Wolf GG 1E Rumpelt in der Nacht

Diskutiere Wolf GG 1E Rumpelt in der Nacht im Wolf Forum im Bereich Heizungshersteller; Hallo, ich habe eine alte Wolf Gastherme GG-1E-24 und bin langsam ziemlich ratlos. Die Therme macht vor allem Nachts extreme Geräusche. Meine...

hkiam

Threadstarter
Mitglied seit
25.04.2016
Beiträge
1
Hallo,
ich habe eine alte Wolf Gastherme GG-1E-24 und bin langsam ziemlich ratlos. Die Therme macht vor allem Nachts extreme Geräusche. Meine Theorie war, dass es aus irgendeinen Grund die Wärme nicht schnell genug weg bekommt.
Ich habe inzwischen folgende Sachen bereits durch:
1. Umwälzpumpe getauscht, wollte da ohnehin schon längst eine Hocheffizienzpumpe drin haben, ohne Erfolg für das eigentliche Problem
2. Druck im Ausdehnungsgefäß geprüft und neu eingestellt (natürlich mit druckloser Anlage)
3. Schnellentlüftung getauscht, da die scheinbar schon länger defekt war
4. Wärmetauscher gereinigt und entkalkt
5. Brennraum gereinigt
Nach den Aktionen läuft die Anlage im normalen Tagesbetrieb besser den je, allerdings bleibt das nächtliche Problem. Heute Abend war es besonders schlimm und der Fehler ließ sich gut reproduzieren. Direkt nach dem Start des Brenners kommt es zu den Geräusche in den Rohren der Therme oder im Wärmetauscher (lässt sich schlecht lokalisieren). Die Vorlauftemperatur geht einen Moment nicht nach oben, bis das Geräusch dann vorbei ist. Danach Steigt die Temperatur ziemlich zügig an bis der Brenner wieder ausschaltet. Irgendwie scheint es also immer noch zum Stau zu kommen. Ich habe jetzt mal das Thermostat eines Heizkörpers vollständig geöffnet und seit dem scheint alles gut zu laufen. Ich habe Funkthermostate welche sich selbst regeln und Nachts brauchen die Räume keine Wärme und sie schließen. Im Extremfall sind also alle Thermostate zu. Die Gastherme verfügt über eine witterungsgeführte Regelung und wird Nachts eigentlich auch um ca. 15 Grad abgesenkt. Ein Zimmerthermostat ist nicht an der Anlage angeschlossen, es gibt also keinen Primärraum in dem eine Heizung immer geöffnet bleibt.
Hat hier jemand einen Tipp für mich, was ich noch probieren kann bzw. woran es noch liegen kann? Das komplette Aufdrehen eines Heizkörpers soll keine Dauerlösung werden.

Dank!
 

Stone

Mitglied seit
30.03.2014
Beiträge
1.512
Aber das aufdrehen ist die Lösung überhaupt.
Thermostate aufdrehen Heizkurve einstellen und das ganze über die Heizung regeln.
Die Heizung selber kann das nämlich sehr gut.
Eine Heizung die gegen geschlossene Ventile rennt macht irgendwann Probleme und sparen tut man da auch nichts.
 
tricotrac

tricotrac

Fachmann
Mitglied seit
17.07.2013
Beiträge
7.074
#post114093']1. Umwälzpumpe getauscht, wollte da ohnehin schon längst eine Hocheffizienzpumpe drin haben, ohne Erfolg für das eigentliche Problem[/quote]

Sofortiger Rückbau auf die eigentliche Gerätepumpe ! Denn mit der hat dieses Gasgerät seine Bauartzulassung bekommen. Durch diese Manipulation ist die nun erloschen und es besteht keinerlei Versicherungsschutz mehr ! :thumbdown: Da wird wohl der Mindestvolumenstrom unterschritten und es gibt Siedegeräusche weil es zum Hitzestau im Wärmetauscher kommt.

