Hallo zusammen,
seit jetzt einem Jahr habe ich das Problem, dass die Wolf Gastherme in die Störung 005 geht.
Wärmetauscher und Dioden wurden gewechselt und der Werkskundendienst war jetzt auch schon zwei mal da.
Für die Gaszufuhr sind alle beteiligten Elemente korrekt dimensioniert.
Auf Phasen, in denen der Fehler täglich auftritt, folgen Phasen, in denen die Störung nur hin und wieder auftritt.
Im Sommer fast gar nicht, aber da läuft die Brauchwasserheizung auch über die Somme.
Beim letzten Besuch des Werkskundendienstes diese Woche wurde der Fehler auf das LAS zurückgeführt.
Dabei gibt es zu bemerken, dass die Heizung vor dem Problem 3,5 Jahre problemlos lief und Ringspaltmessungen auch in Ordung waren.
Um diesen Fehler ausschließen zu können läuft die Anlage aktuell mit offenem Deckel, so dass die Anlage mit Raumluft arbeitet.
In der Vergangenheit war mir immer mal wieder aufgefallen, dass die Therme beim Brennerstart vibrierte.
Jetzt, da die Anlage offen ist, habe ich festgestellt, dass es kein Bauteil ist, dass vibriert, sondern, dass das schwarze Ansaugrohr (Schalldämpfer?) trötet.
Das Phänomen entsteht, nachdem die Anlage das Brennergebläse angelassen hat und dann nach Zündung der Flamme (ca. 20 Sekunden später) die Drehzahl des Gebläse heruntergefahren wird.
Dieses Geräusch entsteht in jedem "Heizzyklus" in unterschiedlicher Ausprägung. Mal recht dezent, mal so laut, dass man den Ton im ganzen Haus hört.
Mein Verdacht ist nun, dass dieses Geräusch, dass durch den Hersteller sicherlich nicht intendiert ist, in Zusammenhang mit dem Fehler 005 stehen könnte.
Im Anhang habe ich ein Paar Drehzahl-Protokolle aus der ISM7 angehängt. Abtastrate war 2sek.
Es würde mich interessieren, ob die Drehzahlen des Gebläses so in Ordung sind.
Werde mal zusehen, dass ich den Ton als Audio-Datei mit hier ins Forum bekomme.
Ich danke euch.
Grüße
Jens
Anhang anzeigen Smartset1.pdf
Anhang anzeigen Smartset2.pdf
Anhang anzeigen Smartset3.pdf
seit jetzt einem Jahr habe ich das Problem, dass die Wolf Gastherme in die Störung 005 geht.
Wärmetauscher und Dioden wurden gewechselt und der Werkskundendienst war jetzt auch schon zwei mal da.
Für die Gaszufuhr sind alle beteiligten Elemente korrekt dimensioniert.
Auf Phasen, in denen der Fehler täglich auftritt, folgen Phasen, in denen die Störung nur hin und wieder auftritt.
Im Sommer fast gar nicht, aber da läuft die Brauchwasserheizung auch über die Somme.
Beim letzten Besuch des Werkskundendienstes diese Woche wurde der Fehler auf das LAS zurückgeführt.
Dabei gibt es zu bemerken, dass die Heizung vor dem Problem 3,5 Jahre problemlos lief und Ringspaltmessungen auch in Ordung waren.
Um diesen Fehler ausschließen zu können läuft die Anlage aktuell mit offenem Deckel, so dass die Anlage mit Raumluft arbeitet.
In der Vergangenheit war mir immer mal wieder aufgefallen, dass die Therme beim Brennerstart vibrierte.
Jetzt, da die Anlage offen ist, habe ich festgestellt, dass es kein Bauteil ist, dass vibriert, sondern, dass das schwarze Ansaugrohr (Schalldämpfer?) trötet.
Das Phänomen entsteht, nachdem die Anlage das Brennergebläse angelassen hat und dann nach Zündung der Flamme (ca. 20 Sekunden später) die Drehzahl des Gebläse heruntergefahren wird.
Dieses Geräusch entsteht in jedem "Heizzyklus" in unterschiedlicher Ausprägung. Mal recht dezent, mal so laut, dass man den Ton im ganzen Haus hört.
Mein Verdacht ist nun, dass dieses Geräusch, dass durch den Hersteller sicherlich nicht intendiert ist, in Zusammenhang mit dem Fehler 005 stehen könnte.
Im Anhang habe ich ein Paar Drehzahl-Protokolle aus der ISM7 angehängt. Abtastrate war 2sek.
Es würde mich interessieren, ob die Drehzahlen des Gebläses so in Ordung sind.
Werde mal zusehen, dass ich den Ton als Audio-Datei mit hier ins Forum bekomme.
Ich danke euch.
Grüße
Jens
Anhang anzeigen Smartset1.pdf
Anhang anzeigen Smartset2.pdf
Anhang anzeigen Smartset3.pdf