartung ist neulich durchgeführt...
Vielen Dank für die ausführlichen Antworten!
Jetzt weiß ich, womit ich anfangen soll 👌👍
 

bars

Threadstarter
Mitglied seit
12.07.2020
Beiträge
4
Neu Elektroden sind installiert, die Therme läuft, jedoch nur beim abgebauten Hitzeschutz der Brennkammer. Sobald der Hitzeschutz angeschraubt wird, kommt es zu Startproblemen und folgend zum Fehlercode 5.
Zum Bedauern, stehe ich wieder vor dem Rätsel, woran das liegen könnte.
Bitte noch dazu eine kleine Unterstützung.
Wie immer vielen Dank für super Support!
PS: Anbei einpaar Bilder zum Sachverhalt.
001.jpg002.jpg003.jpg004.jpg005.jpg
 
Thema:

WOLF GG-2E-S Ionisation- und Zündelektrode

WOLF GG-2E-S Ionisation- und Zündelektrode - Ähnliche Themen

  • Parametereinstellung bei der Wolf CGB 2 Gastherme

    Parametereinstellung bei der Wolf CGB 2 Gastherme: Wer hatte schon mal das Problem ? ich habe auf meinem Iphon die Wolf App zur Regelung von meiner CGB2 Wolf Gastherme. Bei der Einstellung vom...
  • Wolf COB-2 oder TOB-18

    Wolf COB-2 oder TOB-18: Hallo, ich werde in nächster Zeit meine Ölheizung austauschen müssen. Diesbezüglich habe ich mich bereits soweit schlau gemacht. Dabei bin...
  • Wolf CGB-35 Heizkreispumpe läuft trotz Sommerbetrieb

    Wolf CGB-35 Heizkreispumpe läuft trotz Sommerbetrieb: Hallo zusammen, ich hoffe, dass mir hier im Forum jemand einen Tipp zur Selbsthilfe geben kann. ;-) Ich habe eine Wolf CGB-35 mit dem BM1 und...
  • Frage zu Wolf CGB2-14 mit Solarthermie und BM2

    Frage zu Wolf CGB2-14 mit Solarthermie und BM2: Moin, die Warmwasserminimaltemperatur steht auf 35 Grad, Maximal auf 60 Grad. Soll ist 50 Grad eingestellt (ALF aktiviert). Nun wurde die...
  • Wolf Regler R18 steuert Heizkreispumpe nicht automatisch an

    Wolf Regler R18 steuert Heizkreispumpe nicht automatisch an: Hi liebe Heizungsfreunde, ich habe mich hier angemeldet, da es mit der Heizungsanlage im Haus meiner Eltern ein Problem mit der Fußbodenheizung...
  • Ähnliche Themen

    • Parametereinstellung bei der Wolf CGB 2 Gastherme

      Parametereinstellung bei der Wolf CGB 2 Gastherme: Wer hatte schon mal das Problem ? ich habe auf meinem Iphon die Wolf App zur Regelung von meiner CGB2 Wolf Gastherme. Bei der Einstellung vom...
    • Wolf COB-2 oder TOB-18

      Wolf COB-2 oder TOB-18: Hallo, ich werde in nächster Zeit meine Ölheizung austauschen müssen. Diesbezüglich habe ich mich bereits soweit schlau gemacht. Dabei bin...
    • Wolf CGB-35 Heizkreispumpe läuft trotz Sommerbetrieb

      Wolf CGB-35 Heizkreispumpe läuft trotz Sommerbetrieb: Hallo zusammen, ich hoffe, dass mir hier im Forum jemand einen Tipp zur Selbsthilfe geben kann. ;-) Ich habe eine Wolf CGB-35 mit dem BM1 und...
    • Frage zu Wolf CGB2-14 mit Solarthermie und BM2

      Frage zu Wolf CGB2-14 mit Solarthermie und BM2: Moin, die Warmwasserminimaltemperatur steht auf 35 Grad, Maximal auf 60 Grad. Soll ist 50 Grad eingestellt (ALF aktiviert). Nun wurde die...
    • Wolf Regler R18 steuert Heizkreispumpe nicht automatisch an

      Wolf Regler R18 steuert Heizkreispumpe nicht automatisch an: Hi liebe Heizungsfreunde, ich habe mich hier angemeldet, da es mit der Heizungsanlage im Haus meiner Eltern ein Problem mit der Fußbodenheizung...

    Werbepartner

    Oben