#post114093']Ich habe Funkthermostate welche sich selbst regeln und Nachts brauchen die Räume keine Wärme und sie schließen. Im Extremfall sind also alle Thermostate zu[/quote]

Funkthermostate an den Heizkörper taugen nichts. Die Regelcharakteristik ist unter aller Sau. Der ganz normale Thermostatkopf schafft das um Welten besser. Jedes Gaswandgerät lebt von der Wasserumlauffmenge. Schade um das Geld was die Funkdinger gekostet haben.

[#post114093']Das komplette Aufdrehen eines Heizkörpers soll keine Dauerlösung werden[/quote]

Genau das ist die Lösung ! Alle Ventile auf ihre Wohlfühltemperatur einstellen und gut ist es. Heizkurve und Niveau so flach wie möglich und so hoch wie nötig heißt die Formel !
Ohne Kenntnisse am einem Gasgerät herum zu schrauben halte ich für höchst bedenklich. Du unterliegst einer Fachbetriebspflicht damit !
 
Thema:

Wolf GG 1E Rumpelt in der Nacht

Wolf GG 1E Rumpelt in der Nacht - Ähnliche Themen

  • wolf heizwert

    wolf heizwert: hallo, ic habe mfh (4 wohnung) , alle 4 wohnung benutzen nur ein kamin , heizwertgerate( wolf gg 1ek 18 ) ist schon jahre 25alt,,, ich habe...
  • Wolf chc monoblock wärmepumpe und pv-Anhebung

    Wolf chc monoblock wärmepumpe und pv-Anhebung: Hallo zusammen, wir haben eine chc monoblock wp der neuesten Generation. nun haben wir eine pv Anlage welche mittels Relais die pv-anhebung...
  • Wolf Gastherme defekt mit Video

    Wolf Gastherme defekt mit Video: Hallo zusammen, nun ist meine Heizung defekt. (Alter 16 Jahre) Was könnte das sein ? (Siehe Video) Das macht die Heizung nun ständig würde mich...
  • Wolf Gastherme - Frage zur Wassererwärmung

    Wolf Gastherme - Frage zur Wassererwärmung: Hallo an alle, ich habe eine Frage. Ist es normal, dass wir 3 Liter Wasser laufen lassen müssen, bis das Wasser handwarm ist und man es benutzen...
  • Wolf R16 DigiCompact Programmwahlschalter, Temperaturwahl haken, Feineinstellung nicht mehr möglich

    Wolf R16 DigiCompact Programmwahlschalter, Temperaturwahl haken, Feineinstellung nicht mehr möglich: Hallo, an meiner Heizungssteuerung R16 DigiCompact hakt elektrisch sowohl der Programmwahlschalter als auch der Temperaturwahlschalter. Ein...
  • Ähnliche Themen

    • wolf heizwert

      wolf heizwert: hallo, ic habe mfh (4 wohnung) , alle 4 wohnung benutzen nur ein kamin , heizwertgerate( wolf gg 1ek 18 ) ist schon jahre 25alt,,, ich habe...
    • Wolf chc monoblock wärmepumpe und pv-Anhebung

      Wolf chc monoblock wärmepumpe und pv-Anhebung: Hallo zusammen, wir haben eine chc monoblock wp der neuesten Generation. nun haben wir eine pv Anlage welche mittels Relais die pv-anhebung...
    • Wolf Gastherme defekt mit Video

      Wolf Gastherme defekt mit Video: Hallo zusammen, nun ist meine Heizung defekt. (Alter 16 Jahre) Was könnte das sein ? (Siehe Video) Das macht die Heizung nun ständig würde mich...
    • Wolf Gastherme - Frage zur Wassererwärmung

      Wolf Gastherme - Frage zur Wassererwärmung: Hallo an alle, ich habe eine Frage. Ist es normal, dass wir 3 Liter Wasser laufen lassen müssen, bis das Wasser handwarm ist und man es benutzen...
    • Wolf R16 DigiCompact Programmwahlschalter, Temperaturwahl haken, Feineinstellung nicht mehr möglich

      Wolf R16 DigiCompact Programmwahlschalter, Temperaturwahl haken, Feineinstellung nicht mehr möglich: Hallo, an meiner Heizungssteuerung R16 DigiCompact hakt elektrisch sowohl der Programmwahlschalter als auch der Temperaturwahlschalter. Ein...

    Werbepartner

    Oben